lg błąd 61 - torwent2009 - 2012-05-31

witam
mam problem z lg-kiem
po podłączeniu manometrów i uruchomieniu klimy na chłodzeniu po stronie wysokiej i niskiej ciśnienie czynnika r410 spada do około 9bar po chwili wywala błąd zbyt wysokiej temperatury na skraplaczu, po załączeniu na grzanie w obydwie rury sprężarka daje 25 bar i wyżej
sprężarka chodzi i wentylator skraplacza też
zawór 4drogowy działa
po prześledzeniu drogi czynnika w jed.zewn zauważyłem że na chłodzeniu zawór eev rozpręża czynnik

czynnik był sciągnięty układ zaazotowany ,spróżniowany i ponownie uzupełniony na wagę
rurka tłocząca między 4way a eev ledwie letnia

jakieś sugestie??


lg błąd 61 - byniom - 2012-05-31

Ten błąd podaje za wysoką temperaturę na skraplaczu. Może wina czujnika


lg błąd 61 - barbie - 2012-05-31

układ przeładowany .


lg błąd 61 - byniom - 2012-05-31

napisał że napełnił na wagę więc to raczej nie to no ale może sie mylę bo na wage też można przeładować Smile


lg błąd 61 - barbie - 2012-05-31

został azot w układzie .


lg błąd 61 - barbie - 2012-05-31

tam nie ma strony wysokiej i niskiej--pomiary 2 manometrów są prawie takie same .jeśli potrrzebujesz pomocy--pisz o jaki klimatyzator chodzi ,nikt nie jest jasnowidzem .


lg błąd 61 - popeye - 2012-06-01

zawor 4 drogowy , to ze slychac ze stuka nie oznacza ze sie nie zablokowal


lg błąd 61 - mentor12 - 2012-06-01

A po co był zaazotowany układ?Według jakiej procedury dokonywałeś naprawy?