Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27

Witam!
Sa do zamontowania na rurze ssawnej i tlocznej po 2 przetworniki.
Jeden ma GZ 1/4-19 (DIN 3852-2) (z plaskim czolem), drugi GW 1/4" SAE.
Niech rura ssawna ma 1/2", tloczna 7/8". Jak byscie to zmontowali?

Pozdrawiam
Karol


Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-27

Najpierw zamieniłbym rurociągi.


Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27

Tak, tak Rolleyes prawda - pomylka drukarska Tongue
Rura ssawna ma 7/8", tloczna 1/2".


Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-27

Ten 1/4SAE normalnie na schrederka, a temu pierwszemu trzeba gniazdo wlutować.


Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27

Ok.
A gdzie mozna dostac takie gniazda, jesli sa?


Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-27

Ja z głowy nie wiem co to za gwint. Na pewno gdzieś można to kupić, a jak nie to zostaje tokarz...
Podaj dokładnie co to za przetwornik.


Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27

Jest to seria MLH Honeywell'a - MLH040BSD14B
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/stainsteel/pdf/008118_3_EN_w.pdf
Czy (jesli gwint bedzie pasowa) nada sie takie cos: ?
http://www.pneumatig.eu/koncowka-szybkozlaczki-p-706.html


Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27

przepraszam, że się wtrącę, ale skąd masz przetwornik na taki gwint?


Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27

Tu sa:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=MLH040BSD14B


Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27

podejrzewam, że tokarz zrobi to za niewielkie pieniądze a Ty stracisz mniej czasu niż na szukanie tego po całej Polsce... a na przyszłość kupować z "naszymi" gwintami Wink


Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-27

kup przetworniki tam gdzie kupiłeś sterownik--muszą być dedykowane do sterownika .


Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27

to jest 4..20mA, prawie każdy sterownik go łyknie... a może kolega pisze swój program...


Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27

Sterownik 'dedykowany' Wink
Ale zakladajac, ze gwint tamtej szybkozlaczki bedzie pasowal, to
starczy jak bedzie otwor o odpowiedniej srednicy (tej na 'waz') w
rurach ssacej i tłocznej i wszystko polutowac na twardo?


Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-27

może być 0-10 V ,o-20 mA ,zakres sterownika trzeba zaprogramować .z zakresem 40 Barów się nie spotkałem .


Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27

ten jest 4..20mA i nie znam sterownika, gdzie nie można zmieniać zakresu przetwornika Wink

BizonGod: Ta szybkozłączka jest do 12 bar i nie wiem, co tam jest takiego lichego. Teoretycznie taka "hubryda" zda egzamin o ile wytrzymie ciśnienie i jest odpowiednoi polutowana.
Dalej jednak twierdzę, że tokarz zrobi ci na to odpowiednie przyłącze w mosiądzu na przykład...


Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27

Mysle, ze to raczej jest kwestia zalozen, niz faktycznej wytrzymalosci.
W koncu tego pierwotnym zalozeniem jest powietrze o niezbyt duzym
cisnieniu, choc wyglada dosc solidnie - i chyba nie gorzej niz niektore
zawory czy inne adaptery dedykowane dla chlodnictwa. No a pozatym
proba cisnienia zweryfikuje.
Moze jakies podpowiedzi dot. lutowania takiej hybrydy? Smile


Montaz przetwornikow na rurach - mg - 2011-07-27

Następna PODPUCHA a Wy dajecie się w [...] robić.


Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-28

BizonGod napisał(a):Jest to seria MLH Honeywell'a - MLH040BSD14B - zamów z końcówką 09B to końcówka "chłodnicza"
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/stainsteel/pdf/008118_3_EN_w.pdf
Czy (jesli gwint bedzie pasowa) nada sie takie cos: ?
http://www.pneumatig.eu/koncowka-szybkozlaczki-p-706.html - to jest szybko-złączka na taki gwint, moim zdaniem odpada



Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-28

Wiem, ze z ta nie bylo by problemow, ale nie jest to juz tak latwo dostepne.
Patrzalem tez na polskie przetworniki, ale tu chyba tez nic latwo nie pasuje (czy napewno ?).
http://www.manometry24.pl/pl/katalog/plik/1651,a10.pdf
Odpada ze wzgledow wytrzymalosciowych (moze rozerwac)? Czy z innego powodu?


Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-28

Dlaczego ma rozerwać? Bierzesz ten o ciśnieniu znamionowym do 60 barów (tak ze spokojnym zapasem) i wszystko gra. A powiedz jeszcze taką rzecz: ten z gwintem 1/4"SAE to będziesz miał na ssaniu czy tłoczeniu? I dlaczego nie możesz zastosować dwóch takich samych? Podaj namiary na ten przetwornik.
A co do tego drugiego... Dobierasz na ciśnienie i przepływające medium (tu np ważna jest temperatura), a problemem zostaje tylko masa standardowych gwintów Sad
W chłodnictwie i klimatyzacji standardem jest 1/4 SAE i (o ile nie przekręcam) 7/16"-20UNF (na R410a). Takie mają oznaczenia.
A czy inne 1/4" DIN xxxx dadzą się na siłę dokręcić to nie wiem.
W każdym bądź razie szukaj przetwornika z GW. A tu masz przykłady na co to nakręcisz: http://elgracool.pl/product-pol-608-Zaworek-serwisowy-VC-500-12-.html i http://elgracool.pl/product-pol-330-Zaworek-serwisowy-Schredera.html


Montaz przetwornikow na rurach - mg - 2011-07-28

Będzie ci jeszcze potrzebny tłumik pulsacji i syfon na tłocznej.


Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-28

przetwornik musi być podłączony do zaworku szredera aby można go łatwo wymienić--przetwornik musi posiadać popychacz.


Montaz przetwornikow na rurach - llort - 2011-07-28

Czyli krótko mówiąc nie nadaje się dla chłodnictwa. Smile


Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-28

można jak w przemyśle zamontować zawory odcinające ,albo posadzić llorta przy manometrach analogowych aby odczytywał ciśnienie i włączał i wyłączał sprężarki .


Montaz przetwornikow na rurach - llort - 2011-07-28

Skąd te pomysły?Nie dziwię się że stocznie padają :|łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie presostatów niż zatrudnienie barbie w stoczni do tego celu.