Forum Klimatyzacja
elektroniczne wykrywacze nieszczelności - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: elektroniczne wykrywacze nieszczelności (/showthread.php?tid=5977)



elektroniczne wykrywacze nieszczelności - wadim - 2012-04-05

Panowie co sadzicie o wykrywaczach elektronicznych i czy warto zainwestować?


elektroniczne wykrywacze nieszczelności - Fujitsu Szczecin - 2012-04-05

wadim napisał(a):Panowie co sadzicie o wykrywaczach elektronicznych i czy warto zainwestować?
Witam

Przepisy mówi że firma z branży chłodniczej musi zainwestować w nie. Smile

Pozdrawiam


elektroniczne wykrywacze nieszczelności - awax - 2012-04-05

W niektórych wypadkach są przydatne.My często używamy ich aby zlokalizować w której sekcji np.mebli chłodniczych jest nieszczelność


elektroniczne wykrywacze nieszczelności - bxz - 2012-04-05

A jaki model posiadacie i czy sam czujnik trzeba wymieniać kalibrować?
Podzielcie się wrażeniami z użytkowania... bo ja nie mam - uczciwie się przyznam.
Jako test połączeń skręcanych przy splitach jestem w stanie zaakceptować to jako test szczelności, ale przy lutowanych układach czy naprawach to azot jest dla mnie jedynie wiarygodnym testem szczelności... a co do spiltów też się zastanawiam jak przy ścienniaku sprawdzę szczelnośc w j.wew. bez zdejmowania... i narażania na powstanie właśnie takiej nieszczelności czy samochodówce gdzie tyle połączeń i połowa instalacji ukryta głęboko... czy sprawdzenie np. agregatu wody lodowej na dachu gdzie wieje przy rutynowej kontroli, to jaka jest szansa że wyłapę nieszczelność nie spędzając tam połowy dnia i rozbijając namiotu...
Nie neguję urządzenia tylko pytam użytkowników o odczucia... może nie będę na ustawę czekał i kupię wcześniej...


elektroniczne wykrywacze nieszczelności - tommatiz - 2012-04-05

Co do wykrywacza to są przepisy które mówią ile gr. na rok mają wykrywać nieszczelność. Dobre wykrywacze zaczynają się od 1000 pln w górę


elektroniczne wykrywacze nieszczelności - mentor12 - 2012-04-05

Dobry wykrywacz to poniżej 3mg wycieku na rok.Ale wykrywacz bez doświadczenia i środków uzupełniających nic nie znaczy.Środki uzupełniające:Środki pieniące-azot-słuch-zapach-węch-wzrok-doświadczenie-protokół ostatniej naprawy-rozmowa z obsługą.To tylko nieliczne środki wspomagające każdy elektroniczny wykrywacz. SmileNajlepszym wykrywacze jest płomień ale niestety ta metoda potrzebuje zakazanego czynnika Wink 0gólnie warto zainwestować.W byłej firmie naciskałem aby monterzy na otulinach zaznaczali miejsca łączone na ciągach.Ale po co.No fakt jedna taśma izolacyjna jest bardzo droga. Smile