Regał chłodniczy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Regał chłodniczy (/showthread.php?tid=6092) |
Regał chłodniczy - jarekrutek - 2012-05-04 Witam mam problem z regałem chłodniczym o długości 3.5m, a mianowicie po przeniesieniu agregatu i dołożeniu rurociągu ssawnego i tłocznego o 5 m nie może osiągnąć zadanej temp. model agregatu RHCR28 Copeland, jaka dysza powinna być w zaworze??Pozdrawiam Regał chłodniczy - bodzio - 2012-05-04 Jeżeli przed przeniesieniem było ok to nie ma co się dyszy czepiać. Regał chłodniczy - mentor12 - 2012-05-04 Jak przedłużenie było lutowane to sprawdż sitko na zaworze rozprężnym. Regał chłodniczy - wit - 2012-05-04 mentor12 napisał(a):Jak przedłużenie było lutowane to sprawdż sitko na zaworze rozprężnym.i filtr. jeśli ktoś nie użył azotu -to w rurach może być "wywrotka brudu" a ten brud coś zapchał. druga opcja to któraś rura załamana, zalana lutowiem itp. no i zawsze opcja, że ktoś przenosząc agregat -niejako "przy okazji" coś pokręcił, wentylatora nie podłączył itp. Regał chłodniczy - mentor12 - 2012-05-04 Słuszna uwaga wit
Regał chłodniczy - jarekrutek - 2012-05-04 filtr był zakładany nowy, zawór też zmieniałem bo był wyciekł gazu i była dysza danfossa 03 na czynniku R 407c i ssanie było założone fi 22 bo była rura fi 16 Regał chłodniczy - awax - 2012-05-04 Napisz jakie Masz parametry pracy obecnie,HP,LP,przegrzanie? Regał chłodniczy - mentor12 - 2012-05-04 Wyciek na zaworze czy na połączeniach tego zaworu? Po prostu podaj czynności jakie dokonywałeś przenosząc agregat skraplający.Dlaczego szczególną uwagę przywiązujesz do zaworu rozprężnego skoro układ przed twoją ingerencją działał prawdłowo? Regał chłodniczy - miezala5 - 2012-05-09 jarekrutek i co z tym regalem |