zamiana r 22 na 404 - Qba - 2012-07-16

Witam
- klient sam demontował klimę i wypościł r22 (1,8 kg) w powietrze.
Co sądzicie o zamianie na r 404 tak jak to robimy w wypadku semihermetyków do chłodni? Czy trzeba wymieniać olej a jeżeli tak to w jaki sposób ?

Pzdr


zamiana r 22 na 404 - chester - 2012-07-16

Według większości tu piszących fachowców zmień klimę na nową bo R22 to już jest czynnik na czarnej liście zabronionych w całym wszechświecie nie tylko w UE.


zamiana r 22 na 404 - klimatolog - 2012-07-16

404-a nie bardzo nadaje się do klimatyzacji. Pozostaje 407c.


zamiana r 22 na 404 - BarTerm - 2012-07-16

Witam.
Spróbuj wymienić na R419A. Ma bardzo podobne właściwości co R22. Polecam


zamiana r 22 na 404 - tommatiz - 2012-07-16

Jeszcze R 417A jest dobrym zamiennikiem 22. Pzdr


zamiana r 22 na 404 - klimatolog - 2012-07-16

A dlaczego nie spotykam się z tymi czynnikami w klimatyzacji?


zamiana r 22 na 404 - barbie - 2012-07-16

nie spotykasz się bo nie jesteś z branży .


zamiana r 22 na 404 - BarTerm - 2012-07-16

tommatiz napisał(a):Jeszcze R 417A jest dobrym zamiennikiem 22. Pzdr

JA mam zawsze problem z R417. Muszę prawie dwukrotnie przeładować jednostkę żeby zaczeła działać jak należy. tommatiz Ty zawsze dodajesz wg tabliczki +/- 10% czy inaczej?


zamiana r 22 na 404 - klimatolog - 2012-07-16

Fakt nie jestem.Dużo dopełniasz barbie w klimach 417-a FX-90.A może masz doświadczenia w klimatyzacji z 404-a.Rozumiem że kogoś ponoszą nerwy w stosunku co do mojej osoby.Ale bez przesady.Dobro stawiaj na pierwszym miejscu.Jak by ono się nie nazywało.


zamiana r 22 na 404 - kubabaku - 2012-07-17

polecam r419a...nabijasz wg tabliczki...reszta na przegrzanie


zamiana r 22 na 404 - tommatiz - 2012-07-17

Nie mam problemów, dobijam wedle tabliczki i długości linii i nigdy nie miałem problemów. Do pozostałych czytelników. R417A nie dobija się o tak sobie tylko wymienia się go po naprawie np. nieszczelności R 22.
michaljmb napisał(a):
tommatiz napisał(a):Jeszcze R 417A jest dobrym zamiennikiem 22. Pzdr

JA mam zawsze problem z R417. Muszę prawie dwukrotnie przeładować jednostkę żeby zaczeła działać jak należy. tommatiz Ty zawsze dodajesz wg tabliczki +/- 10% czy inaczej?



zamiana r 22 na 404 - adamdud - 2012-07-17

Kolego ładuj 407 i się nic nie martw
Porównaj finansowo 419 i 407 Wink


zamiana r 22 na 404 - awax - 2012-07-17

adamdud napisał(a):Kolego ładuj 407 i się nic nie martw
Porównaj finansowo 419 i 407 Wink

Może i pochodzi tylko czy naprawdę porady na forum powinny promować niefachowe (fuchowe) sposoby oszczędności???
Przy wymianie na 407 powinno się zmienić olej ,a jeżeli chcemy taniej to można zalać tym po wymianie w silniku autka albo po frytkach.Też może chodzić zwłaszcza scroll.
Takie rady mogą zaszkodzić gdyż ktoś może przyjąć je za standard.


zamiana r 22 na 404 - adamdud - 2012-07-17

awax napisał(a):
adamdud napisał(a):Kolego ładuj 407 i się nic nie martw
Porównaj finansowo 419 i 407 Wink

Może i pochodzi tylko czy naprawdę porady na forum powinny promować niefachowe (fuchowe) sposoby oszczędności???
Przy wymianie na 407 powinno się zmienić olej ,a jeżeli chcemy taniej to można zalać tym po wymianie w silniku autka albo po frytkach.Też może chodzić zwłaszcza scroll.
Takie rady mogą zaszkodzić gdyż ktoś może przyjąć je za standard.
Sory nie zabieram zdania Tongue


zamiana r 22 na 404 - awax - 2012-07-17

nie ma problemu,tylko miejmy na uwadze,że są tu osoby,które uczą się zawodu na forum


zamiana r 22 na 404 - klimatolog - 2012-07-17

407-c to jest substytut za r-22 do układów klimatyzacyjnych gdzie należy wymienić olej.Awax wysyłasz ludzi do urządzeń pracujących na odparowaniach i przegrzaniach przystosowanych do klimatyzacji,mając informację że urządzenie pracuje na 404-a lub 419-lub 417 lubFX-90 ?To moim zdaniem bzdura i szkoda czasu bo te czynniki poprostu się do tego nie nadają.Awax reprimenda nie należy koledze adamdud tylko tym wyżej piszących totalne bzdury o c zamiennikach do układów klimatyzacyjnych.Bądż obiektywny.Każdy znający się na temacie nie puści 407-c na mineralnym układu klimatyzacyjnego.Są osoby jak barbie gdzie serwisują takie układy np, na 404-a i wyżej wymienionych czynnikach.A zapewne żadkością dla takich fachowców jest zderzanie z czynnikami spełniającymi wymagania układów w klimatyzacji takich jak 410-a lub 407-c.


zamiana r 22 na 404 - awax - 2012-07-17

klimatolog napisał(a):407-c to jest substytut za r-22 do układów klimatyzacyjnych gdzie należy wymienić olej.Awax wysyłasz ludzi do urządzeń pracujących na odparowaniach i przegrzaniach przystosowanych do klimatyzacji,mając informację że urządzenie pracuje na 404-a lub 419-lub 417 lubFX-90 ?To moim zdaniem bzdura i szkoda czasu bo te czynniki poprostu się do tego nie nadają.

Może przeczytaj pierwszy post i przestań się czepiać.Temat dotyczy klimatyzatora


zamiana r 22 na 404 - klimatolog - 2012-07-17

klimatolog napisał(a):407-c to jest substytut za r-22 do układów klimatyzacyjnych gdzie należy wymienić olej.Awax wysyłasz ludzi do urządzeń pracujących na odparowaniach i przegrzaniach przystosowanych do klimatyzacji,mając informację że urządzenie pracuje na 404-a lub 419-lub 417 lubFX-90 ?To moim zdaniem bzdura i szkoda czasu bo te czynniki poprostu się do tego nie nadają.Awax reprimenda nie należy koledze adamdud tylko tym wyżej piszących totalne bzdury o c zamiennikach do układów klimatyzacyjnych.Bądż obiektywny.Każdy znający się na temacie nie puści 407-c na mineralnym układu klimatyzacyjnego.Są osoby jak barbie gdzie serwisują takie układy np, na 404-a i wyżej wymienionych czynnikach.A zapewne żadkością dla takich fachowców jest zderzanie z czynnikami spełniającymi wymagania układów w klimatyzacji takich jak 410-a lub 407-c.
Ja się nie czepiam.Ostatnio napisałem i wicewersa.


zamiana r 22 na 404 - adamdud - 2012-07-23

I jak zakończyła się wymiana czynnika. Kolego na co wymieniłeś i z jakim rezultatem. Pochwal się na forum


zamiana r 22 na 404 - adamdud - 2012-07-24

Chciałem wiedzieć co w końcu wybrał i czy mu ruszyło. Dla mnie za r22 najlepiej pasuje 407c Wink I musi śmigać Big Grin


zamiana r 22 na 404 - zebulion - 2013-04-20

Odgrzewam kotleta, ale ten temat najbardziej pasuje do pytania, jak to się ma do przepisów prawa o ochronie środowiska?
Czy demontując klimatyzator (wystawiając fakturę za demontaż i utylizację), który pracował napełniony czynnikiem R22, odzyskując czynnik przy pomocy stacji, usuwając olej, można ten klimatyzator napełnić czynnikiem dopuszczonym do obrotu?


zamiana r 22 na 404 - kubabaku - 2013-04-20

chester napisał(a):można ten klimatyzator napełnić czynnikiem dopuszczonym do obrotu?

Można...dajesz naklejkę z czynnikiem na jaki wymieniłeś, jego ilością i datą wymiany


zamiana r 22 na 404 - zebulion - 2013-04-21

Dzięki za odpowiedź
Chodzi o sytuację, kontroli z ochrony środowiska.
Mamy wystawioną fakturę na demontaż i utylizację klimatyzatora, freon zdany do pro-ozonu, ale nie ma faktury kosztowej na utylizacje.
Czy jest to zgodne z prawem?


zamiana r 22 na 404 - awax - 2013-04-21

Jeżeli wystawiłeś fakturę na utylizację to nie możesz tego wykorzystywać.Wystawiając fakturę uznałeś ten klimatyzator za odpad.
Kontrola się może przyczepić,nawet jeśli to nielogiczne.


zamiana r 22 na 404 - zebulion - 2013-04-21

No to pozostaje kupić złom na podmiankę, tylko na dzień dzisiejszy nie mogę nic takiego znaleźć.
Dziękuje za informacje.