Zamrażarka kuwetowa juka - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Zamrażarka kuwetowa juka (/showthread.php?tid=5675) |
Zamrażarka kuwetowa juka - arczi - 2011-11-17 witam mam pytanie odnośnie urządzenia juka jest to zamrażarka kuwetowa i nie osiąga właściwej temperatury wyłączenia dodam jeszcze że podczas pracy skraplacz jest bardzo gorący z niewiadomych mi przyczyn proszę o pomoc Zamrażarka kuwetowa juka - mister - 2011-11-17 skraplacz jest zapchany syfem. trzeba go dobrze przedmuchać powietrzem Zamrażarka kuwetowa juka - arczi - 2011-11-17 właśnie problem polega na tym że skraplacz jest czysty dodam jeszcze że wentylatory skraplacza też zostały wymienione Zamrażarka kuwetowa juka - mister - 2011-11-17 może śmigła założone odwrotnie ? a może skraplacz czysty tylko na wierzchu a w środku zabity -dmuchałeś powietrzem ? mniej prawdopodobna wersja to nieszczelność i przez nią zassane powietrze do układu i przez to wysoka temp skraplania. a może urządzenie szczelnie zabudowane i brak chłodzenia ? Zamrażarka kuwetowa juka - arczi - 2011-11-18 jeśli chodzi o skraplacz to wydmuchałem go dobrze powietrzem śmigła też prawidłowo założone a jeśli o chłodzenie to jest fabrycznie tak zrobione może zmienić wentylatory o większej mocy Zamrażarka kuwetowa juka - arczi - 2011-11-23 W tym urządzeniu niema grzałek tu odszranianie odbywa się za pomocą czynnika Zamrażarka kuwetowa juka - bodzio - 2011-11-23 Jakie ciśnienia w układzie? |