Samsung FH070EAMT problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Samsung FH070EAMT problem (/showthread.php?tid=6128) |
Samsung FH070EAMT problem - frost - 2012-05-12 witam mam problem z klimatyzatorem samsunga. montowane urzadzenie bylo uzywane po odpaleniu nie zalacza sie jednostka zewnetrzna a po jakims czasie na jednostce wewnetrznej wyskakuje blad. migaja dwie diody rownoczesnie przez caly czas. nistety nie posiadam zadnych kodow bledow do tego klimatyzatora. polaczenia elektryczne sprawdzilem dokladnie i tu jest wszystko ok. prosze o pomoc pozdrawiam Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-12 Jeżeli jesteś użytkownikiem skorzystaj z jego prawa. Samsung FH070EAMT problem - frost - 2012-05-12 jestem monterem. nie znajac kodu tego bledu nie wiem czego sie zlapac dlatego pytam o jakas dokumentacje z kodami bledow pozdrawiam Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-12 Będąc monterem powinieneś znać aspekty. Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-13 Skontaktuj się z Dom Serwis albo z samsungiem w warszawie ul.Marynarska 15 na mokotowie na pewno pomogą. Ja wszystkie kody będe miał w poniedziałek. A tak poza tym trza było na szkolenie samsunga jeździć.
Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-13 Wszystkie błędy w samsungu takie same. Na Pw wyślę ci kody błędów Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-13 Mogą to być błąd komunikacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi lub błąd czujnika wymiennika ciepła w jednostce wewnętrznej zależy które mrugają Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13 A czy nie można zdiagnozować za pomocą pomiaru ciśnienia lub oporności?Podaj parametry pracy urządzenia.Ciśnienia ssania tłoczenia i przegrzania.Dalej będziemy myśleć nad dalszą diagnozą.Wyobraż sobie że jesteś na turnieju karate i przeciwnik sypnął ci piaskiem w oczy Wszyskie kody błędów są generowane za pomocą punktów pomiarowych gdzie przekroczenie parametru ciśnienia-oporności-temperatury-poboru prądu go generuje
Samsung FH070EAMT problem - Shitashii - 2012-05-13 Mentos, czytaj ze zrozumieniem, a nie piszesz aby pisać. Przegrzanie wynosi 0K frost napisał(a):witam Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13 Shitashii Jeżeli czytam nie ze zrozumieniem to podaj warunki pracy tego urządzenia Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13 Wynikające oczywiście z tego tematu.Podaj ciśnienia i temperatury bo ja ich jakoś nie widzę Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13 Wynikające oczywiście z tego tematu.Podaj ciśnienia i temperatury bo ja ich jakoś nie widzę A gdzie wzmianka o przegrzaniu? Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-13 Shitashii napisał(a):Mentos, czytaj ze zrozumieniem, a nie piszesz aby pisać. Przegrzanie wynosi 0KSkąd ta informacja o prawidłowym przegrzaniu? Samsung FH070EAMT problem - mentor12 - 2012-05-14 Shitashii przepraszam masz rację
Samsung FH070EAMT problem - Shitashii - 2012-05-14 mentor12 napisał(a):Shitashii przepraszam masz racjęPrzeprosiny przyjmuję i przepraszam za złośliwość z mojej strony. Jak zauważyłeś, to urządzenie po odpaleniu (z pilota - dopisek) nie zalacza sie jednostka zewnetrzna . Dlatego nie ma parametrów pracy. Samsung FH070EAMT problem - hubertox - 2012-05-14 Wszystko zależy, które migają. Zobacz w jednostce zewnętrznej jaki jest błąd tam są trzy diody. Zwróć uwagę, która miga. Jeśli miga tylko zielona to praca jest ok. Mogę podesłać kody. Samsung FH070EAMT problem - adamdud - 2012-05-14 hubertox napisał(a):Wszystko zależy, które migają. Zobacz w jednostce zewnętrznej jaki jest błąd tam są trzy diody. Zwróć uwagę, która miga. Jeśli miga tylko zielona to praca jest ok. Mogę podesłać kody. A ty też nie czytasz wcześniejszych odpowiedzi już mu podałem jaki to błąd :lol: Samsung FH070EAMT problem - frost - 2012-05-14 witam ponownie skontaktowalem sie z firma dom serwis dostalem kody bledow na maila rzeczywiscie wazne jest ktore diody w jednostce wewnetrznej migaja. moj blad to blad komunikacji. tak jak wczesniej pisalem polaczenie elektryczne jest ok dlatego zostaje wymiana plytek przy obu jednostkach Samsung FH070EAMT problem - frost - 2012-06-03 witam jestem po wymianie plytek w urzadzeniu. po odpaleniu klimatyzatora zniknal blad komunikacji natomiast pojawil sie blad eeprom option error. zauwazylem tez ze radiator na plytce przy jednostce zewnetrznej bardzo sie grzeje (stara plytka byla rowniez spalona w miejscu radiatora) jednostka zewnetrzna nie startuje nadal ktos wie jak usunac blad eeprom ? Samsung FH070EAMT problem - gadget - 2012-06-07 Musisz wyslac nowe kody opcji pilotem . FH070EAMT co to za model ? Jakos go nie kojarze a gugiel nic ciekawego nie wypluwa , to podsufitowa jest ? Pamietaj o dziwnym uruchomieniu pilota . Jesli nie znajdziesz kodow opcji przypomnij sie w poniedzialek rano na priw . Radiator plyty zewnetrznej moze byc letni !!! Jesli przy nie dzilajacej jednostece jest goracy to cos jest nie halo . |