Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - margar - 2012-07-17

Witam,

Przez przypadek zostałem właścicielem dwóch central wentylacyjno grzewczych produkcji VTS. Z posiadanych informacji wiem, że urządzenia te zostały wyprodukowane pod koniec XX wieku. Są to centrale typowo przemysłowe i były dosyć krótko wykorzystywane do zapewnienienia odpowiednich parametrów w hali maszyn włókienniczych (powlekanie tkanin).

Pierwsza centrla ma około 6 m długosci i waży ponad 2500 kg. Składa się z następujących części:
Części nawiewnej,
Nagrzewnicy,
Filtra,
Wentylatora,
Silnika,
Części lewej i części prawej.

Druga centrala ma 2,3 m długości i waży około 430 kg. Składa się z następujących części:
Części nawiewnej,
Nagrzewnicy,
Filtra,
Wentylatora,
Silnika.

Chcę się pozbyć tych użądzeń, a ponieważ wyglądają przyzwoicie i jak nowe nie chcę ich oddawać na złom.
W związku z tym prośba czy byłby ktoś zainteresowany obejrzeniem tego, ewentualną wyceną i pomocą w zbyciu.

Centrale zlokalizowane są z Żyrardowie.

pzdr.
Marcin


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - cool-went - 2012-07-19

załącz fotkę tabliczek znamionowych i samych central


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - margar - 2012-07-19

Niestety nie jestem w stanie wstawić więcej niż jednego zdjęcia. Chętnie prześlę zainteresowanym fotki na maila.

Z tabliczek znamionowych spisałem znastępujące dane:

Część nawiewna prawa CV 11 N1 ? 1B - N

Duża centrala:

dane:
masa 1355 kg
dł. 3150 mm
izolacja 45 mm

filtr FK E 43 CV 11/50
sp. ciśnienia 141 Pa
klasa E43
typ FK

nagrz. QLHM ? 180 -153 ? 02 ? 30 ? 04 - 1
sp. ciśnienia 108 Pa
pow. wlot -20 ? C
pow. Wylot +22 ? C
sp. ciśnienia czynnego 12,7 Kpa
il. czynnika przep. 10,908 m3/h
moc: 635 KW
czynnik wl./wyl. 120?C/70?C

Wentylator RDN 710K2
spręż. dysp. 800 Pa
ciś dyn 138 Pa
pr. obrotowa 1470 obr/min
ciś. stat. 249 Pa
śr. koła 250 mm
moc na wale 20,4 KW
wyd. pow. 45.000 m3 /h

Silnik SG 200L ? 4/8 (PTC) 28/ 17KW
prąd 40 / 48,5 A
moc 17 / 27 KW
pr. obrot. 740 / 1740 / min
częst. 50 HZ
napięcie 400 V
śr. koła 250 mm
typ pasa kl. 4 SPB / 3150
klasa izolacji F.

Dodatkowo w bocznych sekcjach następujące tabliczki informacyjne:

Część lewa:
Nr fabryczny 14886
Nazwa S.1.7 CV 11/50
Rok prod. 1999
Masa 350 kg
Wymiary:
B = 2100
H = 1700
L = 850

Część prawa:
Nr fabryczny: 14886
Typ: CV 11 N1 ? 1B ? N
Rok prod. 1999
Masa 1005 kg
Wymiary:
B = 2100
H = 1700
L = 2300

Mała centrala:

Część nawiewna prawa CV ? A2 ? P/N ? 10A/1-7 [2]
dane:
masa 430 kg
dł. 2330 mm
szer. 1018 mm
wys. 953 mm
izolacja 50 mm

filtr F4SV
sp. ciśnienia 102 Pa

nagrz. CVA/D2 ? HW2
sp. ciśnienia 27 Pa
pow. wlot -20 ? C
pow. Wylot 22 ? C
sp. ciśnienia czynnego 1,23 Kpa
il. czynnika przep. 0,936 m3/h
moc: 56,1 KW
czynnik wl./wyl. 120?C/70?C
prędkość pow. 2,4 m/sec.
zaw. glikolu 0%
śr. Kolektora 32

Wentylator RDN 280R
spręż. dysp. 800 Pa
ciś dyn 44 Pa
pr. obrotowa 3031 obr/min
ciś. stat. 929 Pa
śr. koła 95 mm
moc na wale 1,6 KW
wyd. pow. 4000 m3 /h
tuleja 121025

Silnik 1LA7 096 ? 2AA10 ? Z + A11
prąd 4,6 A
moc 2,2 KW
pr. obrot. 2880 / min
częst. 50 HZ
napięcie 400 V
śr. koła 100 mm
typ pasa kl. 1xSP 2 / 1368
tuleja 121024.


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - margar - 2012-08-07

Witam ponownie,

Ponizej dołączam zdjęcia przedmiotowych central. Dwa górne to mała centrala, dwa większe to duża centrala. Jeżeli ktoś jest w stanie podpowiedzieć w jaki sposób się tego pozbyć (poza oddaniem na złom) będę zobowiązany.

pzdr.
Marcin

[Obrazek: d46cf9939dde2609med.jpg]
[Obrazek: 5902ab21ab37dad0med.jpg]
[Obrazek: 729c257fdde53a58med.jpg]
[Obrazek: 2a670201da18cae6med.jpg]


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - klimatolog - 2012-08-07

Gdzie znajdują się centrale?Ile sobie liczysz?


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - barbie - 2012-08-07

lokalizacja w pierwszym poście ,naucz się czytać ze zrozumieniem .


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - Chris_W - 2012-08-08

Dość dobre urządzenia, nie to co te współczesne (zależy w jakim stanie są wewnątrz). Póbowałeś pytać po firmach montujących wentylację, albo w samym VTSie?


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - margar - 2012-08-08

Witam,

Dziękuję za odzew.

VTS niestety nie był zainteresowany żadną formą współpracy. Inne firmy przyznam że nie próbowałem (początkowo to nawet nie wiedziałem czy to jest klima, wentylacja, ogrzewanie?).

Być może warto jeszcze raz zrobić akcję informacyjną.

Jaka jest orientacyjna wartość tych urządzeń? Jakiś rząd wielkości 5 tys. zł czy bardziej 50 tys. zł.

pzdr.
Marcin


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - Chris_W - 2012-08-08

5 "koła" to weźmiesz na złomie za same metale (nagrzewnice, silniki itp.). Myslałem że VTS będzie zainteresowany częściami zamiennymi - np. nagrzewnice czasem "padają" od mrozów, silniki też są wartościowe, a do producenta każdy zgłasza zapytanie o takie rzeczy. Tobie bedzie ciężko trafić w potrzebującego. Możesz też zapytać firmy pracujące dla VTSu na montażu i obsłudze.


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - klimatolog - 2012-08-08

barbie napisał(a):lokalizacja w pierwszym poście ,naucz się czytać ze zrozumieniem .
barbie naucz się czytać ze zrozumieniem.Zlokalizowane mogą być w hotelu na ostatnim piętrze.A cena ich demontażu będzie nie porównywalna z ceną przewozu z punktu a do punktu b w najbardziej oddalonych miejscach w polsce.Czasami koszty demontażu przekraczają cenę nowego produktu.Dlatego pytanie o lokalizację a nie miejscowość.Hale maszyn są na różnych poziomach budynków zlokalizowane.


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - margar - 2012-08-09

Ponownie dziękuję za uwagi i opinie.

Centrale zlokalizowane są na parterze hali produkcyjnej. Myślę, że nie powinnem mieć problemów z załadowaniem ich na samochód kupujacego.


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - Jonny44 - 2012-08-19

W takim przypadku demontaż nie powinien być mocno kłopotliwy. Jeśli jednak nie uda Ci się ich sprzedać to daj znać, mój wujek ma skup złomu stosunkowo niedaleko Smile


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - Denior - 2012-08-31

Ciezko bedzie Ci to wcisnac jakiemus klientowi, inwestorzy chca nowe urzadzenia z gwarancja, a wydatki tych central raczej sugeruja wykorzystanie w wiekszych obiektach, nawet jesli to musialbys miec farta zeby ktos potrzebowal akurat centrale o takim typie, takim wydatku, takich gabarytach.

PS Dostaniesz wiecej za nagrzewnice jak je rozbierzesz, oddzielnie miedz i aluminiowe lamelki Wink


Cetrale wentylacyjno grzewcze VTS - JB220765 - 2012-08-31

pomijając brak odzysku ciepła to chyba się nie uda