klimatyzacja w serwerowni - Snekkpol - 2012-02-08

Witam

Mam mały problem, zakupiłem klimatyzator do pracy w serwerowni on/off, który zazwyczaj wyposażam w regulację prędkości obrotowej wentylatora skraplacza oraz grzałkę karteru sprężarki.
Jeśli nie będę regulował prędkości obrotowej wentylatora skraplacza to wówczas mogę tak przechłodzić czynnik, że go nie odparuje w parowniku i ciecz będzie się dostawała na sprężarkę.
W klimatyzatorze który kupiłem wentylator jest sterowany z płyty głównej i nie mogę wpiąć się z regulatorem obrotów!!!!!!

Co mogę zrobić? Czy ktoś może mi powiedzieć czy dobrze myślę, jeżeli nie założę otuliny na grubą rurę ssawną w pomieszczeniu serwerowni to pomorze w odparowaniu wychłodzonego czynnika?(problemem może być wykroplenie wody) Idąc dalej czy jeśli założę małą grzałkę na tą rurę to powinno załatwić problem? Proszę o wszelkie sugestie?

Pozdrawiam


klimatyzacja w serwerowni - Rześki LUFT - 2012-02-08

jesli wentylator jest sterowany z płytki to moim zdaniem ma tez regulowane obroty... przynajmniej ja się z takim rozwiązaniem spotkałem np. w Mitsubishi el....
Kombinacje bym sobie odpuścił...


klimatyzacja w serwerowni - Snekkpol - 2012-02-08

klimaG-ce napisał(a):jesli wentylator jest sterowany z płytki to moim zdaniem ma tez regulowane obroty... przynajmniej ja się z takim rozwiązaniem spotkałem np. w Mitsubishi el....
Kombinacje bym sobie odpuścił...

Tak wiem że ma, ale pewnie 2 biegi a to chyba za mało..?


klimatyzacja w serwerowni - tommatiz - 2012-02-08

Czy ten Twój On OFF ma elektronikę w skraplaczu?? Dziwna sprawa bo większość On Off nie posiada tego. Jaki to klimatyzator??


klimatyzacja w serwerowni - Rześki LUFT - 2012-02-08

Snekkpol napisał(a):
klimaG-ce napisał(a):jesli wentylator jest sterowany z płytki to moim zdaniem ma tez regulowane obroty... przynajmniej ja się z takim rozwiązaniem spotkałem np. w Mitsubishi el....
Kombinacje bym sobie odpuścił...

Tak wiem że ma, ale pewnie 2 biegi a to chyba za mało..?

no na pewno nie ma takiej opcji żeby się zatrzymał(tak pewnie byś sobie ręcznie ustawił na największe mrozy) ale jak napisałem mam kilka takich klimatyzatorów on/off w serwerowni i tylko im grzałkę karteru dodałem i problemu nie ma...


klimatyzacja w serwerowni - Snekkpol - 2012-02-08

tommatiz napisał(a):Czy ten Twój On OFF ma elektronikę w skraplaczu?? Dziwna sprawa bo większość On Off nie posiada tego. Jaki to klimatyzator??

Airwell, kanałowy 10 kW. Dostałem info, że z wentylatora wychodzi 4-5 kabelków do płyty głównej(elektronika).


klimatyzacja w serwerowni - Shitashii - 2012-02-08

A jaka jest różnica skąd jest sterowany wentylator?? Różnicą to jest chyba napięcie (czy jest 230V czy jakieś niższe, lub DC...) Chyba, że masz na myśli kontrolę uzwojenia przez elektronikę, ale to chyba wykraczamy trochę z tematem....


klimatyzacja w serwerowni - Snekkpol - 2012-02-08

Shitashii napisał(a):A jaka jest różnica skąd jest sterowany wentylator?? Różnicą to jest chyba napięcie (czy jest 230V czy jakieś niższe, lub DC...) Chyba, że masz na myśli kontrolę uzwojenia przez elektronikę, ale to chyba wykraczamy trochę z tematem....

Różnica jest taka, że regulator opcji całorocznej daje mi przykładowo 80 stopni regulacji między 100% a 20% prędkości wentylatora. Elektronika fabryczna daje mi dwa biegi 100% i przykładowo 50%.


klimatyzacja w serwerowni - crocens - 2012-02-08

wybadaj które kable sa zasilajace i podepnij przez regulator obrotów pod sprężarkę...


klimatyzacja w serwerowni - Shitashii - 2012-02-08

@ Snekkpol : Ja Ciebie rozumiem, wiem co daje regulator. Chodzi mi o to , że nie ma różnicy skąd fabrycznie jest zasilany wentylator, tylko jakim napięciem.
Jeśli masz 2 biegi, to odłącz niski bieg (odetnij czy cokolwiek), a regulator wstaw w bieg 100%.
Lub zrób jak pisał crocens.


klimatyzacja w serwerowni - Snekkpol - 2012-02-08

jak poznam które kable są odpowiedzialne za niski bieg wentylatora?
Rozumiem, że jak je znajdę to mam podpiąć je pod regulator. Pytanie tylko czy klimatyzator się nie wyrzuci jakiegoś błędu gdy dwa kable będą wychodziły z płyty i nie będzie na nich odbioru?


klimatyzacja w serwerowni - Shitashii - 2012-02-08

Snekkpol napisał(a):jak poznam które kable są odpowiedzialne za niski bieg wentylatora?
Rozumiem, że jak je znajdę to mam podpiąć je pod regulator. Pytanie tylko czy klimatyzator się nie wyrzuci jakiegoś błędu gdy dwa kable będą wychodziły z płyty i nie będzie na nich odbioru?
Kable od niskich biegów musisz na stałe odłączyć! Regulator wpinasz w maksymalny bieg wentylatora. Robiłeś to w innych, to chyba nie muszę tłumaczyć.
Które kable za co odpowiadają poznasz po schemacie. Chcę zaznaczyć, że ja tu piszę ogólniki , a jak będzie wszystko pracowało, to zależy już od konkretnego przypadku z jakim masz do czynienia.


klimatyzacja w serwerowni - awax - 2012-02-08

Jeżeli jest sterowany z płytki to wykryje taką regulację jako awarię ,to samo po odcięciu niskiego biegu


klimatyzacja w serwerowni - Shitashii - 2012-02-08

Jeśli na płytce jest tylko przekaźnik, to niekoniecznie wykryje. Ale nie mówię, że nie. To zależy jaki jest tam konkretnie schemat. Kiedyś daikina tak oszukałem, to i airwell'a się uda. Ważne by robić z rozwagą. Aha, z przecięciem kabelka odcinasz gwarancję...


klimatyzacja w serwerowni - Bobek - 2012-02-08

Z tego co ja kojarze i mialem okazje obslugiwac podobny model, on mial plynna wydajnosc predkosci wentylatora i fabrycznie zamontowana grzalke karteru sprezarki Wink
Sprawdz sobie to dobrze, schemat wyjasni wszystko...


klimatyzacja w serwerowni - Snekkpol - 2012-02-08

Bobek napisał(a):Z tego co ja kojarze i mialem okazje obslugiwac podobny model, on mial plynna wydajnosc predkosci wentylatora i fabrycznie zamontowana grzalke karteru sprezarki Wink
Sprawdz sobie to dobrze, schemat wyjasni wszystko...

ciekawe, faktycznie grzałka jest fabryczna w tym klimatyzatorze... jesteś pewien że regulacja jest płynna?


klimatyzacja w serwerowni - Bobek - 2012-02-08

Sprawdz schemat, nie potwierdze Ci na 100 % Wink
Airwell i Electra nie jest doceniana na rynku, ja z nich jestem zadolony. Pracuja bardzo przyzwoicie, agregaty sa ciche, a w lato nie ma problemu ze spadkiem wydajnosci.
Konczac jeszcze raz sprawdz schemat, albo zadzwon jutro do Wroclawia i podpytaj dokladnie. Smile
Pozdrawiam


klimatyzacja w serwerowni - Bobek - 2012-02-10

Sprawdziłeś ten agregat?
Daj znać, bo jestem ciekawy... Wink


klimatyzacja w serwerowni - Snekkpol - 2012-02-11

Bobek napisał(a):Sprawdziłeś ten agregat?
Daj znać, bo jestem ciekawy... Wink

Cześć

Tak, agregat ma dwa biegi na wentylatorze. (wentylator ma dwa uzwojenia). Dowiedziałem się ze schematu, które kable są odpowiedzialne za niski bieg. Przeciąłem te kabelki i wpiąłem się tam z regulatorem. Płyta główna nie wyrzuca błędów po takim zabiegu. Teraz jak wentylator wchodzi z wysokiego na niski bieg to regulator płynnie potrafi go zwolnić o 80%.