McQuay na tłocznej 27 bar ? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: McQuay na tłocznej 27 bar ? (/showthread.php?tid=6284) |
McQuay na tłocznej 27 bar ? - klm 77 - 2012-06-20 Model M4LC061CR FFFA /jed zew R407 / jest w nim kapilara , a na tłoczeniu w trybie chłodzenia idzie do 27 bar i stop, nastepnie wyrównanie ciśnienia do 13 bar i tak w koło 3 -5 razy , i wyskakuje bląd 5H . Na ssaniu ciśnienie 7-8 bar Jednostka wew to kanałówka. Może jakieś sugestie. pozdr J. McQuay na tłocznej 27 bar ? - Fujitsu Szczecin - 2012-06-21 Witam 7-8 i 28 bara to ciśnienie pracy dla R410A, 13 bara to też zbliżone do właściwości 410. Cena podobna, kiedyś była w różowych butlach Weź suwak i porównaj.Pozdrawiam McQuay na tłocznej 27 bar ? - wit - 2012-06-21 możliwe opcje -wg prawdopodobieństwa. 1 -"siedzi" wentylator skraplacza -sprawdź czy wchodzi na obroty. może siadł kondensator wiatraka, może silnik. 2 -brudny -bardzo brudny skraplacz. z wierzchu może być ładnie czymś zmiecione -a pomiędzy lamelkami zaklejone, że ha. przedmuchaj, umyj itp. 3 -pomylony czynnik -ktoś władował 410 zamiast 407 długo długo nic -i -bardzo (bardzo bardzo) wysoka temp w chłodzonym pomieszczeniu - np. coś około 40 stopni ... w sumie nieprawdopodobna opcja... McQuay na tłocznej 27 bar ? - awax - 2012-06-21 4 za dużo czynnika i cyklicznie zalewa parownik McQuay na tłocznej 27 bar ? - barbie - 2012-06-21 pylenie Topoli . McQuay na tłocznej 27 bar ? - klm 77 - 2012-06-21 Witam, wentylator tak spięty że chodzi non stop, skraplacz raczej czysty, ale możliwe że gaz tam jest 410 bo ktoś wymieniał sprężarkę i kto wie. Mam plan kompresorem faktycznie wyczyścić powietrzem i wodą, ściągnąć ten gaz i załadować nowy. Mam pytanie skoro wchodzi tam 3.9 kg i możliwe prawdopodobieństwo że ktoś dobijał 407 w niewiadomych ilościach to zmienił proporcje tego dwuskładnikowca i tu może szukać problemu. Wogóle w McQueyu w dziale pomocy technicznej dostałem informację że bląd 5H nie występuje, a tu na wyświetlaczu taki właśnie się pojawia. pozdr J. McQuay na tłocznej 27 bar ? - radekklimat - 2012-06-22 Bład wysokiego cisnienia skraplacza - H5 Sprawdz jaki prad bierze sprezarka i porównaj z jej maksymalnym sczytanym z tabliczki McQuay na tłocznej 27 bar ? - Fujitsu Szczecin - 2012-06-22 klm 77 napisał(a):Witam,Witam Nie chce być upierdliwy ale powinieneś sobie powtórzyć wiadomości z właściwości czynników. I to powinno rozwikłać Twoje niejasności. Pozdrawiam McQuay na tłocznej 27 bar ? - Klima-cool - 2012-06-22 wyczyść kompresorem ale nie wodą bo jak jest duże zabrudzenie woda z kurzu zrobi błoto które faktycznie go załatwi. jak się nie poprawi to odzyskaj czynnik i wbij na wagę pod warunkiem że sprężarka jest dobrana do danego urządzenie, bo tu te posty stają się niezrozumiane. McQuay na tłocznej 27 bar ? - wit - 2012-06-22 wyczyścić najpierw kompresorem -a po wydmuchaniu większości brudu -dokładnie wymyć wodą z odpowiednią chemią. obie metody czyszczenia i w tej kolejności. samo "przedmuchanie" jest mało dokładną metodą -i z każdym rokiem zabrudzenie narasta. McQuay na tłocznej 27 bar ? - klm 77 - 2012-06-29 Witam, Vit miał nosa, przedmuchany wymyty i chula. pozdr McQuay na tłocznej 27 bar ? - gadas - 2012-06-30 Klima-cool napisał(a):wyczyść kompresorem ale nie wodą bo jak jest duże zabrudzenie woda z kurzu zrobi błoto które faktycznie go załatwi.Ja do tego celu używam myjki wysokociśnieniowej - plusy są duże ale minusów też kilka się znajdzie
McQuay na tłocznej 27 bar ? - wit - 2012-06-30 myjka niepotrzebna-łatwo pozaginać lamele -sprężone powietrze -lub azot -około 6-8 bar i dokładnie przedmuchać -popukując mocno otwartą dłonią z góry obudowy. jak większość brudu wyleci zmyć zwykłym opryskiwaczem ogrodniczym -hydronetką woda +chemia ze 3-4 bary -potem sama woda -np z węża -ostrożnie żeby nie zalać silnika skraplacza.... zaczynanie od mycia bez wcześniejszego przedmuchania -jest błędem wszystko się maże i zakleja -zgrubnie wydmuchać -potem dokładnie domyć. McQuay na tłocznej 27 bar ? - mg - 2012-06-30 wit napisał(a):myjka niepotrzebna-łatwo pozaginać lamele -sprężone powietrze -lub azot -około 6-8 bar i dokładnie przedmuchać -popukując mocno otwartą dłonią z góry obudowy. jak większość brudu wyleci zmyć zwykłym opryskiwaczem ogrodniczym -hydronetką woda +chemia ze 3-4 bary -potem sama woda -np z węża -ostrożnie żeby nie zalać silnika skraplacza....Trudno się z Tobą nie zgodzić... |