Forum Klimatyzacja
R419a - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: R419a (/showthread.php?tid=5350)



R419a - AKTIMAR - 2011-07-17

Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.


R419a - tommatiz - 2011-07-18

Prawie identyczne bo to taki sam zamiennik R22 jak R417A. Jak dobrze pamiętam to nabijasz go w tej samej ilości jak na tabliczce. Pzdr


R419a - kubabaku - 2011-07-18

http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=2006
http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=2041

powinno pomóc


R419a - AKTIMAR - 2011-07-18

To może zapytam inaczej: jakie powinny być ciśnienia na czynniku R22?


R419a - crocens - 2011-07-18

noo... odpowiednie dla danego systemu, z reguły CT o 15*C wyższe od temp/ otoczenia... ale nie zawsze....


R419a - awax - 2011-07-18

AKTIMAR napisał(a):Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.

Dokładnie takie same jak na skraplaczach 9 KW/


R419a - crocens - 2011-07-18

awax napisał(a):
AKTIMAR napisał(a):Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.

Dokładnie takie same jak na skraplaczach 9 KW/

Smile


R419a - llort - 2011-07-18

Skraplacz powinien być troszkę większy zmieniając z r-22 na fx-90 Wink To moje doświadczenie.Inni mogą mieć inne zdanie z powodu braku poślizgu Smile


R419a - AKTIMAR - 2011-07-18

To może spytam jeszcze inaczej.
Jakie są odpowiednie ciśnienia dla czynnika R22?


R419a - crocens - 2011-07-19

post nr 5, masz odpowiedz, CT - temperatura skraplania. Często na sztywno ustawia się 40-45*C


R419a - AKTIMAR - 2011-07-19

crocens napisał(a):
awax napisał(a):
AKTIMAR napisał(a):Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.

Dokładnie takie same jak na skraplaczach 9 KW/

Smile

Ja rozumiem że potraficie się mądrzyć jeden z drugim ale nie wszyscy posiadają taką wiedzę jak wy.

Nie miałem do czynienia z klimami na R22.
Jak podchodzę do klimy z R410a i R407C to wiem jakie powinny być ciśnienia a R22 i jego zamienniki nie!!!


R419a - bartekw - 2011-07-19

r22 na ogol pracuje na cisnieniu ok 3-3,5 bara


R419a - AKTIMAR - 2011-07-19

bartekw napisał(a):r22 na ogol pracuje na cisnieniu ok 3-3,5 bara

Jaka jest temperatura przegrzania dla czynnika R22 i zamienników?


R419a - crocens - 2011-07-19

Dalej nie czytasz albo nie chcesz czytać, więc napiszę po raz trzeci Smile:
Temperatura skraplania około 40-45 w porywach do 55 stopni, zależy od wielkości skraplacza.
Temperatura parowania tak jak w każdej innej klimie, w okolicach 0*C
Przegrzanie: 6-10*C tak jak dla każdego innego czynnika.

Na manometrach odczytaj jakie to są ciśnienia bo na pamięć nie znam Smile
I nie wymądrzam się, dwa razy odpowiedziałem na pytanie które zadałeś Smile


R419a - AKTIMAR - 2011-07-19

crocens - zwracam honor- nie zwróciłem uwagi że napisałeś wcześniej.


R419a - tommatiz - 2011-07-19

R-22 = 3.2 - 3.4 bara


R419a - llort - 2011-07-19

crocens napisał(a):Dalej nie czytasz albo nie chcesz czytać, więc napiszę po raz trzeci Smile:
Temperatura skraplania około 40-45 w porywach do 55 stopni, zależy od wielkości skraplacza.
Temperatura parowania tak jak w każdej innej klimie, w okolicach 0*C
Przegrzanie: 6-10*C tak jak dla każdego innego czynnika.

Na manometrach odczytaj jakie to są ciśnienia bo na pamięć nie znam Smile
I nie wymądrzam się, dwa razy odpowiedziałem na pytanie które zadałeś Smile
Crocens około zerowe temperatury w klimatyzacji są nie mile widziane.Około plus cztery brzmi bardziej fachowo Smile Około zerowa może świadczyć o niedoborze i problemach Smile


R419a - crocens - 2011-07-19

nic na to nie poradzę, że większość tych które montuje pracują w przedziale -1 do 3 *C Smile chińczyki -1, lepsze +3, wszystko zależy od wielkości i przepływu powietrza przez parownik.
Ale rzeczywiście, może mało precyzyjnie to opisałem.


R419a - llort - 2011-07-19

Wszystko zależy od wydajności.Folią owijając testo nam pokaże że przepełnione Smile Wkładając do koksownika testo pokaże że nie dopełnione patrząc aspektem przegrzania.Amperomierz też potrafi mierzyć układ chłodniczy.Tym bardziej że wylądował w koksowniku a na tej podstawie stefanbud nadal kolejną cysternę tankuje.Z Ukrainy napływają kolejne cysterny.A stefanbud nadal tankuje i patrzy na przegrzanie zapominając że jego chłodnica leży w koksowniku.Dlatego dla początkujących testo posiada amperomierz aby stefan nie zrobił sobie kuku napełniając poważny układ Smile Chwała dla testo które uwzględniło pobór prądu aby co niektórzy nie zrobili osobom postronnym krzywdy.Teraz ponoć to statki płyną bo ciągle nabija Smile


R419a - Shitashii - 2011-07-21

Koksownik - osoba chodząca na siłownię (chodząca, a nie ćwicząca), która ładuje koks na przyrost masy mięśniowej. TAK?


R419a - llort - 2011-07-21

Koksowniki używało wojsko podczas stanu wojennego.Używają drogowcy, służby energetyczne ,wodociągowe i wszelakie komunalne podczas ostrych zim.Czym coś bardziej proste tym bardziej skuteczne SmileTam jest dopiero przegrzanie na czynniku
r-729 Big Grin


R419a - Fujitsu Szczecin - 2011-07-22

llort napisał(a):Wszystko zależy od wydajności.Folią owijając testo nam pokaże że przepełnione Smile Wkładając do koksownika testo pokaże że nie dopełnione patrząc aspektem przegrzania.Amperomierz też potrafi mierzyć układ chłodniczy.Tym bardziej że wylądował w koksowniku a na tej podstawie stefanbud nadal kolejną cysternę tankuje.Z Ukrainy napływają kolejne cysterny.A stefanbud nadal tankuje i patrzy na przegrzanie zapominając że jego chłodnica leży w koksowniku.Dlatego dla początkujących testo posiada amperomierz aby stefan nie zrobił sobie kuku napełniając poważny układ Smile Chwała dla testo które uwzględniło pobór prądu aby co niektórzy nie zrobili osobom postronnym krzywdy.Teraz ponoć to statki płyną bo ciągle nabija Smile
Witam

Łyknij sobie witaminę B-12, obniży Ci ciśnienie krwi i nie będziesz miał ucisku na mózg. Za duże ciśnienie może doprowadzić do wylewu. Pamiętaj że w układzie krwionośnym nie ma zabezpieczeń wysokiego ciśnienia.

Pozdrawiam


R419a - llort - 2011-07-25

stefanbud napisał(a):
llort napisał(a):Wszystko zależy od wydajności.Folią owijając testo nam pokaże że przepełnione Smile Wkładając do koksownika testo pokaże że nie dopełnione patrząc aspektem przegrzania.Amperomierz też potrafi mierzyć układ chłodniczy.Tym bardziej że wylądował w koksowniku a na tej podstawie stefanbud nadal kolejną cysternę tankuje.Z Ukrainy napływają kolejne cysterny.A stefanbud nadal tankuje i patrzy na przegrzanie zapominając że jego chłodnica leży w koksowniku.Dlatego dla początkujących testo posiada amperomierz aby stefan nie zrobił sobie kuku napełniając poważny układ Smile Chwała dla testo które uwzględniło pobór prądu aby co niektórzy nie zrobili osobom postronnym krzywdy.Teraz ponoć to statki płyną bo ciągle nabija Smile
Witam

Łyknij sobie witaminę B-12, obniży Ci ciśnienie krwi i nie będziesz miał ucisku na mózg. Za duże ciśnienie może doprowadzić do wylewu. Pamiętaj że w układzie krwionośnym nie ma zabezpieczeń wysokiego ciśnienia.

Pozdrawiam
Znalazł się kardiochirurg.
Przypominasz mi gówniarza z lat szkolnych zaczepiających wszystkich do o koła.Potem dostajesz bęcki i skarżysz się Mamie i Tacie(forum)że cię zaczepiono i pobito.Ile ty masz lat? :|