Forum Klimatyzacja
Zibro S1346 nie chłodzi - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Zibro S1346 nie chłodzi (/showthread.php?tid=6387)



Zibro S1346 nie chłodzi - peen - 2012-07-11

Witam!

Klimatyzator to Zibro S1346. Po włączeniu pracuje jakieś 10-20 sekund, wentylator nie zdąży wystartować i nagle sprężarka się wyłącza i już nie startuje. Dopiero jak wyłączę klimatyzator, poczekam z 15 min. to jak go włączę to sprężarka stratuje - oczywiście znów na 20 s. Temperatura na rurze gazowej jest ok.6,5 stopnia - reszty nie zdążyłem sprawdzić. Macie jakieś porady?


Zibro S1346 nie chłodzi - p.obelix - 2012-07-11

Sprawdź czy nie przeładowałeś układu. Oraz sprawdź kondensator sprężarki. Jaki prąd bierze sprężarka podczas pracy przez te 20 sekund??


Zibro S1346 nie chłodzi - peen - 2012-07-11

Sprzęt jest nowy, dopiero co zainstalowany dzisiaj.


Zibro S1346 nie chłodzi - awax - 2012-07-11

Może warto by sprawdzić ciśnienie LP?????
Pewnie brakuje czynnika.


Zibro S1346 nie chłodzi - peen - 2012-07-11

Nie zdążyłem sprawdzić LP - czasu brakło. Temperatura odparowania jest w okolicy 6 stopni. Klimatyzator nówka, więc czynnik teoretycznie powinien być.


Zibro S1346 nie chłodzi - p.obelix - 2012-07-11

Czyli brak podstawowych danych: jaki prąd jakie ciśnienie LP/HP. ja obstawiam na zabezpieczenie nadprądowe sprężarki. 11 barów i 6 stopni to na jakim to czynniku śmiga ?? Smile


Zibro S1346 nie chłodzi - peen - 2012-07-11

HP nie ma jak sprawdzić - nie ten sprzęt, a nówki sztuki nie będę rżnął i lutował. Co do ciśnienia się nie wypowiadam, bo dobrze nie zdążyłem zobaczyć.
W każdym bądź razie dzięki za pomoc. Jutro będę dzwonił do Zibro.


Zibro S1346 nie chłodzi - aminokwas - 2012-07-11

peen napisał(a):więc czynnik teoretycznie powinien być.
Już mi się zdarzyło Zibro bez czynnika - chińczyk zapomniał wlać. Wink


Zibro S1346 nie chłodzi - peen - 2012-07-11

Czynnik jest bo robi "psyyyk" przy odpinaniu manometrów, a i temperaturę obniża na rurze do 6 st.... tylko nie wiem ile tego czynnika jest. A i ciśnienie jest bo w zakamarkach swojej pamięci zdążyłem zobaczyć coś ok. 23 barów zanim się sprężarka wyłączyła.


Zibro S1346 nie chłodzi - Shitashii - 2012-07-11

peen napisał(a):Nie zdążyłem sprawdzić LP - czasu brakło. Temperatura odparowania jest w okolicy 6 stopni. Klimatyzator nówka, więc czynnik teoretycznie powinien być.

To jak Ty uruchamiasz / chcesz uruchomić klimatyzator nie sprawdzając parametrów pracy: ciśnienie, prąd?
Temperatura odparowania 6 stopni, to chyba wiesz jakie ciśnienie (znając czynnik chłodniczy)? Aha, czytam dalej i pytam: te 6*C to temperatura odparowania czy temperatura rury? I której rury?
I jeszcze jedno: następnym razem pozbądź się powietrza z układu.


Zibro S1346 nie chłodzi - awax - 2012-07-12

peen napisał(a):Czynnik jest bo robi "psyyyk" przy odpinaniu manometrów, a i temperaturę obniża na rurze do 6 st.... tylko nie wiem ile tego czynnika jest. A i ciśnienie jest bo w zakamarkach swojej pamięci zdążyłem zobaczyć coś ok. 23 barów zanim się sprężarka wyłączyła.

No jak robi "psyyyk" to uszkodzona płyta,gdyby robił "psyk" to by oznaczało wentylator jw.
Dobrze jest gdy PROFESJONALISTA zna kody błędów.
Dzwoniąc do Zibro koniecznie powiedz o tym psyyyk


Zibro S1346 nie chłodzi - kubabaku - 2012-07-12

jak to jest że na uruchomienie brakuje czasu???...sprawdzenie parametrów po "zawieszeniu" splita to są podstawowe i OBOWIĄZKOWE czynności!
ciekawe jak wypełniasz protokół z uruchomienia??
chyba że liczysz za montaż 400 to przepraszam...pytania powyżej nie dotyczą


Zibro S1346 nie chłodzi - p.obelix - 2012-07-12

A ja myślę że to było tak pomyliłeś przewody sterowania i klima poszła na grzanie zamiast załączyć wentylator stąd te 24 bary oraz nie odkręciłeś jednego zaworu do sprężarki czyli cieczy. Tylko z kąt te 6 stopni na rurce tego jeszcze nie mogę dopasować do twoich zeznań. Smile


Zibro S1346 nie chłodzi - bartek2700 - 2012-07-12

...podpowiem Ci temperaturę sprawdzał palcem...


Zibro S1346 nie chłodzi - klimatolog - 2012-07-12

peen napisał(a):Witam!

Klimatyzator to Zibro S1346. Po włączeniu pracuje jakieś 10-20 sekund, wentylator nie zdąży wystartować i nagle sprężarka się wyłącza i już nie startuje. Dopiero jak wyłączę klimatyzator, poczekam z 15 min. to jak go włączę to sprężarka stratuje - oczywiście znów na 20 s. Temperatura na rurze gazowej jest ok.6,5 stopnia - reszty nie zdążyłem sprawdzić. Macie jakieś porady?
To co ją wyłącza?Pewnie układ wykonawczy.A co jest przyczyną?Podaj typ czynnika i ciśnienia pracy urządzenia.Z pierwszego postu wnioskuję że może być zbyt niskie ciśnienie lub za wysokie.Za wysokie z powodu problemów z wentylatorem skraplacza.Jaką temperaturę masz przed i za filtrem.Jaki pobór prądu?Mało danych.Przed uruchomieniem wiaderko z wodą i polewanie po 5-ciu sekundach co pięć sekund.Jak wytrzyma dłużej w tych samych warunkach przez okres dłuższy niż 20 sekund sprawdż wentylator skraplacza,jego układ rozruchowy oraz elementy które są odpowiedzialne za jego pracę.A przede wszystkim podaj warunki pracy tego urządzenia.


Zibro S1346 nie chłodzi - peen - 2012-07-12

Żeby bardziej się nie zbłaźnić w Waszych oczach powiem tylko - KABELKOLOGIA!!! Nie zabijajcie mnie! Niestety nie ja te kabelki podpinałem.


Zibro S1346 nie chłodzi - p.obelix - 2012-07-13

Moja dedukcja była w 50% trafna Smile