Wymiennik obrotowy a budynki medyczne - Firma wykonawcza - 2012-02-04

Witam,
do wykonania jest instalacja nawiewno /wywiewna z odzyskiem ciepła z dwóch budynkach.
Pierwszy to apteka z zapleczem socjalno - rehabilitacyjnym, drugi przychodnia (z salami zabiegowymi itp.).
W projekcie przyjęto centralki (litewskie) z wymiennikiem krzyżowym i teraz moje pytanie, - czy w takich budynkach - medycznych i paramedycznych- istnieje możliwość zastosowania centrali z wymiennikiem obrotowym? Metraż dość spory, w związku z tym i oszczędności dla inwestora w perspektywie eksploatacyjnej większe... W PN znalazłem odniesienia jedynie do podmieszania powietrza w bud. użyteczności publicznej. Czy któryś z kolegów przerabiał już taki temat? Będę wdzięczny za wskazówki, które pomogą uniknąć problemów przy odbiorach sanepidu.
pozdrawiam


Wymiennik obrotowy a budynki medyczne - bxz - 2012-02-04

Odpowiem bez wdawania się w szczegóły: obrotówki nie są tak szczelne jak krzyżówki i się nie nadają Smile
A o recyrkulacji na tego typu obiektach raczej zapomnij - musi być zgoda Sanepidu na odstępstwo (powinna być nawet na zastosowanie klimatyzatorów typu split).
Do przychodni są odpowiednio inne przepisy niż te do "użyteczności publicznych"...


Wymiennik obrotowy a budynki medyczne - cool-went - 2012-02-09

W pomieszczeniach zabiegowych nie można stosować wymienników obrotowych i nie chodzi tutaj o szczelność tylko o zasadę działania takiego wymiennika. W wymienniku obrotowym powietrze wywiewane i nawiewane płynie tymi samymi kanałami i to jest największy problem.
Ostatnio SANEPID Mazowiecki odrzucił mi również wymienniki krzyżowe ponieważ żaden producent nie daje 100% szczelności, dostałem tylko pozwolenie na zastosowanie wymienników glikolowych lub rurki ciepła.


Wymiennik obrotowy a budynki medyczne - bxz - 2012-02-09

o tym że odrzucają też krzyżówki w szpitalach już się spotkałem... co do powodu odrzucenia obrotówki masz rację Smile o tym nie pomyślałem.... ale i to co napisałem jest wystarczającym powodem IMO... w zabiegowych przychodni krzyżowy powinien przejść... co Sanepid to inna interpretacja Smile Trzeba składać do akceptacji


Wymiennik obrotowy a budynki medyczne - Firma wykonawcza - 2012-02-10

Witam,
dobraliśmy centralki z wymiennikami krzyżowymi, sanepid w wydanej opinii akceptuje takie rozwiązanie
Smile
pozdrawiam i dzięki za odp.