LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 (/showthread.php?tid=5563) |
LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - mogilmed - 2011-09-23 Witam Potrzebuje pomocy przy awarii klimatyzacji kasetonowej LG system multi, po kodzie błędu udało mi się ustalić, że jest to "Błąd w układzie wewnętrznym: błąd czujnika rury wlotowej, obwój termistora temperatury wewnętrznej na rurze wlotowej przerwany lub zwarcie" Domyślam się że chodzi o uszkodzenie termometra umieszczonego na rurce od gazu bądź tego na chłodnicy, tylko jak to sprawdzić, żeby mieć pewność co jest uszkodzone? Każda podpowiedź jest dla mnie bardzo cenna
LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - barbie - 2011-09-23 użyj omomierza . LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - TRYFIDY - 2011-09-23 barbie napisał(a):użyj omomierza .5 k ohm przy 25 stopniach LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - popeye - 2011-09-23 W jednostce zewnetrznej sa dwie pary termistorow.Niestety jezeli ich opornosc jest prawidlowa ( jedna para ma 5 kohm a druga 20 kohm ) to oznacza awarie calej plyty .dla pocieszenia dodam ze powinno to byc na gwarancji LG
LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - TRYFIDY - 2011-09-24 popeye napisał(a):W jednostce zewnetrznej sa dwie pary termistorow.Niestety jezeli ich opornosc jest prawidlowa ( jedna para ma 5 kohm a druga 20 kohm ) to oznacza awarie calej plyty .dla pocieszenia dodam ze powinno to byc na gwarancji LGczy rozumiesz co piszesz: pierwszy post ustalasz że awaria jest w jednostce wewnętrznej drugi post sprawdzasz jednostkę zewnętrzną LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - mogilmed - 2011-09-24 ok, dzieki za podpowiedz, a posiada ktoś calą tabelkę rezystancji dla termometrow wewnętrznych (klimatyzacja kasetonowa 3,5kW) LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - TRYFIDY - 2011-09-24 5 k ohm rury - 2 szt 10 k ohm powietrzny - 1szt oczywiście przy 25 stopniach LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - barbie - 2011-09-24 -30=102,17/-25=73,49/-20=53,55/-15=39,5/-10=29,48/-5=22,24/0=16,95/5=13,05/10=10,14/15=7,94/20=6,28/25=5/30=4,01/35=3,24/40=2,64/45=2,16/50=1,78/55=1,48/60=1,23/65=1,03/70=0,87/75=0,74/80=0.54/85=0,54/90=0,46/95=0,4/100=0,34 .tabelka oporności . LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - crocens - 2011-09-24 dla PTC i Ptxx też masz takie cuś?
LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2 - barbie - 2011-09-24 mam dla Pipe Temp,Air Temp i D-Pipe Temp od -30 do 100/150 stopni--LG . |