temperatury w funkcji grzania - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: temperatury w funkcji grzania (/showthread.php?tid=5433) |
temperatury w funkcji grzania - SZINA - 2011-08-05 Witam czy to jest normalne że w funkcji ogrzewania temperatura rurki gazowej osiąga temperaturę 65-75 C* model SAUNIER DUVAL SDH 15-035 inwerter w chłodzeniu ciśnienie 7,5 bar, temp rurki 1C* nawiew wew. 6-8 tem pomieszczenia 24C* w grzaniu ciśnienie 32,5 bar, temp rurki ok 70 C* nawiew 40-45 C* pomieszczenia 24 C* temperatura zew 23 C* R410a pozdrawiam temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-05 nie widzę tu nic złego, może trochę mnie dziwi funkcja grzania włączana w lato
temperatury w funkcji grzania - barbie - 2011-08-05 grzanie inwerterem latem jest łatwiejsze,podane temperatury i ciśnienia wzorcowe . temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-05 łatwiejsze tylko ciekawi mnie komu potrzebne
temperatury w funkcji grzania - SZINA - 2011-08-05 crocens napisał(a):łatwiejsze zaistniała taka potrzeba troszke długo tłumaczyć dlaczego tylko zaniepokoiła mnie tak wysoka temp rurki gazowej w porywach było nawet ok 80 C* tak z ciekawości przy ilu powinno rozłaczyć? temperatury w funkcji grzania - barbie - 2011-08-05 np .rybki tropikalne potrzebują ciepła . temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-05 coś ponad 100*C, wtedy olej się rozkłada ![]() Rura "gazowa" w klimatyzacji podczas funkcji grzania jest rurką "gorących gazów", stąd ta temperatura. A co do rybek to przy 80*C to rybki smażone
temperatury w funkcji grzania - llort - 2011-08-06 barbie napisał(a):grzanie inwerterem latem jest łatwiejsze,podane temperatury i ciśnienia wzorcowe .A co na to sprężarka?Wzorcowo mi gorąco z powodu zbytniego przegrzania? temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-06 a dlaczego przegrzanie ma być duże? temperatury w funkcji grzania - llort - 2011-08-06 crocens napisał(a):a dlaczego przegrzanie ma być duże?Bo być może że jednostka zewnętrzna w trybie grzania przebywa w piecu martenowskim
temperatury w funkcji grzania - SZINA - 2011-08-07 llort napisał(a):Bo być może że jednostka zewnętrzna w trybie grzania przebywa w piecu martenowskim w cieniu była i niebyło zbyt gorąco |