Forum Klimatyzacja
Klimatyzacja sterowni windy. - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Klimatyzacja sterowni windy. (/showthread.php?tid=5957)



Klimatyzacja sterowni windy. - Fujitsu Szczecin - 2012-04-05

Witam

Odmówiłem wykonania zwykłej klimatyzacji w sterowni windy ze względu na specyfikację a może właśnie jej brak. Temat trudny ponieważ jest brak dokładnych zysków ciepła, opary wydzielane przez olej przekładniowy. Zaproponowano tam 3,5kW, ponoć ma starczyć. Trochę mnie z rana rozśmieszyli. Inwestor zaniepokojony moją postawą poinformował mnie że jest to małe pomieszczenie i klima nie będzie miała co robić no może jeszcze tylko zadbać o wymianę powietrza żeby opary olejowe nie dostawały się do szybu windy. Wtedy mnie powalił..

No cóż, klient pierwszy raz nie odłożył słuchawki po wysłuchaniu moich argumentów. Poprosił mnie o pomoc. Prawdę mówiąc nie wiem jak mu pomóc. Mam pytanie czy ktoś z Was przymierzał się do takich śliskich tematów i jak je rozwiązał. Warunki przypominają bardziej kuchnie niż sterownie.

Pozdrawiam


Klimatyzacja sterowni windy. - adas - 2012-04-05

Witam spotkałem się z czymś podobnym dwie pompy około 4kW każda , zbiorniki olejowe około 200l. Zamontowana moc chłodnicza 7,1kW, w pomieszczeniu 28 C. Filtry i wymienniki zaolejone trudne do wyczyszczenia .
Po odtłuszczeniu temperatura spadła do 24 C . Oczyszczenie parownika i filtrów zależy od częstotliwości używania dźwigu . Proponowałbym raczej wentylację nawiewną .


Klimatyzacja sterowni windy. - kubabaku - 2012-04-05

Witam, miałem taki przypadek w hotelu...maszynownia obsługiwała 2 windy, temp pow 30...pomieszczenie wentylowane przez wentylatory (nawiew był dziwnie zrobiony bo co prawda był filtr ale czerpnia z parkingu podziemnego...jak dla mnie to dziwnie)...zamontowałem coś takiego z ME: PCA-RP71HA + agregat (on/off tylko chłodzenie)...filtry czyszczone co miesiąc


Klimatyzacja sterowni windy. - mentor12 - 2012-04-05

Podobny problem istnieje w firmach zajmujących się obróbką metalu.Problem pozostawiamy właścicielowi tłumacząc niedomagania i nie biorąc za nie odpowiedzialności i gwarancji tłumacząc przeznaczenie urządzenia oparte na DTR danego producenta.Opary nie są zyskami ciepła tylko złymi warunkami użytkowania.Zyskami ciepła są przekładnie i inne zamontowane urządzenia w maszynowni wydzielające ciepło.


Klimatyzacja sterowni windy. - Fujitsu Szczecin - 2012-04-06

adas napisał(a):Witam spotkałem się z czymś podobnym dwie pompy około 4kW każda , zbiorniki olejowe około 200l. Zamontowana moc chłodnicza 7,1kW, w pomieszczeniu 28 C. Filtry i wymienniki zaolejone trudne do wyczyszczenia .
Po odtłuszczeniu temperatura spadła do 24 C . Oczyszczenie parownika i filtrów zależy od częstotliwości używania dźwigu . Proponowałbym raczej wentylację nawiewną .
Witam

Właśnie tak sobie wyobrażałem warunki pracy w sterowni dźwigu. Pewnie i masz racje z wentylacją z tym że w pomieszczeniu trzeba utrzymać stałą temperaturę i wilgotność przez cały rok.

kubabaku napisał(a):Witam, miałem taki przypadek w hotelu...maszynownia obsługiwała 2 windy, temp pow 30...pomieszczenie wentylowane przez wentylatory (nawiew był dziwnie zrobiony bo co prawda był filtr ale czerpnia z parkingu podziemnego...jak dla mnie to dziwnie)...zamontowałem coś takiego z ME: PCA-RP71HA + agregat (on/off tylko chłodzenie)...filtry czyszczone co miesiąc

Szczerze mówiąc pomyślałem od razu o Mitsubishi. Wydaje mi się że w takim pomieszczeniu trzeba dobrać i zainstalować porządny wyciąg oraz taki kuchenny zestaw. Urządzenia te wymagają częstego serwisu i zostaje kwestia uświadomienia inwestora.

Pozdrawiam


Klimatyzacja sterowni windy. - jack63 - 2012-04-06

A po co w maszynowni dźwigu stała temp. i wilgotność??? Chyba że ja mam inne kryteria stałości parametrów powietrza niż ty? A może trafiłeś na geniusza projektanta, których jest ostatnio na pęczki i to co wymyślają bez brania za to żadnej odpowiedzialności woła o pomstę do nieba.
Bo czy nie prościej dołożyć chłodnicę oleju dla układu windy napędzanej hydraulicznie (bardzo modne) i stabilizować przede wszystkim jej temp a w zasadzie tylko chłodzić. Resztę powinna zapewnić wentylacja.
Swoją drogą producenci hydrauliki siłowej nie specjalnie dbają o jej odwietrzanie w sposób nie "zatruwający" środowiska. Stąd opary. O nieszczelnościach lepiej nie wspominać.


Klimatyzacja sterowni windy. - Fujitsu Szczecin - 2012-04-06

jack63 napisał(a):A po co w maszynowni dźwigu stała temp. i wilgotność??? Chyba że ja mam inne kryteria stałości parametrów powietrza niż ty? A może trafiłeś na geniusza projektanta, których jest ostatnio na pęczki i to co wymyślają bez brania za to żadnej odpowiedzialności woła o pomstę do nieba.
Bo czy nie prościej dołożyć chłodnicę oleju dla układu windy napędzanej hydraulicznie (bardzo modne) i stabilizować przede wszystkim jej temp a w zasadzie tylko chłodzić. Resztę powinna zapewnić wentylacja.
Swoją drogą producenci hydrauliki siłowej nie specjalnie dbają o jej odwietrzanie w sposób nie "zatruwający" środowiska. Stąd opary. O nieszczelnościach lepiej nie wspominać.

Witam

Pomyśl. Nie chodzi o precyzje.

Pozdrawiam