sprężarka szroni - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: sprężarka szroni (/showthread.php?tid=5890) |
sprężarka szroni - szumi - 2012-02-26 koledzy jakiś dobry sposób na znalezienie przyczyny - zaworu który leje, problem wystąpił nagle po awarii pękł filtr na linii cieczy w meblu centrala minusowa????
sprężarka szroni - crocens - 2012-02-27 sprawa ejst prosta, patrzysz ktory parownik jest zalodzony, jak żaden to mierzeszy przegrzanie i już wiesz który przelewa... sprężarka szroni - szumi - 2012-02-27 mebli jest ze 30 szt. i wszystkie zawalone towarem, wyłączałem meble grupami na około 1h ale efekty mizerne sprężarka szroni - awax - 2012-02-27 To nie zawór ,który leje,przyczyn może być wiele najbardziej prawdopodobna to złe napełnienie lub regulacja automatyki sterującej. Takich napraw nie robi się na podstawie porad internetowych,ryzykujesz uszkodzeniem sprężarek. Wezwij po prostu doświadczony serwis chłodniczy sprężarka szroni - barbie - 2012-02-27 sprężarki nie posiadają wentylatorów głowic--meble są raczej plusowe . sprężarka szroni - awax - 2012-02-27 wentylatory głowic to opcja,nie standart sprężarka szroni - barbie - 2012-02-27 w jakim markecie jest 30 zamrażarek / . sprężarka szroni - miezala5 - 2012-02-28 Wydaje mi sie ze w meblu w ktorym podlewa zawór parownik bedzie na tyle zaszroniony ze ten mebel bedzie mial o wiele wyzsza widoczna temp.od innych podobnych mebli! Pozdrawiam! Robert sprężarka szroni - Bock - 2012-02-28 miałem taki przypadek w Makro w Częstochowie, też ostro podlewało tam sprężarki na multisecie minusowym szczególnie porą zimową. Pomogło przymknięcie kilku zaworów rozprężnych, wymiana jednego uszkodzonego i odlodzenie parowników. Jeśli nie zajrzysz do wnętrza mebli parowników komór to wiele raczej nie zdziałasz chyba że coś jest z automatyką sterującą lub przeładowany jest układ (jak pisze Awax) ze zdjęcia widać że mocno je podlewa:/. Pozostaje tylko mierzyć przegrzanie na każdym z mebli lub opróżniać meble jeden po 2 i zobaczyć co dzieje się na wymiennnikach. sprężarka szroni - szumi - 2012-03-02 parowniki są czyste w niektórych meblach zalodzone były delikatnie plecy i przez to była utrudniona cyrkulacja powietrza w meblu są zamontowane wentylatory ze zmienną prędkością - udało się przejrzeć nam około 6szt. Ogólnie do przeglądu i rozmrożenia wszystkie meble i będziemy zmieniać dysze na mniejsze sprężarka szroni - mg - 2012-03-02 No i do lata problem ,,z głowy sprężarka szroni - awax - 2012-03-02 szumi napisał(a):parowniki są czyste w niektórych meblach zalodzone były delikatnie plecy i przez to była utrudniona cyrkulacja powietrza w meblu są zamontowane wentylatory ze zmienną prędkością - udało się przejrzeć nam około 6szt. Ogólnie do przeglądu i rozmrożenia wszystkie meble i będziemy zmieniać dysze na mniejsze Dysze koniecznie trzeba wymienić na mniejsze sprężarka szroni - barbie - 2012-03-02 jakie to są meble ? -marka pojemność skokowa,rodzaj karoserii,moc silnika ? .nadwozie chłodnicze czy mroźnicze ? . sprężarka szroni - szumi - 2012-03-03 meble minusowe ES System 3,75m i 2,5m z zamontowaną szybą w meblach 3,75-dysza nr 3, 2,5-dysza nr 2 zawory firmy Danfoss. Podobna sytuacja była ze sprężarkami podczas rozruchu sklepu problem znikł gdy meble dobiły do temperatury -20C i elektrozawory zaczęły się wyłączać |