Stal na rurociągi? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Stal na rurociągi? (/showthread.php?tid=5579) |
Stal na rurociągi? - Rayden_am - 2011-09-18 Z jakiej stali powinny byc wykonywane rurociągi w instalacjach amoniakalnych (-40*C)? P235 GH czy P265 GH? Podobno stal P265 GH nie nadaje sie na niskie temperatury. Stal na rurociągi? - wit - 2011-09-18 przede wszystkim ze stali o niskiej zawartości siarki -odpornej na korozję międzykrystaliczną. i oczywiście rury bezszwowe. grubościenne z atestem ciśnieniowym. a rodzajów stali jest kilka... Stal na rurociągi? - Rayden_am - 2011-09-18 W chłodnictwie preferowana jest stal St 35.8 czyli ta P235 GH. Czy P265 GH nadaje się do niskich temeratur? Stal na rurociągi? - AS - 2011-09-18 Rury bezszwowe P235GH z atestem udarności dla temperatur poniżej -40 degC. Z życia wiem, że na składach jest bardzo niewiele takiego materiału, czas oczekiwania to parę miesięcy. Stal na rurociągi? - wit - 2011-09-18 AS napisał(a):Z życia wiem, że na składach jest bardzo niewiele takiego materiału, czas oczekiwania to parę miesięcy.bo te materiały kupuje się nie w typowych składach metalowych -tylko w specjalistycznych -raczej dużych -których mamy kilkanaście w kraju. Małe lokalne składy na pewno tego nie mają. Te duże - mają albo natychmiast załatwiają. w centralnej Polsce prawdopodobnie pod Żyrardowem (czy może w samym Żyrardowie) oraz w Strobowie pod Skierniewicami. Kolejny pod Rawą Mazowiecką... co do samego symbolu stali -nie pamiętam... może jak będę w pracy to poszukam dokumentacji na materiały... prawdopodobnie klony stali o podwyższonej jakości 35 na pewno o zwiększonej czystości i małej zawartości siarki. Stal na rurociągi? - wit - 2011-09-25 wit napisał(a):może jak będę w pracy to poszukam dokumentacji na materiały... stal st 35.8 lub P235GH co zresztą jest praktycznie tą samą stalą tylko według innego systemu nazewnictwa. Stal na rurociągi? - Rayden_am - 2012-12-06 Co z odbiorem tych rurociągów w UDT, czy potrzebne jest dodatkowe badanie udarności na materiał St 35.8? Stal na rurociągi? - AS - 2012-12-06 Atest udarności jest wystawiany tylko przez producenta i tylko dla partii rur z zamówenia. Można zastosować też ANSI 316L-to ma standardowy atest chyba do -200 degC, oczywiście pozostaje problem ceny. Stal na rurociągi? - klimatolog - 2012-12-06 Najważniejszą rzeczą jest to aby stop z którego zostały wykonane rury nie posiadał związków miedzi a broń boże rtęci.Jestem ciekaw czy atest bierze to pod uwagę Stal na rurociągi? - klimatolog - 2012-12-06 A tak naprawdę udzielając takich porad na forum możemy we własnym sumieniu odpowiadać za katastrofę w przemyśle.Dobre zasady istnieją na forach.Np. forum Stowarzyszenia Elektryków Polskich.Tam takie zapytania albo są ignorowane.Albo skomentowane w sposób adekwatny do zadanego pytania. Stal na rurociągi? - Shitashii - 2012-12-07 A jak amoniak reaguje z rtęcią? Stal na rurociągi? - AS - 2012-12-07 Shitashii napisał(a):A jak amoniak reaguje z rtęcią? Rtęć w tempearturach normalnych jest metalem w stanie ciekłym(także zastanawia mnie stwierdzenie domieszki rtęci w rurze stalowej?). Reakcja z wilgotnym aomniakiem powoduje wydzielenie się wodooru, który jest gazem wybuchowym. Stal na rurociągi? - zuziabm - 2012-12-21 Najważniejsze jest to aby stop z którego zostały wykonane rury nie posiadał związków miedzi a broń boże rtęci. _____________________ wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym pieczątki wrocław torty dla dzieci warszawa wywóz gruzu warszawa oświetlenie kraków |