Forum Klimatyzacja
problem z komorą chłodniczą - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: problem z komorą chłodniczą (/showthread.php?tid=6302)

Strony: 1 2 3


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23

mała komora chłodnicza (ok 12m3) temp +2 *C . parownik -jakaś stara kuba, agregat jakaś stara aspera ,czynnik R22. chodziło kilka lat ok. teraz dziwne objawy - parownik mokry cisnienie na ssaniu spada ,szroni się rura ssawna lub wiekszość parownika mokra a szroni się koniec parownika i rura ssawna . jaja jakieś . ewidentnie coś blokuje przepływ czynnika w parowniku . jak podgrzeje trochę palnikiem miejsce od którego zaczyna szronić to puści i jakiś czas jest ok. wilgoć ? ale skąd ,układ się nie rozszczelnił ? nie marznie zawór tylko rura średnicy palca ? co za czort bo zgłupiałem.


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... Smile
R-600 ostatnio w modzie
Dla niektórych to żadna różnica Rolleyes


problem z komorą chłodniczą - elektromechanik - 2012-06-23

mg napisał(a):Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... Smile
R-600 ostatnio w modzie
Dla niektórych to żadna różnica Rolleyes

No to musiałby mieć ktoś pomyślunek i awangardowe sposoby :lol:


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Żeby była jasność, nie mam nic przeciwko awangardzie. Smile
Nie wierze magikom. Wink


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Co za buc wcisną mi spam!
profesor ortografii? :lol:
poprawiłem błąd


problem z komorą chłodniczą - elektromechanik - 2012-06-23

mg napisał(a):Co za buc wcisną mi spam!
profesor ortografii? :lol:
poprawiłem błąd

Widzę że mamy to wszyscy w tym temacie. A czy to nie przypadkiem sprawka > SPAMERA < w nowym wcieleniu??????????????


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23

mg napisał(a):Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... Smile
R-600 ostatnio w modzie
Dla niektórych to żadna różnica Rolleyes

nikt tam nic nie aplikował


problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23

Podaj ciśnienia i czy przypadkiem nie dobijałeś czynnika?


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Spotkałem się z takimi objawami przy zbyt małym przegrzaniu, rzędu 3K.


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23

temperatura odparowania -5 .wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży . nie dobijałem czynnika .jak się nie "zapcha" to pracuje ok.


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Skoro odparowanie masz -5 a ssąca szroni to przegranie będzie kiepskie, intuicyjnie


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23

-5 to jest jak pracuje normalnie,


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

mister napisał(a):wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży
Nie rozumiem


problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23

mister napisał(a):temperatura odparowania -5 .wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży . nie dobijałem czynnika .jak się nie "zapcha" to pracuje ok.

Podaj po prostu ciśnienie ssania i tłoczenia w BARACH.Czy to takie trudne?
U Ciebie prawdopodobnie zalewa parownik .


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Powinieneś pokręcić się przy elemencie dławiącym. O ile wykluczyłeś prozaiczne przyczyny


problem z komorą chłodniczą - elektromechanik - 2012-06-23

Wentylatory pracują OK??? Czujka TZR nie poszła sobie na samowolne oddalenie???
A może już zawór ze starości padł i nie zamyka dyszy???? Rolleyes


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Gdzieś w tych okolicach Smile


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23

ciśnienia skraplania nie mierzyłem ale jest ok!! wentylatory pracują ok. odparowanie podałem w *C . zawór nowy. powtarzam problem leży w tym ,że w parowniku robią się jakieś zatory i blokują przepływ czynnika.


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23

pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowa


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

Dlaczego zmieniono zawór?


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23

dla pewności


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

mister napisał(a):pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowa
Termodynamika jest pasjonująca, zaskakująca dlatego da się lubić.


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23

mister napisał(a):dla pewności
Pewny jesteś?


problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23

mister napisał(a):ciśnienia skraplania nie mierzyłem ale jest ok!! wentylatory pracują ok. odparowanie podałem w *C . zawór nowy. powtarzam problem leży w tym ,że w parowniku robią się jakieś zatory i blokują przepływ czynnika.

Problem jest w tym,że szukasz nie tam gdzie trzeba.
Skoro wszystko jest ok to nie ma problemu.
Przepchaj rury w parowniku takim przyrządem do kanalizacji.
Gdybyś podał ciśnienia HP i LP wszystko byłoby jasne,ale Ty chyba nie chcesz aby Ci doradzić.


problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23

mg napisał(a):
mister napisał(a):pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowa
Termodynamika jest pasjonująca, zaskakująca dlatego da się lubić.

Da się lubić tyle,że trzeba mieć minimum wiedzy i nie dopuszczać do urządzeń osób niekompetentnych .