Ustawienie klim x5 - miezala5 - 2011-10-28

Witam
Jak byscie ustawili 5 j.zew. 7kW tak zeby bylo dobrze,ładnie i przyjemnie!Wink
Załóżmy że mamy płaską wylewke za budynkiem>
W jakiej mnimalnej odleglosci moga stac j.zew. tyłami do siebie? 50cm-1m?
Do tej pory ustawialem maks 3 kolo siebie datego pytam jak byscie to widzieli z 5?
Pozdrawiam!
Robert


Ustawienie klim x5 - Czesio - 2011-10-29

Ustaw w pentagram, z samolotu będzie fajnie wyglądało.


Ustawienie klim x5 - Shitashii - 2011-10-29

Czesio napisał(a):Ustaw w pentagram, z samolotu będzie fajnie wyglądało.
Hehe, dobre!!

Miezala - zawsze w instrukcji masz wymagane minimalne odległości.
... no ale kto czyta instrukcje?....
Cool


Ustawienie klim x5 - miezala5 - 2011-10-29

W zadnej instrukcji nie widzialem min. odleglosci ustawienia klim tylami do siebie!
0,5 metra wystarczy?


Ustawienie klim x5 - Czesio - 2011-10-30

Czyli musisz ustawić w rzędzie. Może być 0,5m. Ja bym dla spokojności dał 1m, ze względu na przepływ powietrza jak i serwis. A najfajniej było by w pentagram. To nie był żart Big Grin
[Obrazek: 29042011343.jpg]
[Obrazek: 27042011285.jpg]


Ustawienie klim x5 - Shitashii - 2011-10-30

Zobacz np tu: strona E-31 (32 w pdf) Są podane minimalne przestrzenie. To samo zawsze jest przy j.w.


Ustawienie klim x5 - Shitashii - 2011-10-30

No dobra, może Samsung dla nmiektórych nie jest wyznacznikiem, to może Daikin: str 32 w instrukcji (33 w pdf)


Ustawienie klim x5 - Shitashii - 2011-10-30

Dla niecierpliwych wycinek z powyższej instrukcji:


Ustawienie klim x5 - miezala5 - 2011-10-30

Pieknie Dziekuje!
O to mi chodzilo!
Juz mam poglad i wiedze!
Sory ze sam do tego nie doszedlem!
Pozdrawiam!
Robert


Ustawienie klim x5 - wit - 2011-10-30

praktycznie.
od strony zasysania powietrza -skraplacze nie bliżej siebie niż mniejszy wymiar wys/szer.
o ile ze wszystkich stron masz zapewniony dostęp powietrza. jeśli któryś bok zasłonięty -lu stoi bezpośrednio na podłożu (bez stelażu) to bardziej rozsuń

jeśli kilka jednostek obok siebie -znowu odległość pomiędzy "boczkami" nie mniej niż mniejszy wymiar.
lepiej 1,5x wymiar.

nigdy jeden skraplacz nie może dmuchać w pysk drugiemu. coby nie pisali w instrukcji -nawet odległości 5m to blisko -i pogarsza warunki pracy.
dwa dmuchające naprzeciw siebie znowu minimum 5x wymiar skraplacza. wys lub szer.
to taki uproszczony model.