Witam!

Nie zakladalem nigdy i nie dobieralem ale trzeba w Aptece zalożyc.(40m2 x 3m wys - 120m3)
Na co zwrocic uwage?
Jakie sa kryteria doboru?
Dzieki!
Pozdrawiam!
Robert

Widze ze sa kurtyny zimne bez nagrzewnicy elekt.
Jaki jest efekt bez nagrzewnicy izolacji od zimna z zewnatrz przez sma kurtyne z powietrza wewnetrznego?


Kurtyna powietrzna - kryteria doboru? - bxz - 2012-02-10

Ja do sprawy podchodzę tak:
Kurtyna ma być dłuższa po 20 cm z każdej strony jak otwór drzwiowy, jeśli to oczywiście możliwe. Przy doborze ważny jest strumień powietrza... zalecana wysokość montażu.
Jeśli jest jak podłączyć c.o., by nie szpecić to proponuję z nagrzewnicą wodną.
Drogo w zakupie, średnio w eksploatacji, dodatkowe źródło ciepła (przy zamkniętych drzwiach) i "efekt psychologiczny" dla tych co wchodzą.
Jeśli nie ma jak zamontować wodnej, a jest to budynek dobrze ogrzewany i straty przez otwieranie drzwi zostały uwzględnione, lub po prostu c.o. jest przewymiarowane "na czuja" proponuje zimną.
Tanio w zakupie, tanio w eksploatacji, jeśli nie brakuje ciepła pomoże ograniczyć jego straty i to zupełnie skutecznie.
Jeśli w pomieszczeniu brakuje ciepła, bo duża jego część ucieka drzwiami proponuje elektryczną. Może się okazać, że bez włączonych grzałek na tyle ograniczy straty, że w pomieszczeniu będzie wymagana temperatura, ale nie masz takiej pewności... więc wtedy zawsze można włączyć grzałkę(i)... np. tylko w najzimniejsze dni...
Średnio w zakupie, drogo w eksploatacji, ale rurki nie szpecą...


Kurtyna powietrzna - kryteria doboru? - adamdud - 2012-02-10

Kurtyna powinna być w projekcie jeśli to apteka. A cały pic polega na tym że albo zakładasz kurtynę albo wiatrołapy przed drzwiami. Poproś inwestora o projekt na tą aptekę. Ja zakładałem klimy i kurtyny w aptekach ale zgodnie z projektem budowlanym bo potem masz odbiór techniczny Big Grin


Kurtyna powietrzna - kryteria doboru? - Bobek - 2012-02-10

Życie wygląda tak, że montuje się zwykła kurtynkę np z Dimlexa z marketu za ok. 500 zł i na tym się kończy, bo najtaniej. Odbiór? Big Grin Przychodzą i patrzą czy coś wisi nad drzwiami, dołączasz DTR-kę (mocne słowo do tego co znajduje się w opisie po polsku Big Grin ) i cały odbiór... Wink

Musisz porozmawiać z inwestorem, czy to ma działać i wtedy robisz wg tego co napisał kolega bxz, albo ma przejść tylko odbiór i robisz jak napisałem powyżej. Smile

Powodzonka Wink


Kurtyna powietrzna - kryteria doboru? - miezala5 - 2012-02-10

Apteka juz dziala.
Nie bylem na miejscu ale klijent dzwonil ze chcialby zalozyc kurtyne bo duzy ruch (ferie w Szklarskiej Porebie)
i mu cieplo ucieka.A wiec chcialby zyskac a przynajmniej nie tracic na tej inwestycji!
Załóżmy ze ogrzewanie ma ok to moze sama zimna zmniejszyc straty?
Dziekuje za podpowiedzi!
Pozdrawiam!
Robert

Zauważylem że zimne kurtyny maja 10-18m/s nawiew a gorace kurtyny max 7-8m/s
Czy ciepla przy wyłączonym grzaniu nie bedzie miała za slabego strumienia powietrza?


Kurtyna powietrzna - kryteria doboru? - barbie - 2012-02-10

za pomocą zimnej kurtyny apteka sprzeda więcej lekarstw na gardło .