Problem z centrala Vts - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Problem z centrala Vts (/showthread.php?tid=6238) |
Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-07 Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu. Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-07 dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony Problem z centrala Vts - radekklimat - 2012-06-08 Zobacz czy w rurce od presa nie stoi woda. Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-09 Sprawdzałem całośc Problem z centrala Vts - mentor12 - 2012-06-09 Zobacz co jest układem wykonawczym alarmu.Miernik i do dzieła
Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-10 Mentor może jeszcze jakas sugestia
Problem z centrala Vts - zuku - 2012-06-10 Masz podaną awarię jak na tacy i jeszcze się pytasz co z tym zrobić?? Zajmujesz się chłodnictwem to chyba wiesz na jakiej zasadzie działa presostat. Najprawdopodobniej stracił szczelność dmuchnij w jedną z rurek i będziesz wiedział czy jest szczelny, a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora. Problem z centrala Vts - zenek123 - 2012-06-10 Witam, Jak podpinasz na krótko bez presa to tez wywala awarię? Podłączenie presa prawidłowe? Zacznij od sterownika i po nitce do kłębka. ![]() Pozdrawiam Problem z centrala Vts - Shitashii - 2012-06-10 Ha! Wiem o co chodzi!! Hary pisze: hary811 napisał(a):Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu. A następnie: hary811 napisał(a):dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony Dopiero kolega zuku przyczynił się do tego, że zacząłem czytać jeszcze uważniej: zuku napisał(a):a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora Czy muszę jeszcze tłumaczyć czego dotyczy awaria, a co sprawdzał kolega hary811? Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-11 sprawdziłem dzisiaj paski silnik nowy pres podmieniłem i ta sama reakcja 10 sekund pracuje i wywala alarm Problem z centrala Vts - zenek123 - 2012-06-11 Witam, Centrala startuje i pracuje 10 sek. na wybranej częstotliwości czy liczysz 10 sekund od otwarcia przepustnic? Pozdrawiam Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-11 tak otwieraja sie przepustnice wszystko rusza 10s i stop Problem z centrala Vts - zuku - 2012-06-11 zrób zworkę w szafie sterowniczej w miejscu gdzie podpina się presa. Jak będzie pracować to szukaj winy od samego kabla do presostatu. Może ustawiłeś za wysokie ciśnienie na presie, może ktoś zmniejszył zadaną częstotliwość na falowniku |