Forum Klimatyzacja
temperatury w funkcji grzania - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: temperatury w funkcji grzania (/showthread.php?tid=5433)



temperatury w funkcji grzania - SZINA - 2011-08-05

Witam
czy to jest normalne że w funkcji ogrzewania temperatura rurki gazowej osiąga temperaturę 65-75 C*
model SAUNIER DUVAL SDH 15-035 inwerter
w chłodzeniu
ciśnienie 7,5 bar, temp rurki 1C* nawiew wew. 6-8 tem pomieszczenia 24C*
w grzaniu
ciśnienie 32,5 bar, temp rurki ok 70 C* nawiew 40-45 C* pomieszczenia 24 C*
temperatura zew 23 C*
R410a

pozdrawiam


temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-05

nie widzę tu nic złego, może trochę mnie dziwi funkcja grzania włączana w lato Wink


temperatury w funkcji grzania - barbie - 2011-08-05

grzanie inwerterem latem jest łatwiejsze,podane temperatury i ciśnienia wzorcowe .


temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-05

łatwiejsze Smile tylko ciekawi mnie komu potrzebne Smile


temperatury w funkcji grzania - SZINA - 2011-08-05

crocens napisał(a):łatwiejsze Smile tylko ciekawi mnie komu potrzebne Smile

zaistniała taka potrzeba troszke długo tłumaczyć dlaczego
tylko zaniepokoiła mnie tak wysoka temp rurki gazowej w porywach było nawet ok 80 C*
tak z ciekawości przy ilu powinno rozłaczyć?


temperatury w funkcji grzania - barbie - 2011-08-05

np .rybki tropikalne potrzebują ciepła .


temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-05

coś ponad 100*C, wtedy olej się rozkłada Wink
Rura "gazowa" w klimatyzacji podczas funkcji grzania jest rurką "gorących gazów", stąd ta temperatura.

A co do rybek to przy 80*C to rybki smażone Wink


temperatury w funkcji grzania - llort - 2011-08-06

barbie napisał(a):grzanie inwerterem latem jest łatwiejsze,podane temperatury i ciśnienia wzorcowe .
A co na to sprężarka?Wzorcowo mi gorąco z powodu zbytniego przegrzania?


temperatury w funkcji grzania - crocens - 2011-08-06

a dlaczego przegrzanie ma być duże?


temperatury w funkcji grzania - llort - 2011-08-06

crocens napisał(a):a dlaczego przegrzanie ma być duże?
Bo być może że jednostka zewnętrzna w trybie grzania przebywa w piecu martenowskim Sad


temperatury w funkcji grzania - SZINA - 2011-08-07

llort napisał(a):Bo być może że jednostka zewnętrzna w trybie grzania przebywa w piecu martenowskim

w cieniu była i niebyło zbyt gorąco