Forum Klimatyzacja
wymiana układu chłodniczego - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: wymiana układu chłodniczego (/showthread.php?tid=5680)



wymiana układu chłodniczego - jacek 64 - 2011-11-17

Witam . Jestem początkującym chłodniarzem . Do tej pory mam kilka lat doswiadczeń w klimatyzacji. Mam następujący temat . Klient ma stary układ chłodniczy na R22. Dane starego układu to : komora 2x2x2,5 m temp. 4 stC . Dane spisane z układu Firma KOMA Zestaw T42-LE-200H/M-EW , Agregat MT22JC 4VE. Ponieważ stary układ pracuje na R22. Klient chce wymienić na nowy. Dowiedziałem się że istniejący układ jest przewymiarowany . Zbyt duże urządzenie jak na potrzeby ( załadunek komory : 20- 30 kG jaj. Ciasto, 30kg sera). Mam dylemat ? czy proponować klientowi wymianę czynnika na inny ( jaki ?) + wymianę oleju, filtrów itp. Czy tez zaproponować nowy agregat na nowym czynniku ale zostawić stary parownik który może być za duży dla nowego agregatu , i nie wiem czy go "pociągnie" Czy też trzecia wersję wszystko wymienić na nowe ? To znaczy , skraplacz, parownik, zawór, sterowanie.


wymiana układu chłodniczego - awax - 2011-11-17

Witam
Zaproponuj opcjonalnie wszystkie trzy opcje.1 wymiana czynnika na zamiennik np R419, 2.wymiana czynnika na R 407 lub 404 z wymianą oleju płukaniem i ewentualną wymianą zaworu , 3 wymiana sprężarki płukanie zawór.Oczywiście w każdej opcji filtr do wymiany.Nie upierałbym się przy wymianie parownika (chłodnicy)
Niech Klient wybierze.
Pozdrawiam