Forum Klimatyzacja
Zapytanie/opinie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Wątek: Zapytanie/opinie (/showthread.php?tid=5989)



Zapytanie/opinie - chester6 - 2012-04-07

Witam

Nie mam doświadczenia w wykonywaniu wentylacji mechanicznej więc proszę o poradę.

Przeglądając różen strony czyta się za każdym razem inne opinie.

Proszę o wasze zdanie (dla domów jednorodzinnych):

1. Jakie kanały: stalowe sztywne spiro, czy giętkie flexy. Różne opinie się czyta (giętkie flexy powoduję większe straty oraz odkładanie się zanieczyszczeń, spiro sztywne przenoszą hałasy w instalacji itd)
2. Czy stosować przepustnice: jedni mówią, że jak się dobierze odpoweidniej średnicy kanały to nie ma potrzeby, inni twierdzą, że koniecznie dąc przy najbliższych anemostatach, inni jeszcze że w całej instalacji.
3. Skrzynki rozprężne przed anemostatmi: niektórzy tweirdzą, że przpustnice powoduję hałasy w instalacji i należy dać skrzynki rozpręzne.

Proszę o wypowiedź ludzi, którzy mają doświadczenie z wykonawstwa.

pozdr.


Zapytanie/opinie - bxz - 2012-04-07

1. Robienie na flexach ponad 3/5 m ( o ile dobrze pamiętam) jest niezgodne z przepisami, ale nie o tym. Flex ma łączyć instalację z galanterią i nic poza tym. Używają go, bo łatwo poprowadzić instalację, ale czy ktoś z nich widział taką powyginaną instalację po latach? Jeśli już bardzo nie idzie zrobić instalacji przy centralce to kanały półelastyczne, ale i to uważam za pójście na łatwiznę... Opory są nieznacznie większe przy prawidłowym położeniu flexa, ale przy całej instalacji i wielu zakrętach te kanały z czasem się płaszczą... ja bym sobie takich nie zrobił...
Spiro jest usztywniona zamkiem i nie przenosi hałasu, to problem był z kanałami kwadratowymi dawniej, gdzie duże powierzchnie wpadały w drgania, teraz producenci je usztywniają przez odpowiednie zaginanie albo tłoczenie i te już zupełnie nie mają tego zjawiska... a jak jeszcze jak instalacja jest zaizolowana to tym zjawiskiem zupełnie bym się nie przejmował... Hałas to szum powietrza i tu kłania się odpowiedni dobór średnic, w dobrze zaprojektowanej i wykonanej instalacji nie ma prawa występować.
2. Przepustnice stosować trzeba w określonych przypadkach, w określonych wystarczy odpowiednio dobrana hydraulicznie instalacja, tu kłania się dobry projekt.
3. W zależności od oczekiwanego komfortu, typu anemostatu, miejsca jego zamontowania, prędkości w instalacji, sposobu regulacji... ogólnie w większych instalacjach do biur jestem za tym by przy dużych anemostatach i prędkościach przepływu na tranzycie, przy właśnie przepustnicach... dawać skrzynki rozprężne z przepustnicami
To o co pytasz, to złożony temat i za każdym razem rozważany indywidualnie, każda instalacja jest inna, każdy dom inny, oczekiwania Inwestora... nie ma rozwiązań "na domki"... I to jest właśnie piękne w wentylacji Smile


Zapytanie/opinie - barbie - 2012-04-07

jak dobrać hydraulicznie kanał powietrzny ? .


Zapytanie/opinie - Chris_W - 2012-07-30

Tylko że nie da się na papierze tego zrobić - choćby nie wiem jak doskonały projekt - zawsze można go spie...yć na montażu. W praktyce zawsze są potrzebne przepustnice do regulacji i powinno to być regułą.