regulator temp.parowania KVP12 - miezala5 - 2011-07-19

Bede montowal pierwszy raz!
Prosze o rade w ktorym miejscu i na co zwrocic uwage!
Mam taki układ ze do agregatu komory chłodniczej klijentka bardzo chce podłaczyc stół chłodniczy.
Jest jedna sprezarka wiec daje elektrozawor i ten regolator!
Sterownik tego mebelka bedzie podnosil zawor elektromag.
Uklad musi byc sterowany cinieniowo na pres LP.
Jakies sugestie na co zwrocic uwage!
Dzieki!
Pozdrawiam!
Robert


regulator temp.parowania KVP12 - szk6 - 2011-07-19

jeśli masz bardzo dużą różnicę między wydajnościami parownika komory i parownika stołu to raczej należy zastosować regulator wydajności kvc ale ten z kolei ciągnie również za sobą knsekwencje duż przegrzanie na ssaniu i itd.


regulator temp.parowania KVP12 - llort - 2011-07-19

Trochę ciężko wróżyć z fusów ale się postaram.Wspomniany zawór należy zamontować na linii ssącej układu o niższej temperaturze parowania nie zapominając o zaworze zwrotnym na linii ssącej układu o wyższym ciśnieniu parowania Smile SmileA może odwrotnie Smile Ktoś mnie w końcu naprostuje posiadając testo Sad


regulator temp.parowania KVP12 - llort - 2011-07-19

szk6 napisał(a):jeśli masz bardzo dużą różnicę między wydajnościami parownika komory i parownika stołu to raczej należy zastosować regulator wydajności kvc ale ten z kolei ciągnie również za sobą knsekwencje duż przegrzanie na ssaniu i itd.
Fałsz czy prawda.Bo moim zdaniem fałsz bo komory usytuowane bliżej sprężarki powinny posiadać niższą temperaturę parowania.


regulator temp.parowania KVP12 - llort - 2011-07-19

Widzę że coraz więcej ludzi wtajemniczonych na forum Smile