presostat - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: presostat (/showthread.php?tid=5709) |
presostat - jacek 64 - 2011-12-07 Witam . Zaczynam przygodę z chłodnictwem i mam następujace pytania : 1. Czy podczas próby ciśnieniowej muszę odłączyć presostaty ? Chodzi o ciśnienie ( Szczególnie presostat po niskiej stronie) które mogło by je uszkodzić . Przyznam się że wybrałem trochę niższe ciśnienie do testu - 10 bar po to by nie odłączac presostatów . Normalnie w klimatyzacji stosuję około 20 bar . 2. Czy ustawienia dla komory +4 C , R404 , na presostacie CUT IN = 4 bar , oraz DIFF 0,7 bar są prawidłowe ? CU OUT - na 20 Bar Z góry dziekuję za podpowiedzi presostat - jacek 64 - 2011-12-08 Tak jest napisane w książce "technika chłodnicza"Ullricha .... presostat - jack63 - 2011-12-08 Jak znasz typ presostatu, to znajdź jego kartę katalogową i odczytaj max dopuszczalne ciśnienie. Przykładowo dla Danfoss'a RT na stronę niską max cisnienie pracy to 22 bary a ciśnienie próby to 25 bar. presostat - Mechanik - 2011-12-08 Ja odłączam tylko manometr niskiego w urządzeniu(jeśli jest), kiedyś zapomniałem i mi wskazówkę przekręciło, od tej pory się pilnuję. presostat - elektromechanik - 2011-12-08 Mechanik napisał(a):Ja odłączam tylko manometr niskiego w urządzeniu(jeśli jest), kiedyś zapomniałem i mi wskazówkę przekręciło, od tej pory się pilnuję. Dokładnie!!!!!!!!!!!! Manometr na > niskim lepiej odłączyć ( jeśli jest podłączony przez zawór to zamknąć dojście gazu ). Presostaty wytrzymają 25bar. spokojnie. Ps. Do kol. > kibicl < co ma wspólnego Twój post z pytaniem autora tematu?
presostat - Bock - 2011-12-08 presowi nic się nie stanie, to co pisali przedmówcy mano od Lp najlepiej odciąć na czas próby zwróć uwagę jakie dopuszczalne ciśnienie możesz załadować na stronę Niską sprężarki,a jakie na wysoką i to tyle |