Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-07

Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu.


Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-07

dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony


Problem z centrala Vts - radekklimat - 2012-06-08

Zobacz czy w rurce od presa nie stoi woda.


Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-09

Sprawdzałem całośc


Problem z centrala Vts - mentor12 - 2012-06-09

Zobacz co jest układem wykonawczym alarmu.Miernik i do dzieła Smile


Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-10

Mentor może jeszcze jakas sugestia Smile


Problem z centrala Vts - zuku - 2012-06-10

Masz podaną awarię jak na tacy i jeszcze się pytasz co z tym zrobić?? Zajmujesz się chłodnictwem to chyba wiesz na jakiej zasadzie działa presostat. Najprawdopodobniej stracił szczelność dmuchnij w jedną z rurek i będziesz wiedział czy jest szczelny, a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora.


Problem z centrala Vts - zenek123 - 2012-06-10

Witam,

Jak podpinasz na krótko bez presa to tez wywala awarię?
Podłączenie presa prawidłowe?
Zacznij od sterownika i po nitce do kłębka. Tongue

Pozdrawiam


Problem z centrala Vts - Shitashii - 2012-06-10

Ha! Wiem o co chodzi!!
Hary pisze:

hary811 napisał(a):Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu.

A następnie:
hary811 napisał(a):dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony

Dopiero kolega zuku przyczynił się do tego, że zacząłem czytać jeszcze uważniej:
zuku napisał(a):a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora



Czy muszę jeszcze tłumaczyć czego dotyczy awaria, a co sprawdzał kolega hary811?


Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-11

sprawdziłem dzisiaj paski silnik nowy pres podmieniłem i ta sama reakcja 10 sekund pracuje i wywala alarm


Problem z centrala Vts - zenek123 - 2012-06-11

Witam,

Centrala startuje i pracuje 10 sek. na wybranej częstotliwości czy liczysz 10 sekund od otwarcia przepustnic?

Pozdrawiam


Problem z centrala Vts - hary811 - 2012-06-11

tak otwieraja sie przepustnice wszystko rusza 10s i stop


Problem z centrala Vts - zuku - 2012-06-11

zrób zworkę w szafie sterowniczej w miejscu gdzie podpina się presa. Jak będzie pracować to szukaj winy od samego kabla do presostatu. Może ustawiłeś za wysokie ciśnienie na presie, może ktoś zmniejszył zadaną częstotliwość na falowniku