es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A (/showthread.php?tid=6264) |
es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - zenek123 - 2012-06-17 Witam Koledzy, Przekładam ostatnio jednostkę wew. ww. klimatyzatora. Długość instalacji max 1,5 m. Dziwne zachowanie układu ponieważ zamarzała cienka rurka, ale wg inwestora wszystko było ok.Pomyślałem, że za mało czynnika i zabrałem się za demontaż. Gaz wrzucony do skraplacza. Rozkręcony układ. Instalacja przedłużona do ok. 3 m ( nowe rurki). Układ wypróżniowany, wpuściłem gaz ze skraplacza, a na manometrach na ssacej ok. 3 barów no i ujemna temperatura, Pobór prądu 5,5 A, prąd nominalny 11 A no to zacząłem uzupełniać czynnik. Maksymalnie dało się dobić do 6,7 bara i na tym etapie prąd pracy jest w granicach 10,5-11A i temperatura jest na poziomie -2 do +1. Ciśnienie na postoju ok. 14 barów 24 C. Odziwo na grzaniu pobór prądu ponad 15A i 34 bary (nominalny 11,2A). Wyłączyłem kimę bo zabezpieczenie jest tylko 16A. Także nie wiem do ilu mogłoby podejść. Wyczyściłem skraplacz, filtry czyste, a jak jest mniej gazu to marznie ssąca na chłodzeniu przy ok. 8 A, a jak jest ok. 6,5A to marznie także cienka.Nie miałem już czasu bo chciałem sprawdzić ustawienia regulatora bo pomieszczenie to Serwerownia. Wiem, że sposób uzupełniania czynnika nie jest może najlepszy, ale kilka razy tak robiłem i było ok. Macie jakieś sugestie odnośnie pracy tego układu. Pozdrawiam zenek123 es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - byniom - 2012-06-17 Nie podałeś jakie miałeś przegżanie par. es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - zenek123 - 2012-06-17 Kolego Byniom, Moja wiedza w klimatyzacji jest na poziomie podstawowym, także napisałem tyle co udało mi się ustalić. Przegrzania nie sprawdzałem. Dodatkowo martwi mnie to wysokie ciśnienie i prąd na grzaniu. Pozdrawiam es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - barbie - 2012-06-17 przeładowałeś . es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - zenek123 - 2012-06-17 Też tak myślę barbie, że może być za dużo, ale co zrobić z ujemnym odparowaniem jak upuszczę czynnika? es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - barbie - 2012-06-17 do serwisu urządzeń klimatyzacyjnyc niezbędna jest waga--powinno być np. 1,6 kilograma czynnika,plus minus 5 % .jeśli jest niewysoka temperatura w tych modelach może być minus kilka stopni ,sprawdź termometrem jaka jest temperatura przy maksymalnych obrotach wentylatora jednostki wewnętrznej . es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - Klima-cool - 2012-06-17 barbie oczywiście zgadzam się kup wagę i raczej na pewno problem zniknie na oko to ludzie w szpitalu umierają es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - zenek123 - 2012-06-17 Witam, Załatwiłem sobie refco digimon i zmierzę przegrzanie jutro. Pozdrawiam es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - andrewrc - 2012-06-17 Witam Weź sprawdź jeszcze dokładnie parownik. Serwerownie czasami mają to do siebie że klima się zapycha. Czyste filtry to nie wszystko. Czy wentylator jest czysty. może sam parownik nie ma odpowiedniego przepływu powietrza. es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - Fujitsu Szczecin - 2012-06-18 zenek123 napisał(a):Witam,Witam Powiedz nam, czy Ty masz w tej jednostce podłączony regulator obrotów wentylatora? Pozdrawiam es-h246kla0 - niska temperatura na ssacej R410A - zenek123 - 2012-06-18 Witam, Nie dałem rady dzisiaj tam podjechać. Stefanbud tak jak pisałem w pierwszym poście nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że jest skoro jest to tryb pracy całorocznej. Pozdrawiam |