Przegląd rooftopa - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Przegląd rooftopa (/showthread.php?tid=5746) |
Przegląd rooftopa - snoze - 2012-01-01 Witam, proszę o pomoc a mianowicie mam wykonać przegląd rooftopa Lennox Baltic. Na co mam szczególnie zwrócić uwagę. Wiadomo pomiary sprężarki i wentylatorów to dam radę ale co jeszcze. Czy ktoś dysponuje może jakimś protokołem przeglądu? Jeżeli można bardzo proszę o przesłanie na goral207@o2.pl. Za wszystkie materiały będę wdzięczny. Przegląd rooftopa - radekklimat - 2012-01-01 A jak wykonasz przegląd nagrzewnicy gazowej bez uprawnień ? Przegląd rooftopa - snoze - 2012-01-02 Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dlaczego z góry zakładasz, że nie mam uprawnień? Po za tym nic nie pisałem o nagrzewnicy gazowej, a jest tam elektryczna. Piszę, bo do tej pory nie zajmowałem się wentylacją, a trafiła się robota, to trzeba ja wykonać. Może z łaskawości pomożecie koledze rozszerzyć działalność. Mieszczę się w małej miejscowości, gdzie trzeba brać to co jest. Przegląd rooftopa - alien - 2012-01-02 Witam. Kolego montowałem te urządzenia i serwisowałem więc tak. Pewnie masz układ chłodniczy. Czyścimy skraplacz, chłodnice odpowiednimi preparatami. Podłączamy manometry sprawdzamy ciśnienie. Sprawdzamy czy wszystkie wentylatory skraplacza się włączając. Oceniamy stan paska wentylatora rooftopa. Czy działają poprawnie siłowniki od przepustnic. Czy nic nie skrzeczy buczy dziwnie. Wymiana filtrów. I ogólnie czyścimy na błysk wszystko. Pozdrawiam Przegląd rooftopa - mg - 2012-01-02 Roo ftopa.... , a co to jest karton?
Przegląd rooftopa - mg - 2012-01-02 A ty po tych wszystkich ,,idiotach" jeździsz i wymieniasz na stare ale jeszcze dobre.
Przegląd rooftopa - snoze - 2012-01-03 Dzięki "alien", tak też miałem zrobić, myślałem tylko iż trzeba jeszcze coś więcej robić. Masz może instrukcje do sterownika. Jest tam sterownik DC comfort. Masz może jakie powinny być tam ustawienia? Z góry dziękuje. Przegląd rooftopa - crocens - 2012-01-03 Dokręć zaciski kabli elektrycznych, sprawdź wszystkie zabezpieczenia układu chłodniczego, ilość czynnika chłodniczego, szczelność układu odpowiednim przyrządem. Sprawdź napięcie jakie przychodzi, pobór prądu. Jeżeli jest taka potrzeba to sprawdź odpływ wody, czy jest drożny. Sprawdź poziom oleju w sprężarce(-ach)... Trochę bym jeszcze wymyślił ale jest późno
Przegląd rooftopa - awax - 2012-01-03 Zacznij od sprawdzenia kiedy był naprawdę ostatnio konserwowany i w jakim zakresie.Wiąże się to np.z wymianą filtrów,oleju itp. Przegląd rooftopa - crocens - 2012-01-03 A później pomyśl co by w takiej maszynie mogło się spieprzyć, zużyć, wylać, ulotnić, poluzować itp. i sprawdz czy się to nie stało
Przegląd rooftopa - snoze - 2012-01-06 Dziękuje za odpowiedzi, przegląd wykonałem, mam nadzieje że dobrze. Zobaczymy na wiosnę, wtedy się jeszcze dokładniej przyjże urządzeniu. Teraz to właśnie pasek wentylatora był luźny i wyskakiwał błąd. Narazie działa bez zarzutu, byle tak dalej. Pozdrawiam. |