znów te przegrzanie pary - hubertox - 2012-07-03

Witam, mam pytanie jak sprawdzić przegrzanie pary w urządzeniu tj.
Lada chłodnicza minusowa zakres pracy -21 : -18 czynnik 507 nawiew wentylatorowy. Sprzęt do przechowywania lodów. Podczas pracy ciśnienie około 2 barów temperatura odparowania -21 stopni. Mierze przegrzanie pary jak na rysunku i odejmuje jak w prostym działaniu SH(K)=t1 - ps. temperatura odparowania -21, a temperatura z sondy mierzona za parownikiem tam gdzie czujka od tzr. 8 stopni -(-21)= 29 stopni, a piszą że w urządzeniach powinno być 12-14 K. Wyjaśnijcie mi kto może.


znów te przegrzanie pary - hubertox - 2012-07-04

Ciśnienie mierze jak na rysunku LP i w przypadku regulacji zaworu rozprężnego muszę znać jak obliczyć to przegrzanie żeby dalej wiedzieć jak regulować. Chociaż wiem, że to nie jest proste i szybko nie będę brał się za regulacje ale podstawy chciałbym poznać. Trzymając się samym odparowaniem to niewiele mówi.


znów te przegrzanie pary - szumi - 2012-07-04

przy temperaturze pracy zamrażarki -20, temperatura parowania około -28 a ciśnienie parowania około -35


znów te przegrzanie pary - szumi - 2012-07-04

przegrzanie liczysz dobrze


znów te przegrzanie pary - awax - 2012-07-05

szumi napisał(a):przy temperaturze pracy zamrażarki -20, temperatura parowania około -28 a ciśnienie parowania około -35

?????????


znów te przegrzanie pary - hubertox - 2012-07-05

trochę nie rozumiem "ciśnienie parowania około -35" w stopniach ciśnienie ???


znów te przegrzanie pary - klimatolog - 2012-07-09

Czyli przegrzanie 7K.Jak na minusowy układ moim zdaniem zbyt małe.10K?