Problemy z rozmrażaniem chłodni . - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Problemy z rozmrażaniem chłodni . (/showthread.php?tid=6335) |
Problemy z rozmrażaniem chłodni . - konsument - 2012-07-01 Witam, mam pewien problem z pracą starego agregatu Uniblock Zanotti MDB235TD01G (działa na hali produkcyjnej). Mianowicie nie rozmraża się. Jeżeli termostat ustawię np na 10st to w zasadzie wystarczy mu ociekanie po osiągnięciu temperatury. Ale gdy ustawię niższą temperaturę to chłodnica robi się jedną wielką bryłą lodu. W środku znalazłem przekaźnik czasowy, ale za cholerę nie mogę dojść jak się go ustawia. Ponadto zauważyłem, że: - jeden z wentylatorów przy agregacie włącza cię tylko raz na jakiś czas (dość krótki odcinek), - po osiągnięciu temperatury chłodnica się wyłącza a agregat jeszcze jakiś czas pracuje. Ogólnie jeszcze taka sprawa: Na agregacie są kontrolki, przetłumaczyłem z niemieckiego jest tak między innymi: - Blokada wysokiego ciśnienia - blokada kompresora (sprężarki) - blokada termistora ? W jakich przypadkach one powinny się świecić ? A to fotka tego przekaźnika:
Problemy z rozmrażaniem chłodni . - p.obelix - 2012-07-01 Z tego wynika że twój agregat pracuje poprawnie. Sprawdź czy chłodnica ma grzałki elektryczne. Bądź czy niema u Ciebie rozmrażania za pomocą odwróconego obiegu. - brudna skraplacz bądź niedziałające wentylatory skraplacza - jak uzwojenie sprężarki przegrzeje się - tego nie wiem uszkodzony termostat zdjęcie przedstawia zegar odtajania, za jego pomocą ustawiasz o jakich godzinach ma odbywać się rozmrażanie i ile ma trwać w minutach. Problemy z rozmrażaniem chłodni . - Luter - 2012-07-20 Wentylator przy agregacie przypuszczam, ze chodzi Ci o wentylator skraplacza, on włącza się w zależności od ciśnienia skraplania. Więc gdy nastawa jest np. 15BAR to włącza się przy ciśnieniu 15BAR (w zależności od dyferencjału) a gdy ciśnienie spada to wyłącza się. A na jaką temperaturę ustawiasz ten termostat? Bo to dziwne że podczas pracy od razu Ci się zaladza parownik. Może mało czynnika? Jakie ciśnienia? Układ jest na mechanicznym termostacie czy może elektronicznym? Agregat po osiągnięciu temperatury pracuje jeszcze chwile, ale czy sprężarka czy tylko wentylator skraplacza? Bo to wiele by wyjaśniło. Co do rozmrażania, jeśli jest na zegarze czasowym sprawdź godziny nastaw. Sprawdź czy pracuje prawidłowo (odlicza czas i tarcza się przesuwa), jeśli nie to wymień na nowy. |