Jak w temacie.
Czy klimatyzator FHQ100BVV1B/RZQS100D7V1B posiadają w wyposażeniu możliwość podpięcia zewnętrznego sygnału startu (np. przez termostat) w celu uruchomienia maszyny??
I druga sprawa: czy jest wyprowadzony sygnał alarmu jednostki??


Pytanie do Daikin - owców - max75 - 2012-05-29

Witam
Na wyposazeniu nie posiadaja ale mozesz zastosowac dodatkowa plyte oznaczenie to chyba KRP4A53. Wpinasz do j.wew. i masz on/off run/fault termostat. Na wszelki wypadek upewnij sie w Daikinie czy bedzi pasowac do twojego modelu.