problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - kozioty - 2011-08-19

koledzy mam mały problem klimatyzator saunier duval zamontowany w zeszłym roku. pracował cały zeszły rok normalnie . jakiś tydzień temu zaczeła kapać z jednostki wewnętrznej woda.
po rozebraniu i przelaniu tacki woda wycieka normalnie. jednak gdy już pracuje po pewnym czasie woda z tacki nie uchodzi i zaczyna kapać z jednostki wewnętrznej.
Prosze o porady co to może być
z góry dzieki


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - bxz - 2011-08-19

odparowanie za nisko=>lód=>potrzebny fachowiec.


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - kubabaku - 2011-08-19

ewentualnie sprawdź resztę odpływu bo może być zatkany itd...jeżeli nie schodzi z tacki oczywiście...jeżeli leje z całej jednostki bo zachodzi lodem to kolega już wyżej napisał. jak urządzenie ma rok to napewno na gwarancji i robiłeś serwis na wiosnę więc dzwoń po serwisanta.


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - Fujitsu Szczecin - 2011-08-19

Witam

Rura która odchodzi ze skroplinami i wchodzi do syfonu nie powinna być uszczelniona tylko wchodzić luźno do niego. Powstaje powietrzny korek i wtedy się przelewa. Dziś usunąłem taką awarię.

Pozdrawiam


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - barbie - 2011-08-19

problem z odpowietrzeniem rury skroplin--nadciśnienie w kanalizacji .


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - hary811 - 2011-08-19

ja wymieniłem dzisiaj 14 tacek odprowadzenia skroplin wszystkie popękały najprawdopodobniej od płynu odgrzbiajacego ostojniki mini orange rozlatywały sie w palcach .... zycie Smile


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - peen - 2011-08-19

A właśnie... też mi jakoś w czerwcu ze splita daikina zaczęło kapać po prawej stronie - rurkę mam po lewej. Wytarłem i mu minęło. Instrukcja serwisowa nic nie mówi na temat czyszczenia tacek, a sam sprzęt opsikuję 2x w roku jakimś płynem do klimatyzatorów co z TIRa wypadł.


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - hary811 - 2011-08-19

wymian była w miare prosta bo były to klimy Fujitsu ale byłem bardzo zdziwiony gdy dosc solidny plastik rozpadywał sie w rekach


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - llort - 2011-08-19

hary811 napisał(a):ja wymieniłem dzisiaj 14 tacek odprowadzenia skroplin wszystkie popękały najprawdopodobniej od płynu odgrzbiajacego ostojniki mini orange rozlatywały sie w palcach .... zycie Smile
Zycie to jest doświadczenie.Jestem ciekaw czy inni koledzy zajmujący się fachowo tą branżą i używający dedykowanych środków mieli problem po chydraulikach.


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - kozioty - 2011-08-19

bxz napisał(a):odparowanie za nisko=>lód=>potrzebny fachowiec.

A coś wiecej na ten temat


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - kozioty - 2011-08-19

barbie napisał(a):problem z odpowietrzeniem rury skroplin--nadciśnienie w kanalizacji .

rura była do niej jakiś czas włożona ale teraz jest już poza kanalizą i powinno lecieć na trawkę a i tak sie przelewa .Może ten korek powietrzny gdzieś siedzi jaki sposób na to żeby tego sie pozbyć


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - Fujitsu Szczecin - 2011-08-20

llort napisał(a):
hary811 napisał(a):ja wymieniłem dzisiaj 14 tacek odprowadzenia skroplin wszystkie popękały najprawdopodobniej od płynu odgrzbiajacego ostojniki mini orange rozlatywały sie w palcach .... zycie Smile
Zycie to jest doświadczenie.Jestem ciekaw czy inni koledzy zajmujący się fachowo tą branżą i używający dedykowanych środków mieli problem po chydraulikach.
Witam

Ja głównie mam problemy z odprowadzaniem skroplin po hłodniażach bez doświadczenia życiowego.

Pozdrawiam


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - miezala5 - 2011-08-20

stefanbud napisał(a):Witam

Rura która odchodzi ze skroplinami i wchodzi do syfonu nie powinna być uszczelniona tylko wchodzić luźno do niego. Powstaje powietrzny korek i wtedy się przelewa. Dziś usunąłem taką awarię.

Pozdrawiam

Jak najlepiej sie podlaczyc do odplywu ze zleozmywaka w kuchni?
Gdzie w ktorym miejscu?
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - bxz - 2011-08-20

kozioty napisał(a):
bxz napisał(a):odparowanie za nisko=>lód=>potrzebny fachowiec.

A coś wiecej na ten temat

a jakie są ciśnienia/nie?


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - Bobek - 2011-08-20

Najlepiej kupić gotowe syfony, mają od razu wyjście do podłączenia np zmywarki. Średnica idealnie pasuje do standardowego odpływu, czy to rurki 1/2`` np GENOVA, czy rurka giętka. Jak dla mnie wpięcie do syfonu musi być szczelne, żeby nie mogła wylać się niepotrzebnie woda i jakieś zapachy niepożądane się wydostały. Niby nie powinny bo wpięcie jest nad syfonem, ale sam syfon też żyje swoim życiem... Tongue (czasami stosuję dodatkowy syfon zrobiony z kolanek dla świętego spokoju).

Widziałem też jak z takiego wpięcia wylewała się woda przy spuszczaniu dużej ilości wody ze zlewu. Syfon nie dawał rady i podnosił się poziom wody w rurce, następnie przez niezaizolowane wpięcie odpływu lała się woda i zalewała szafkę i kafelki... Wszystko uzależnione jest na obiekcie i potrzeba trochę wyobraźni i lekkiego zacięcia hydraulika Smile

Najważniejsze w tym wszystkim jest wykonanie odpowietrznika naszego odpływu. Ja zawsze wstawiam trójnik w klimatyzatorze przy podłączeniu oryginalnym i to działa w 100 procentach. Niestety bardzo dużo instalatorów o tym zapomina, ale ja się cieszę, bo przyjeżdżam później na awarię i jest kaska Big Grin


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - kozioty - 2011-08-20

Bobek napisał(a):Najważniejsze w tym wszystkim jest wykonanie odpowietrznika naszego odpływu. Ja zawsze wstawiam trójnik w klimatyzatorze przy podłączeniu oryginalnym i to działa w 100 procentach. Niestety bardzo dużo instalatorów o tym zapomina, ale ja się cieszę, bo przyjeżdżam później na awarię i jest kaska Big Grin

CZYLI ROZUMIEM ZE WSTAWIENIE TRÓJNIKA (LUB NAWIERCENIE DZIURKI )GDZIEŚ NA LINI ODPROWADZENIA SKORPLIN POWINNO POMÓC


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - Bobek - 2011-08-20

Jeżeli nie skuwa go lodem, nie jest przytkany odpływ z tacy skroplin to raczej tak. Często się zdarza, że robi się korek powietrzny w instalacji i dlatego potrzebny jest odpowietrznik. Ja zawsze robię trójnik i dokładam kawałek rurki w pionie, najlepiej żeby był powyżej tacy skroplin. Wtedy jestem spokojny i mam pewność, że wszystko będzie ok.
Poza tym musisz wykazać się odrobiną znajomości hydrauliki i pamiętać, że są różne sposoby prowadzenia instalacji i wpięcia w kanalizacje, syfony itp.
Powodzonka Wink


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - llort - 2011-08-20

Mała ilość czynnika SmileKorki pozostawmy hydraulikom.Rok działało :/


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - llort - 2011-08-20

Bobek napisał(a):Jeżeli nie skuwa go lodem, nie jest przytkany odpływ z tacy skroplin to raczej tak. Często się zdarza, że robi się korek powietrzny w instalacji i dlatego potrzebny jest odpowietrznik. Ja zawsze robię trójnik i dokładam kawałek rurki w pionie, najlepiej żeby był powyżej tacy skroplin. Wtedy jestem spokojny i mam pewność, że wszystko będzie ok.
Poza tym musisz wykazać się odrobiną znajomości hydrauliki i pamiętać, że są różne sposoby prowadzenia instalacji i wpięcia w kanalizacje, syfony itp.
Powodzonka Wink
A DTR montażu najlepiej o tym mówi.


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - llort - 2011-08-20

llort napisał(a):Mała ilość czynnika SmileKorki pozostawmy hydraulikom.Rok działało :/
Jeżeli to kaseta to sprawdż położenie żaluzji.Nie może być w funkcji chłodzenia w pionie.


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - llort - 2011-08-20

stefanbud napisał(a):Witam

Rura która odchodzi ze skroplinami i wchodzi do syfonu nie powinna być uszczelniona tylko wchodzić luźno do niego. Powstaje powietrzny korek i wtedy się przelewa. Dziś usunąłem taką awarię.

Pozdrawiam
W swojej kanalizacji w domu też nie stosowałeś połączeń uszczelnionych?Na zdjęciu wyglądasz bardziej rozsądny niż to wynika czasami z twoich wywodów.


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - llort - 2011-08-20

patusx1 napisał(a):
llort napisał(a):
llort napisał(a):Mała ilość czynnika SmileKorki pozostawmy hydraulikom.Rok działało :/
Jeżeli to kaseta to sprawdż położenie żaluzji.Nie może być w funkcji chłodzenia w pionie.
i co myslisz ze kaseta tak działa? ilrot nieraz mi sie wydaje ze cos nie tak z tobaBig Grin ale ciekawa opcja co ja wymyslilesBig Grin
Kondensat zatrzymuje się i opada


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - mg - 2011-08-20

[Obrazek: lollipop.gif] dobry temat...


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - llort - 2011-08-20

patusx1 napisał(a):gdzie? na obiekt? człowieku o czym ty mówisz po to jest pompka zeby skropliny spierdalały i nie mieszaj ludzia w głowie bo to nie zalezy od ułozenia zaluzjiBig Grin
Porównywalny efekt ma zbyt mała ilość czynnika i zabrudzone filtry.Kapie woda Sad


problem ze skroplinami kapie z jednostki wewn. - mg - 2011-08-20

[Obrazek: hi.gif]