mam problem z zamrażaniem parownika.... - artur584 - 2012-07-24

Witam serdecznie wszystkich mam klimatyzator typu split właśnie zauważyłem nie regóralna pracę wentylatora w parowniku gdy otworzyłem obudowę okazało się że jest wszystko zmmarżnięte nigdy tego nie było ..... a kilka miesięcy temu dokładnie w maju miałem wymianę gazu.temperatura na wylocie w parowniku jest 14 stC co może być przyczyną tego że się zamraża parownik.pozdrawiam i czekam na odpowiedz.


mam problem z zamrażaniem parownika.... - tommatiz - 2012-07-24

Może tak po prostu wyciek czynnika.


mam problem z zamrażaniem parownika.... - klimatolog - 2012-07-24

artur584 napisał(a):Witam serdecznie wszystkich mam klimatyzator typu split właśnie zauważyłem nie regóralna pracę wentylatora w parowniku gdy otworzyłem obudowę okazało się że jest wszystko zmmarżnięte nigdy tego nie było ..... a kilka miesięcy temu dokładnie w maju miałem wymianę gazu.temperatura na wylocie w parowniku jest 14 stC co może być przyczyną tego że się zamraża parownik.pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Naiwność użytkownika moim zdaniem jest powodem tego problemu.Oraz wybór firmy taniej .Też przy montażu.


mam problem z zamrażaniem parownika.... - artur584 - 2012-07-24

gdzie może być ten wyciek skoro serwisant wszystko sprawdzał i uszczelniał.kilka razy była włączana klima...co jeszcze może być przyczyną?


mam problem z zamrażaniem parownika.... - mg - 2012-07-24

Kiedy klimatyzator został zainstalowany i w jakich warunkach pracuje?


mam problem z zamrażaniem parownika.... - artur584 - 2012-07-24

Klimatyzator został zamontowany rok temu ale już po kilku miesiącach przestał chłodzić.wezwałem fachowca i wymienił gaz sprawdził instalację.i jest oki. klimatyzator o mocy 5kw,pracuje w salonie 42 metry. bardzo nasłoneczniony.mieszkanie na poddaszu.oczywiście rolety.duża powierzchnia okienna. i dzisiaj po kilkunastu minutach usłyszałem dziwny dzwięk nierówność obrotów wentylatora.może za mocno jest ustawiona na schładzanie?bo była na 17 C zaglądm a tam biało jak wyścielone białym filcem..........


mam problem z zamrażaniem parownika.... - tommatiz - 2012-07-24

Dziwna sprawa skoro po kilku miesiącach już gaz uciekał. Jeżeli rok temu montowana to masz sprzęt na gwarancji więc wezwij serwis i niech szukają. Sam nic nie kombinuj. A tak z ciekawości co to za marka klimatyzatora?


mam problem z zamrażaniem parownika.... - wit - 2012-07-25

-lub/i -za mały klimatyzator (duży salon, nasłonecznienie, poddasze -jakieś inne zyski ciepła? oświetlenie, kino domowe, komputery itp? ilu ludzi tam przebywa? )

-lub /i za mało gazu (niedoładowane? ucieka? gdzie?)

-lub/i za nisko ustawiona temperatura na pilocie..
ustawiać nie niżej niż około 22*C -właściwie najlepiej to ustawiaj nie mniej niż około 5* niżej niż temp zewnętrzna.


mam problem z zamrażaniem parownika.... - popeye - 2012-07-25

dodam jeszcze dwie mozliwosci
1 zwarcie przekaznika sprezarki
2 awaria ,np blokowanie sie wentylatora jw


mam problem z zamrażaniem parownika.... - miezala5 - 2012-07-25

Miałem ostatnio tak ze odpadla śrubka mcujaca turbine wentylatora do wentylatora i turbina sie obracala!Wentylator nie reagowal na przelaczanie szybkosci obrotów!
Moze to to?
Korespondencyjnie ciezko powiedziec!
Wezwij serwis!


mam problem z zamrażaniem parownika.... - bodzio - 2012-07-25

Jakiej firmy ta klima?