Forum Klimatyzacja
Skropliny na skraplacz? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Skropliny na skraplacz? (/showthread.php?tid=6437)



Skropliny na skraplacz? - miezala5 - 2012-07-26

Ma to sens?
Rurka ze sciany wyjdzie mi nad chodnikiem.Żeby nie kapało na głowe musze schodzic po scianie z 10m do poziomu gruntu.
Moze rzucic skropliny na skraplacz zatkac tace i liczyc ze odparuja.Klima bedzie pracowac tylko latem w funkcji chłodzenia!
Co myslicie?


Skropliny na skraplacz? - Fujitsu Szczecin - 2012-07-26

Witam

Zgodnie z prawami fizyki z jednego kW mocy urządzenia masz 1l kondensatu na godzinę. Będzie się przelewać po chwili.

Pozdrawiam


Skropliny na skraplacz? - aminokwas - 2012-07-26

miezala5 napisał(a):Ma to sens?
Moze rzucic skropliny na skraplacz zatkac tace i liczyc ze odparuja.
Co myslicie?
Nie liczyłbym na to, ale spróbować możesz - najwyżej później przyjedziesz i pociągniesz te 10m od skraplacza Big Grin


Skropliny na skraplacz? - miezala5 - 2012-07-26

Moze innym razem tak zrobie jak montaz nie bedzie z podnosnika!
Teraz odrazu pociagne skropliny na dół!
Stafanbud nie znałem tego prawa fizyki!
Jak by tak było to z 3,5kW - 3,5l!Nie brakowało by wody na ziemi!Wink
Ale tak na serio to chyba zalezy od warunków powietrza w pomieszczeniu i ilosci osób!Wiadomo duzo osób to leje sie jak z cebra!Jak pomieszczenie jest puste i stoja tam tylko komputery to chyba skroplin nie bedzie za wiele!
Pozdrawiam!
Robert


Skropliny na skraplacz? - Fujitsu Szczecin - 2012-07-26

Witam

Nie wszędzie na świecie zachodzi taki efekt jak w parowniku w czasie chłodzenia. Różne widziałem wyliczenia kondensatu. Ja trzymam się że 1l z 1kW/h i wtedy nic mnie nie zaskoczy.


Skropliny na skraplacz? - klimatolog - 2012-07-26

miezala5 napisał(a):Ma to sens?
Rurka ze sciany wyjdzie mi nad chodnikiem.Żeby nie kapało na głowe musze schodzic po scianie z 10m do poziomu gruntu.
Moze rzucic skropliny na skraplacz zatkac tace i liczyc ze odparuja.Klima bedzie pracowac tylko latem w funkcji chłodzenia!
Co myslicie?
Moim zdaniem pomysł niezły.A raczej innowatorski w funkcji grzania poprawiający sprawność skraplacza.Kiedyś to zrobiłem właśnie podnosząc wydajność skraplacza z powodu błędu montażowego innej firmy.Prawie jedna druga skraplacza zaciągała to samo powietrze odbijając się o ścianę innego budynku.Błąd montażowy poprawiony.W deklu odwiert.Na wlocie powietrza do skraplacza w górnej części rurka skroplin kapiąca na skraplacz.Problem zniknął podwyższając wydajność skraplacza.Nie wpadł bym na ten pomysł gdyby nie przypomniały się lata szkolne i temat skraplaczy natryskowo-wyparnych.Biorąc pod uwagę że skraplacz ma większą moc niż parownik miezała5 twój pomysł jest trafiony.A głosy krytyki będą największe od osób najbardziej doświadczonych.Ale ja nigdy się tym nie przejmuję że ktoś mnie krytykuje.A wręcz się tym cieszę i poszukuję błędu w tej krytyce.Inni moją krytykę odbierają wrogo nie wiedząc że sami się krzywdzą odrzucając ją.


Skropliny na skraplacz? - mg - 2012-07-26

Jaka moc klimy?, przewidywane zyski wilgoci? (serwerownia, sklep spożywczy)
Czarno to widzę ale w fabrycznych klimach przenośnych spotkałem się z takim rozwiązaniem.


Skropliny na skraplacz? - klimatolog - 2012-07-26

stefanbud napisał(a):Witam

Nie wszędzie na świecie zachodzi taki efekt jak w parowniku w czasie chłodzenia. Różne widziałem wyliczenia kondensatu. Ja trzymam się że 1l z 1kW/h i wtedy nic mnie nie zaskoczy.
Zrób doświadczenie przy sprawnej i prawidłowo założonej klimatyzacji.klima 2,5KW.2,5 litra wody wylanej na skraplacz za pomocą szpitalnej kroplówki.Masz prawo twierdzić że w przeciągu piętnastu minut kropłwka się popsuje i będzie kapała więcej z powodu większego obciążenia chłodniczego klimatyzatora.Ale nie będziesz miał racji bo zwiększy się temperatura skraplacza szybciej odparowując wypociny.


Skropliny na skraplacz? - klimatolog - 2012-07-26

mg napisał(a):Jaka moc klimy?, przewidywane zyski wilgoci? (serwerownia, sklep spożywczy)
Czarno to widzę ale w fabrycznych klimach przenośnych spotkałem się z takim rozwiązaniem.
mg nic ci nie pozostało jak powiedzieć przepraszam.Myliłem się.Twoje dywagacje są nie na miejscu.Klima dobrana pod kontekstem zysków ciepła.Zakładam że dobrze dobrana.Nie szukaj dziury w całym.


Skropliny na skraplacz? - mg - 2012-07-26

klimatolog napisał(a):
mg napisał(a):Jaka moc klimy?, przewidywane zyski wilgoci? (serwerownia, sklep spożywczy)
Czarno to widzę ale w fabrycznych klimach przenośnych spotkałem się z takim rozwiązaniem.
mg nic ci nie pozostało jak powiedzieć przepraszam.Myliłem się.Twoje dywagacje są nie na miejscu.Klima dobrana pod kontekstem zysków ciepła.Zakładam że dobrze dobrana.Nie szukaj dziury w całym.

Jak zawsze, jak nie trybisz to kąsasz. Taki z ciebie człowiek.


Skropliny na skraplacz? - klimatolog - 2012-07-26

Czasami pielegniarka reguluje wydajność jak rodzina da bombonierkę Smile


Skropliny na skraplacz? - aminokwas - 2012-07-27

klimatolog napisał(a):Moim zdaniem pomysł niezły.A raczej innowatorski....
Nie jest to w żadnym razie innowacja, gdyż tego typu rozwiązanie stosowane jest od dawna w monoblokach pod nazwą np."Cooldown", lecz założeniem w tym przypadku jest aby NIC nie kapało na chodnik, a tego nie można wykluczyć przy założeniu, że:
miezala5 napisał(a):Klima bedzie pracowac tylko latem w funkcji chłodzenia



Skropliny na skraplacz? - klimatolog - 2012-07-27

aminokwas napisał(a):
klimatolog napisał(a):Moim zdaniem pomysł niezły.A raczej innowatorski....
Nie jest to w żadnym razie innowacja, gdyż tego typu rozwiązanie stosowane jest od dawna w monoblokach pod nazwą np."Cooldown", lecz założeniem w tym przypadku jest aby NIC nie kapało na chodnik, a tego nie można wykluczyć przy założeniu, że:
miezala5 napisał(a):Klima bedzie pracowac tylko latem w funkcji chłodzenia
aminokwas często wymieniasz pompki skroplin w monoblokach?Bo rozważana jest sytuacja omywania kondensatem skraplacza od górnie.


Skropliny na skraplacz? - aminokwas - 2012-07-28

klimatolog napisał(a):aminokwas często wymieniasz pompki skroplin w monoblokach?Bo rozważana jest sytuacja omywania kondensatem skraplacza od górnie.

Z lameli parownika woda spływa na górną tackę, skąd wypuszczona jest na lamele skraplacza i stąd dopiero na właściwą tackę ociekową, z której można odprowadzić te skropliny, które nie odparują, lub tacka może się przepełnić (co jest sygnalizowane). W tym systemie kondensat omywa skraplacz właśnie odgórnie i grawitacyjnie.

A-ha. I właśnie dlatego, że tacka może się przepełnić (chociaż nie musi), to w przypadku opisanym przez miezala5 istnieje możliwość, że coś jednak na chodnik kapnie.


Skropliny na skraplacz? - klimatolog - 2012-07-28

Czyli monoblog jest duży bo dolna część parownika musi się znajdować na wysokości poziomu górnej części skraplacza.


Skropliny na skraplacz? - miezala5 - 2012-07-28

Chyba sie skusze na to rozwiazanie!
A co tam!
UM w małym miescie jak troche kapnie to chyba Straż Pożarna nie przyjedzie!Wink
Pozdrawiam!
Robert


Skropliny na skraplacz? - aminokwas - 2012-07-29

klimatolog napisał(a):Czyli monoblog jest duży....
Wystarczająco duży, tak by zachowana była różnica poziomów do właściwego odpływu kondensatu.
miezala5 napisał(a):Chyba sie skusze na to rozwiazanie!
To po jakimś czasie napisz jak się sprawuje to rozwiązanie. Sama pojemność "tacki" w skraplaczu jest dość duża, więc co nie odparuje podczas pracy klimatyzatora, to ma szanse odparować również w pozostałym czasie (zakładam, że urządzenie nie będzie pracować 24h/dobę)