![]() |
|
Klima wybija bezpiecznik - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Klima wybija bezpiecznik (/showthread.php?tid=623) |
Klima wybija bezpiecznik - bobgreg - 2007-06-20 Jeśli Ktoś czuje się na siłach to proszę o dyskusję. Klimatyzator 4600 W ( kanałowy ) cyklicznie wybija bezpiecznik na dwuch różnych fazach. (sprężarka jest 3-fazowa ) W ciągy godziny wybiło bezxpiecznik 6 razy. Prąd jednej z faz rośnie od 10 do 10,5 A gdy na pozostałych fazach utrzymuje się na poziomie ok. 7 A. Moim zdaniem sprężarka do wymiany. Nie ma innych układów które, mogłyby robić takie zwarcie (bezpiecznik 20 A) . A może się mylę? _ tylko proszę o poważną dyskusję nie cwaniactwo którego, już doświadczyłem na Tym forum.Pozdrawiam Klima wybija bezpiecznik - maurycy - 2007-09-27 może jest już za pózno na dyskusję o tym przypadku, ale jeżeli czytasz jeszczeczasami to forum to napisz czy robiłeś pomiary napięć fazowych przy przyłączach sprężarki . ja też miewam dylematy czy już wymieniać sprężarkę czy męczyć siebie i klienta . decyzja zależy głównie od cierpliwości klienta i od odległości do niego. jesteśmy jak lekarze tylko pacjenci mają specyficzny język i zanim go zrozumiemy mijajądługie czasami nieprzespane noce. zazdroszczę tym co pracują w zespole i nad konkretnym przypadkiem dyskutują do skutku uzdrowiającego. osamotnienie, a czasami podpowiedzi typu ,>wymień, i tak za to nie płacisz< mi nie pomagają a wręcz przynoszą kaca moralnego. niestety zespołu nie jestem władny zmienić, a pracy szukać nie chcę bo nie wiem cz następna nie będzie gorsza. a tak patrząc na różnicę w poborze prądu to faktycznie wskazuje na spory >skrót< w uzwojeniu i wskazanie na wymianę Klima wybija bezpiecznik - termac - 2007-09-27 Jeśli połączenia są prawidłowe i miernik oporności izolacji nie wykazuje nic na przewodach łączących oraz elementach automatyki to napewno uszkodzony silnik sprężarki. Pozdrawiam Klima wybija bezpiecznik - holdenmajer - 2008-04-29 witam, a może byś tak wymienił na bezpiecznik z charakterystyką "C" ?! Klima wybija bezpiecznik - radekklimat - 2008-04-30 sprawdz połaczenie elektryczne sprezarki sprawdz opornosc na zwojach silnika Klima wybija bezpiecznik - wogotto - 2008-05-03 Witam sprawdzic nalezy cala droge od bezpiecznika po przez stycznik i byc moze czujnik zgodnosci faz ostatnim elementem jest kompresor ale jeszcze moze zasiegniesz wiedzy na temat oleju w sprezarce i czy bezpiecznik siada przy starcie czy przy normalnej pracy i przy jakim poboze??? Klima wybija bezpiecznik - bobgreg - 2008-10-02 Czasu trochę minęło ale aby postawić kropkę nad i przedstawię finał. Oczywiście sprężarka została wymieniona ale wcześniej wykonałem wszelkie możliwe do przeprowadzenia pomiary. Bezpiecznik był trypu"c" . Prąd wzrastał do momentu wybicia bezpiecznika w trakcie pracy sprężarki. Nigdy nie wybijało przy starcie. Jedno z uzwojeń silnika miało upływność międzyzwojową wraz ze wzrostem temperatury. Jak napisałem na początku sprężarka wymieniona i kanałówka pracuje jak ta lala. Pozdrawiam wszelaką inteligencję techniczną. Nie będzie urządzenie nam pluło w twarz ( nawet olejem)! |