Witam!
Mam taka mroznie z agregatem i sprezarka hermetyczna.
Uklad chodzi elegancko.
ale:
Jak sie w trakcie pracy podniesie agregat i lekko przechyli to sprezarka sie rozlancza?
Wiem ze to nienormalne ale akurat tynkowali piwnice i na ile pozwolily rury przestawiali agregat i im rozlaczylo.
Jak przyjechalem to puscilem i wszystko o.k ale jak sie ruszy sprezarka nawet przy odkrecaniu zaworu to rozlancza?
Teraz chodzi ale nie potrafie tego zachowania wytlumaczyc.
Dzieki za Oswiecenie!
Pozdrawiam!
Robert


Sprężarka się rozłącza? - wit - 2012-01-05

nie wiem co "rozłącza" ale... sprawdź przewody

-czy coś nie jest luźno -np wsuwki czy śrubki przy agregacie, przy presach itd.

jednofazowa -czy trzyfazowa?


Sprężarka się rozłącza? - miezala5 - 2012-01-06

Jednofazowa.
Sprawdzilem wszystkie polaczenia elektryczne.
Ewidentnie rozlacza przy zmianie pozycji czy potrzasnieciu sprezarka!
W sumie to wszystko jest o.k bo sprezarka chodzi o.k i uklad zmraza o.k
Dla wlasnej ciekawosci chcialem wiedziec co to jest?
Może polaczenie elektryczne do uzwojenia w srodku jest naruszone i nie styka?
Nie beda ruszac bedzie o.k
Pozdrawiam!
Robert


Sprężarka się rozłącza? - barbie - 2012-01-06

luźny konektor w sprężarce przy izolatorze przepustowym lub termokontakt jeśli jest w tym modelu .


Sprężarka się rozłącza? - wit - 2012-01-06

barbie napisał(a):luźny konektor w sprężarce przy izolatorze przepustowym lub termokontakt jeśli jest w tym modelu .

a w obu takich przypadkach należy spodziewać się awarii w niedługim czasie. jak luźne -to się upali.

zależnie od układów -może to źle -bo awaria -a może dobrze -bo robota i zarobek...


Najpierw trzeba wykluczyć przyczyny "zewnętrzne" ze jakiś osprzęt "nie styka" czy coś -np jakiś stycznik, przekaźnik jest mocowany do sprężarki -i poruszasz go razem ze sprężarką? jeśli na 100% na zewnątrz Ok -to pozostaje tak jak Barbie pisze...


Sprężarka się rozłącza? - miezala5 - 2012-01-06

Roznie bywa raz dobrze raz zle!
Dzisiaj jechalem bo w komorze 1,5t frytek a gazu nie ma (wziernik szlak trafil) i jak na zlosc tlenu mi braklo i wrocilem o 14ej!A tu Trzech Kroli!
Taki zawod!Wink
Klijent ma 8 komor ale sam sobie kupuje uzywki z Niemiec ja mu skladam a potem jezdze i naprawiam!
W sumie dobrze ale co sie naslucham czy to aby nie na gwarancji po moim uruchomieniu!
Szkoda by ylo tej sprezarki bo wyjatkowo ladnie chodzi ta mroznia!
Wala tymi agregatami w transporcie to i sie obrywa!
Pozdrawiam!