Forum Klimatyzacja
potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... (/showthread.php?tid=5405)



potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - wit - 2011-07-31

Witam.
potrzebuję jak najwięcej danych -moc/wydajność... zakres zastosowań , ile m3 na godz itp
dla sprężarki:

Daikin Compressor Rotary RC60V1TNRT.

pozdrawiam i dziękuję.


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - barbie - 2011-07-31

R22 ,230V ,MCA-14,3A ,LRA 57,5 ,RLA-10,38 6,6 kw przy 35 stopniach ,pobór mocy 2,39 kw .


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - wit - 2011-07-31

dzieki.


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - wit - 2011-07-31

Barbie -to co podałeś niestety wygląda na dane klimatyzatora a nie samej sprężarki... lub dane jednostki zewnętrznej ...
przy 35 stopniach sugeruje temp powietrza zewnętrznego a 6,6kW to chyba dla jakiegoś kompletu splita daikina -wydajność całości dla jakiś tam znormalizowanych warunków...

ja potrzebuję dane samej sprężarki. wydajność w m3/godz i wydajność kW dla różnych temperatur odparowania przy różnych temp skraplania.

Masz może jakieś dokładniejsze dane dla samej sprężarki?

to nie na podmianę w klimie... buduję pewną maszynę.... wzorując się luźno na maszynie którą widziałem a która była na bazie wspomnianej Daikin Compressor Rotary RC60V1TNRT
potrzebuję DOKŁADNYCH parametrów żeby uwzględnić w moim projekcie jako punkt odniesienia...


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - barbie - 2011-07-31

dane ściągnęłem z Rosyjskiej strony internetowej .


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - barbie - 2011-07-31

http://primeclimate.ru/assets/files/instructions/Daikin/...


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - wit - 2011-07-31

i tak dzięki -choć przydałoby się więcej danych. niedziela -troszkę czasu -to siedzę przy necie i szukam... szukam...
ech beznadzieja... chyba dane tej sprężarki są bardziej tajne niż dokumentacja czołgu t34... lub niż dane lotniska w smoleńsku...


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - barbie - 2011-07-31

na tej stronie jest tabela z wydajnościami -instrukcja klimatyzatora ma 20 stron .


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - wit - 2011-07-31

to chyba widziałem tą samą stronę... niestety wydajności podają dla całej klimy w zależności od temperatur powietrza...

wiec dane są zależne od parownika/skraplacza.

potrzebuję określić jak się ma procentowo wydajność sprężarki danfoss sc18cl do Daikin RC60V1TNRT
dla różnych temperatur odparowania...


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - barbie - 2011-07-31

sc18cl jest niskotemperaturowy .


potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT... - wit - 2011-07-31

według danych technicznych typowo jest do -5*C -wiec nisko-średnio temperaturowy.
pod warunkiem niskiej temp skraplania poradzi sobie spoko i +5*C.
a zależnie od gazu... na R22 może i wyżej chodzić... zwłaszcza jeśli to praca dorywcza...

kiedyś gdzieś widziałem nawet dane techniczne do odparowania +10*C

ale u mnie typowo będzie chodzić około zera -a w określonym trybie na -25*C

daikin którego danych szukam -niby klimatyzacyjny -na wysokie odparowanie -a w urządzeniu które widziałem prawdopodobnie okresowo pracował i na niskich temperaturach... właśnie około -25*C.

w zasadzie... obie sprężarki w pewnych zakresach urządzenia wyjdą poza kopertę...
i obie powinny spoko to wytrzymać.
pozostaje kwestia porównania wydajności w identycznych warunkach... np dla parowanie/ skraplanie -5*C/+20*C