witam

mam problem z klimatyzatorem samsunga. montowane urzadzenie bylo uzywane po odpaleniu nie zalacza sie jednostka zewnetrzna a po jakims czasie na jednostce wewnetrznej wyskakuje blad. migaja dwie diody rownoczesnie przez caly czas. nistety nie posiadam zadnych kodow bledow do tego klimatyzatora. polaczenia elektryczne sprawdzilem dokladnie i tu jest wszystko ok. prosze o pomoc

pozdrawiam


Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-12

Jeżeli jesteś użytkownikiem skorzystaj z jego prawa.


Samsung FH070EAMT problem - frost - 2012-05-12

jestem monterem. nie znajac kodu tego bledu nie wiem czego sie zlapac dlatego pytam o jakas dokumentacje z kodami bledow

pozdrawiam


Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-12

Będąc monterem powinieneś znać aspekty.


Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-13

Skontaktuj się z Dom Serwis albo z samsungiem w warszawie ul.Marynarska 15 na mokotowie na pewno pomogą. Ja wszystkie kody będe miał w poniedziałek. A tak poza tym trza było na szkolenie samsunga jeździć. Wink


Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-13

Wszystkie błędy w samsungu takie same. Na Pw wyślę ci kody błędów


Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-13

Mogą to być błąd komunikacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi lub błąd czujnika wymiennika ciepła w jednostce wewnętrznej zależy które mrugają


Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13

A czy nie można zdiagnozować za pomocą pomiaru ciśnienia lub oporności?Podaj parametry pracy urządzenia.Ciśnienia ssania tłoczenia i przegrzania.Dalej będziemy myśleć nad dalszą diagnozą.Wyobraż sobie że jesteś na turnieju karate i przeciwnik sypnął ci piaskiem w oczy SmileWszyskie kody błędów są generowane za pomocą punktów pomiarowych gdzie przekroczenie parametru ciśnienia-oporności-temperatury-poboru prądu go generuje


Samsung FH070EAMT problem - Shitashii - 2012-05-13

Mentos, czytaj ze zrozumieniem, a nie piszesz aby pisać. Przegrzanie wynosi 0K

frost napisał(a):witam
mam problem z klimatyzatorem samsunga. montowane urzadzenie bylo uzywane po odpaleniu nie zalacza sie jednostka zewnetrzna a po jakims czasie na jednostce wewnetrznej wyskakuje blad. migaja dwie diody rownoczesnie przez caly czas. nistety nie posiadam zadnych kodow bledow do tego klimatyzatora. polaczenia elektryczne sprawdzilem dokladnie i tu jest wszystko ok. prosze o pomoc

pozdrawiam



Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13

Shitashii Jeżeli czytam nie ze zrozumieniem to podaj warunki pracy tego urządzenia


Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13

Wynikające oczywiście z tego tematu.Podaj ciśnienia i temperatury bo ja ich jakoś nie widzę


Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13

Wynikające oczywiście z tego tematu.Podaj ciśnienia i temperatury bo ja ich jakoś nie widzę A gdzie wzmianka o przegrzaniu?


Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13

Shitashii napisał(a):Mentos, czytaj ze zrozumieniem, a nie piszesz aby pisać. Przegrzanie wynosi 0K

frost napisał(a):witam
mam problem z klimatyzatorem samsunga. montowane urzadzenie bylo uzywane po odpaleniu nie zalacza sie jednostka zewnetrzna a po jakims czasie na jednostce wewnetrznej wyskakuje blad. migaja dwie diody rownoczesnie przez caly czas. nistety nie posiadam zadnych kodow bledow do tego klimatyzatora. polaczenia elektryczne sprawdzilem dokladnie i tu jest wszystko ok. prosze o pomoc

pozdrawiam
Skąd ta informacja o prawidłowym przegrzaniu?


Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-14

Shitashii przepraszam masz rację Smile


Samsung FH070EAMT problem - Shitashii - 2012-05-14

mentor12 napisał(a):Shitashii przepraszam masz rację Smile
Przeprosiny przyjmuję i przepraszam za złośliwość z mojej strony. Jak zauważyłeś, to urządzenie po odpaleniu (z pilota - dopisek) nie zalacza sie jednostka zewnetrzna . Dlatego nie ma parametrów pracy.


Samsung FH070EAMT problem - hubertox - 2012-05-14

Wszystko zależy, które migają. Zobacz w jednostce zewnętrznej jaki jest błąd tam są trzy diody. Zwróć uwagę, która miga. Jeśli miga tylko zielona to praca jest ok. Mogę podesłać kody.


Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-14

hubertox napisał(a):Wszystko zależy, które migają. Zobacz w jednostce zewnętrznej jaki jest błąd tam są trzy diody. Zwróć uwagę, która miga. Jeśli miga tylko zielona to praca jest ok. Mogę podesłać kody.

A ty też nie czytasz wcześniejszych odpowiedzi już mu podałem jaki to błąd :lol:


Samsung FH070EAMT problem - frost - 2012-05-14

witam ponownie skontaktowalem sie z firma dom serwis dostalem kody bledow na maila rzeczywiscie wazne jest ktore diody w jednostce wewnetrznej migaja. moj blad to blad komunikacji. tak jak wczesniej pisalem polaczenie elektryczne jest ok dlatego zostaje wymiana plytek przy obu jednostkach


Samsung FH070EAMT problem - frost - 2012-06-03

witam jestem po wymianie plytek w urzadzeniu. po odpaleniu klimatyzatora zniknal blad komunikacji natomiast pojawil sie blad eeprom option error. zauwazylem tez ze radiator na plytce przy jednostce zewnetrznej bardzo sie grzeje (stara plytka byla rowniez spalona w miejscu radiatora) jednostka zewnetrzna nie startuje nadal ktos wie jak usunac blad eeprom ?


Samsung FH070EAMT problem - gadget - 2012-06-07

Musisz wyslac nowe kody opcji pilotem . FH070EAMT co to za model ? Jakos go nie kojarze a gugiel nic ciekawego nie wypluwa , to podsufitowa jest ? Pamietaj o dziwnym uruchomieniu pilota . Jesli nie znajdziesz kodow opcji przypomnij sie w poniedzialek rano na priw . Radiator plyty zewnetrznej moze byc letni !!! Jesli przy nie dzilajacej jednostece jest goracy to cos jest nie halo .