Forum Klimatyzacja
boneta wyrzuca różnicówkę - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: boneta wyrzuca różnicówkę (/showthread.php?tid=5454)

Strony: 1 2


boneta wyrzuca różnicówkę - mister - 2011-08-11

raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę. najprawdopodobniej podczas odtajania. nie za bardzo mam pomysł jak ustalić w jakim elemencie jest przebicie. podejrzewam ,że to któraś z grzałek ale jest ich tam mnóstwo i wymiana wszystkich nie wchodzi w rachubę. może macie jakiś pomysł jak ustalić która ma przebicie ?


boneta wyrzuca różnicówkę - witekC - 2011-08-11

Odłączyć wszystkie i każdą przemierzyć omomierzem na zakresie 20 Momów do masy.

Witek.


boneta wyrzuca różnicówkę - wit - 2011-08-11

nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija uszkodzoną izolacje -i mała oporność pokazuje uszkodzoną sztukę.


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-11

Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej SmileA może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro.


boneta wyrzuca różnicówkę - barbie - 2011-08-11

zatrudnij człowieka z umiejętnościami , wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi narzędziami .


boneta wyrzuca różnicówkę - mister - 2011-08-11

wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija uszkodzoną izolacje -i mała oporność pokazuje uszkodzoną sztukę.
wydaje mi się ,że to jedyna słuszna droga postępowania,tyle że nie mam induktora.


boneta wyrzuca różnicówkę - barbie - 2011-08-11

izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-11

barbie napisał(a):izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .
To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?


boneta wyrzuca różnicówkę - wit - 2011-08-11

lub prościej... kilka róznicówek podłączyć sekcjami... i patrzeć która sekcja wybija. jak masz ustaloną sekcję -to różnicówki wpinasz pod poszczególne obwody -i znowu -co wybija -potem pod poszczególne elementy i zawężasz poszukiwania do walniętej sztuki... tyle, że kilka razy trzeba pojechać, sporo się w przewodach grzebać kilka razy przepinając... no i trzeba mieć kilka różnicówek.

wolę induktor.
elektroniczny -prostszy model -bez atestów do robienia "oficjalnej" pomiarówki -ale całkiem przydatny do serwisu można kupić poniżej 400zł.
w miarę porządny na korbę bywa droższy...


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-11

barbie napisał(a):izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .
To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?Może wentylator parownika wyrzuca różnicówkę z powodu zbytnio małego czasu ociekania?A może izolacja grzałki uszkodzona?


boneta wyrzuca różnicówkę - barbie - 2011-08-11

w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-11

barbie napisał(a):w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .
barbie masz rację.PRZEPRASZAM JESTEŚ NAJLEPSZY.


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-11

llort napisał(a):
barbie napisał(a):w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .
barbie masz rację.PRZEPRASZAM JESTEŚ NAJLEPSZY.
Często w nich wymieniasz wentylatory?


boneta wyrzuca różnicówkę - mg - 2011-08-11

wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija uszkodzoną izolacje -i mała oporność pokazuje uszkodzoną sztukę.
Tylko tak


boneta wyrzuca różnicówkę - bodzio - 2011-08-11

Ostatnio miałem przygodę z bonetą i przebicie miała grzałka szyby, multimetr nie wskazywał nic a po podłączeniu zasilania po chwili wywalało różnicówkę.


boneta wyrzuca różnicówkę - wit - 2011-08-11

mulitimetr to jest dobry żeby zmierzyć napięcie w gniazdku... ewentualnie zmierzyć czy uzwojenie ma przejście i czy orientacyjna oporność ma sens...

przebicie izolacji -przy napięciach pomiarowych kilku volt zazwyczaj nie wystepuje -multimetr pokazuje cacy.
dajesz zsilanie 230V -czyli ponad 300V szczytowego -i masz przebicie - różnicówka pada. czasem pada nie przy Tobie a jak szczęśliwy wracasz do domu -tel -i szybciutko z powrotem na awarie...

a multimetr pokazał, ze jest dobrze...

strzelasz500V z induktora... i przebija uszkodzenie -pokazuje oporność bliską zera -lub poniżej 1 mega..
a multimetr pokazywał kilkanaście mega...


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-16

wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija uszkodzoną izolacje -i mała oporność pokazuje uszkodzoną sztukę.
Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. Sad


boneta wyrzuca różnicówkę - Remik - 2011-08-17

llort napisał(a):
wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija uszkodzoną izolacje -i mała oporność pokazuje uszkodzoną sztukę.
Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. Sad

Sprawdzanie parametrów izolacji napięciem 1000V nie jest czymś niezwykłym, 500V to standart.


boneta wyrzuca różnicówkę - wit - 2011-08-17

llort napisał(a):[
Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. Sad
i dobrze. nie będę za tydzień jechał wymieniać urządzenia...

jak coś ma pracować na 230V to znaczy, że ze względów bezpieczeństwa izolacja MUSI krótkotrwale wytrzymywać sporo -co najmniej 2x wyższe napięcie. musi mieć jakiś zapas. w praktyce zapas SPRAWNEJ izolacji jest wielokrotnie wyższy. jak jest uszkodzona -to lepiej jak padnie w czasie pomiaru... a nie jak serwis już w domu -lub gorzej jak urzytkownik się dotknie...

230V -tolerancja w sieci +- 10% to jest legalnie masz w sieci do 250V.
240V się zdarza często -normalka...
sporadycznie bywa więcej do 250V-choć ja u siebie w mieszkaniu namierzyłem kiedyś w gniazdkach 272V !

ale legalne normalne 240V zmiennego 50Hz to jest tzw skuteczne. wartość miedzyszczytowa -czyli normalnie obciążająca izolację jest sporo wyższa. tak około 400...

+25% napięcie próbne induktora. po prostu jak izolacja słaba to ma paść przy pomiarze a nie w trakcje eksploatacji

urządzenia na 230V mierzymy izolację próbnym 500V urządzenia na 400V -mierzymy próbnym 1000V.

oczywiście elektroniki nigdy takim szokom nie poddajemy.


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-17

Słabego zabija .Silnego osłabia.Nie okłamujmy się na wzajem że każde takie strzelanie osłabia.Konwencjonalna i nie konwencjonalna metoda doprowadza do celu biorąc pod uwagę odpowiedniego jej użycia prędzej czy póżniej.Ja wolę póżniej wymienić niż częściej.O ile pamiętam to LUNITTE przez dwa t bo to nie reklama opisuje negatywne przypadki pracy induktorów pogarszających uzwojenie podczas dodatkowych pomiarów.


boneta wyrzuca różnicówkę - wit - 2011-08-17

strzelanie grzałek, przewodów itp to jedno. strzelanie silników -drugie. a strzelanie sprężarek hermetycznych -trzecie...
a co do strzelania lunittek -fabrycznie są strzelane na 1000V -i taki strzał jest dla sprężarki ryzykowny.

ryzykowne jest strzelanie sprężarek w zawilgoconych układach... albo na podciśnieniu. ale i sama praca jest w takich warunkach ryzykowna...


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-17

Czyli coś w tym jest? SmileO pomiarach na próżni pisałem jako MENTOR na forum i to nie nowość Wink


boneta wyrzuca różnicówkę - wit - 2011-08-17

llort napisał(a):Czyli coś w tym jest?
jak we wszystkim związanym z jakąkolwiek pracą fachową i jakimkolwiek serwisem. potrzeba wiedzy i rozsądku. i urządzenie urządzeniu nierówne.

jedno warto strzelić.

inne strzałem induktora zabijesz.

a niektóre warto strzelić i zniszczyć...

-po to, żeby podejrzane samo nie padło 3 dni po serwisie i nie zmusiło do ponownego dojazdu -darmowej naprawy (gwarancyjnej) i "świecenia oczami".
jak przeżyje strzał -to jeszcze długo pochodzi. jak nie przeżyje strzału -to i tak niedługo by padło -a podmienione po strzale -długo pochodzi.


często awaria i postój urządzenia -np. chłodni jest dużo droższa niż wymiana niepewnych -ale jeszcze działających elementów.


boneta wyrzuca różnicówkę - llort - 2011-08-17

Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej SmileA może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro. Smile


boneta wyrzuca różnicówkę - mg - 2011-08-17

llort napisał(a):Raz sucho raz mokro. Smile

To zawęża krąg ,,podejrzewanych" do nich strzelałbym z kalibru 1000V bez wyrzutów sumienia. Cool