lg błąd 61 - torwent2009 - 2012-05-31 witam mam problem z lg-kiem po podłączeniu manometrów i uruchomieniu klimy na chłodzeniu po stronie wysokiej i niskiej ciśnienie czynnika r410 spada do około 9bar po chwili wywala błąd zbyt wysokiej temperatury na skraplaczu, po załączeniu na grzanie w obydwie rury sprężarka daje 25 bar i wyżej sprężarka chodzi i wentylator skraplacza też zawór 4drogowy działa po prześledzeniu drogi czynnika w jed.zewn zauważyłem że na chłodzeniu zawór eev rozpręża czynnik czynnik był sciągnięty układ zaazotowany ,spróżniowany i ponownie uzupełniony na wagę rurka tłocząca między 4way a eev ledwie letnia jakieś sugestie?? lg błąd 61 - byniom - 2012-05-31 Ten błąd podaje za wysoką temperaturę na skraplaczu. Może wina czujnika lg błąd 61 - barbie - 2012-05-31 układ przeładowany . lg błąd 61 - byniom - 2012-05-31 napisał że napełnił na wagę więc to raczej nie to no ale może sie mylę bo na wage też można przeładować
lg błąd 61 - barbie - 2012-05-31 został azot w układzie . lg błąd 61 - barbie - 2012-05-31 tam nie ma strony wysokiej i niskiej--pomiary 2 manometrów są prawie takie same .jeśli potrrzebujesz pomocy--pisz o jaki klimatyzator chodzi ,nikt nie jest jasnowidzem . lg błąd 61 - popeye - 2012-06-01 zawor 4 drogowy , to ze slychac ze stuka nie oznacza ze sie nie zablokowal lg błąd 61 - mentor12 - 2012-06-01 A po co był zaazotowany układ?Według jakiej procedury dokonywałeś naprawy? |