Klimatyzacja kanałowa. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzacja kanałowa. (/showthread.php?tid=6205) |
Klimatyzacja kanałowa. - miezala5 - 2012-05-28 Czy moge dla jednostki kanałowej wewnetrznej zaciagac 100% powietrza z zewnątrz? Pomieszczenie jest bardzo zapylone (lakiernia) i sa wyciagi. Klijent chce je schłodzić. Nietypowa sprawa dlatego prosze poradzcie. Dziekuje! Pozdrawiam! Robert Klimatyzacja kanałowa. - Endriuszka - 2012-05-28 Można z zewnątrz, ale wiadomo że grozi to częstą wymianą/ czyszczeniem filtra. Polecał był zaciągać powietrze z wewnątrz jak i z zewnątrz pomieszczenia. Można by było je mieszać co w środowisku lakierni było by korzystne, lub utworzyć jakieś proste sterowanie na termostacie w stosunku do temperatury zewnętrznej przełączające przepustnice. Dodatkowo zaletą będzie utworzone nadciśnienie. W każdym razie największym problemem będzie brudne powietrze zewnętrzne więc weź to pod uwagę. Klimatyzacja kanałowa. - miezala5 - 2012-05-28 jutro jade zobaczyc o co dokladnie chodzi Lepiej zaciagac z zewnatrz niz z wewnatrz gdzie lata pewnie szlifowana szpachla i inne dziadostwo! Dzieki! Pozdrawiam! Robert Klimatyzacja kanałowa. - mentor12 - 2012-05-28 A w powietrzu zapewne go nie ma Klimatyzacja kanałowa. - mentor12 - 2012-05-28 To po co ta instalacja wentylacyjna? Klimatyzacja kanałowa. - csw - 2012-05-28 Sprawdź co to za pomieszczenia żeby się nie okazało że to strefa w której mogą być jedynie wentylatory EX. Generalnie żeby coś nie wybuchło tak jest w przepisach i normie z tego co pamiętam. Nawet mąka może być wybuchowa w określnych warunkach. :). Klimatyzacja kanałowa. - wit - 2012-05-29 możesz dać zasysanie z zewnątrz -ale... -filtr będzie się brudził -tylko, że w tym przypadku pewnie bardziej brudziłby się od powietrza wewnętrznego. Pomyśl nad dużym filtrem na czerpni. -będzie duża ilość wymian powietrza-trzeba uwzględnić krotność wymian przy doborze klimy -potrzebna będzie duuuuża wydajność -znacząco większa niż w pomieszczeniach zamkniętych. I tak jak pisał poprzednik -koniecznie zorientuj się czy to nie strefa zagrożona wybuchem... powinno być w jakiś papierach zakładu... kolejne -co konkretnie będziesz schładzał -lakiernia to zarówno pomieszczenia szlifierni jak i komory lakiernicze -warunki w obu krańcowo inne. ogólnie -tego typu przemysłówka -to raczej centrala wentylacyjna z klimą na pokładzie a nie kanałówki... Klimatyzacja kanałowa. - miezala5 - 2012-05-29 wit napisał(a):możesz dać zasysanie z zewnątrz -ale... |