Jaki kondensator do sprężarki? - Szukammamy - 2011-07-20

Witam,

może mi ktoś napisać jaki kondensator dobrać do sprężarki o mocy chłodniczej 10kW?


Jaki kondensator do sprężarki? - wit - 2011-07-20

najlepiej taki jak był oryginalnie fabrycznie....
mało danych -co to za sprężarka? kondensator dobiera się pod silnik a nie pod sprężarkę... w zależności od warunków pracy i zastosowania oraz typu urządzenia -Twoja sprężarka może być bardzo różna i mieć bardzo różne silniki.

pytasz w stylu jaki gaźnik założyć do samochodu który jeździ 120km/godz?

a tak na marginesie.... 10kw - przy tych wydajnościach raczej na prąd trójfazowy...


Jaki kondensator do sprężarki? - Szukammamy - 2011-07-20

sprężarka jest do klimatyzatora jednofazowego - typu ON/OFF
właśnie nie mam pojęcia jaki był wcześniej w nim kondensator bo dostałem takie wybrakowane urządzenie do naprawy Sad


Jaki kondensator do sprężarki? - KlimTech - 2011-07-20

Byniom pokazywał kiedyś fajny bajer Smile kondensator chyba na 4 wejścia, ale nie jestem pewien. Dzięki czemuś takiemu możesz dopasować odpowiedni kondensator.

Podaj model urządzenia! Większość dużych firm zaopatrujących firmy instalatorskie w urządzenia, mają swój serwis. Dzwoniąc do nich dowiesz się niemal że wszystkiego Smile


Jaki kondensator do sprężarki? - wit - 2011-07-20

lepiej za duży niż za mały... jak dasz troszkę większy nic się stać nie powinno...
jak za mały -to sprężarka nie ruszy -albo nie osiągnie obrotów a na uzwojeniu zasilanym bezpośrednio będzie brała za duży prąd.
ja bym zgadywał, że kondensator miał około 55-60 mikro.


Jaki kondensator do sprężarki? - adrianarktos1 - 2011-07-20

Wg mnie silnik spręzarki bd mieć moc około 2-3 kw . Powinien być kondensator conajmniej 60 uF a może nawet okolo 90 uF


Jaki kondensator do sprężarki? - barbie - 2011-07-20

ludzie ! nie odpowiadajcie na głupie pytania .


Jaki kondensator do sprężarki? - radekklimat - 2011-07-21

Elektra i Tadiran miały klimy tej mocy na 230V i kondensatory były 88uF/450V