zawór dziwnie się zachowuje - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: zawór dziwnie się zachowuje (/showthread.php?tid=5491) |
zawór dziwnie się zachowuje - koragreg - 2011-08-22 witam jakiś czas temu w jednej jednostce wewnętrznej Mitsubishi system multi model jednostki PLFY-P20VCM?E zawór po uruchomieniu otwierał się i zaraz zamykał i więcej się nie otworzył. w momencie uruchomienia funkcji grzania na maxa i przełączeniu spowrotem na chłodzenie na chwile się otworzył i ponownie zamknął. Z racji że w pomieszczeniu obok jest ten sam model podłączony do tej samej jednostki zew. to wykonałem test i podłączyłem sterowanie zaworu do jednostki któa pracuje poprawnie i pracował poprawnie. Wymiana płyty sterowniczej w jednostce wew. nie przyniosła rónież poprawy - co może być jeszcze przyczyną przychodzi mi na myśl czujnik temperatury ale nie mam pojęcia czy to pomoże?? zawór dziwnie się zachowuje - bartekyogico - 2011-08-22 Zaworami steruje płyta w jedn zewnętrznej "na wniosek" wewnętrznej. Spróbuj zamienić/wymienić tą płytkę z zew z której wychodzą przewody do zaworów. To że po uruchomieniu zawór się otwiera i zamyka to normalne. |