Hałas agregatu interver - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Hałas agregatu interver (/showthread.php?tid=6443) |
Hałas agregatu interver - 470724jw - 2012-07-28 Zamontowano zestaw multisplit, 2 klimatyzatory i agregat interver. Agregat wisi na ścianie budynku na solidnych wspornikach. Agregat drży i hałasuje. Pomierzyłem głośność 71dB/A/ w odległości 1m od j. zewnętrznej. Wg katalogu powinno być 47dB/A/. Firma montująca odsyła mnie do sprzedawcy urządzenia. Wymieniono już 2 agregaty i jest dalej bez zmian. Ostatni agregat jest najgorszy. Monter musiał pospinać opaskami niektóre elementy, żeby nie był słychać dzwonienia. Dzisiaj jeden z klimatyzatorów przestał chłodzić. Wentylator chodzi, urządzenie reaguje na pilota z wyjątkiem temperatury. Nawiewa temperaturę pomieszczenia, czyli 27st.C, chociaż agregat hałasuje jakby produkował chłód dla 2 klimatyzatorów. Być może czeka mnie wymiana na kolejny agregat. A może jest inna przyczyna? Hałas agregatu interver - eryk_wiking - 2012-07-28 Jaka moc urządzeń, producent ? Prawdopodobnie wadliwa sprężarka, co się zdarza w gorszych klimach. Jeżeli urządzenie kupiłeś od firmy montującej, to powinni doprowadzić do porządku temat. Hałas agregatu interver - klimatolog - 2012-07-28 Z pewnością jest inna.Być może zbyt solidne wsporniki lub nie solidne.Wrzuć zdjęcia twojego przypadku.Czy producent pomiary dokonuje z jednego metra poziom Głośności? Hałas agregatu interver - miezala5 - 2012-07-28 Prosze podaj chociaz pierwsza litere tej halasliwej marki! Zdazaja sie najlepszym niedoróbki fabryczne,mi ostatnio halasowala znana marka japonska ale rozebralem jednostke zewnetrzna zrobilem kilka podkladek gumowych po stelaz wentylatora i jest o.k Ale sprezarki sa teraz cichutkie i wiekszosc chinoli tych lepszych ma sprezarki japonskie wiec kultura pracy agregatu jest o.k Jak w katalogu jest 47db do juz dobra półka! Czasami jak sie samemu nie trafi na jakis przypadek to az sie nie chce wierzyc jakie cuda wychodza w kilmach! Pozdrawiam! Robert Hałas agregatu interver - 470724jw - 2012-07-29 Nie chcę podawać marki gdyż na razie nie znam przyczyny takiej pracy agregatu. Poza tym znam urządzenia tej firmy i mam jak najlepszą o nich opinię. Dodam jeszcze, że urządzenie pracuje bez podłączonej różnicówki. Po podłączeniu różnicówki, jest ona wyrzucana. Firma montująca jest solidna. Nie mam żadnych uwag co do ich pracy. Nie zrobili w domu bałaganu, nie poniszczyli ścian. Wykonawca bardzo jest zaangażowany w usunięcie hałasu agregatu. Nawet gdyby głośność była z jego powodu, mogę go śmiało polecić, gdyż każdemu może się zdarzyć wpadka, nie myli się ten co nic nie robi. Sprawdzaliśmy, obie linie podłączone prawidłowo, zasilanie 230V, więc tu pomyłki z fazami też nie może być. Oba klimatyzatory po 2,5kW, Agregat nieznacznie mniejszy /4-4,5kW/, ale mnie to wystarczy. Mocowanie 2 wsporników do ściany trójwarstwowej /gazobeton, 15cm wełny min., od zewnątrz porotherm 11,5cm. Ściana ma 53cm. Kotwienie prętami fi 12 na wylot. Pręty skręcane w pomieszczeniu technicznym i na zewnątrz przy agregacie. Podkładki wielkie 40x40mm + podkładki sprężyste od strony nakrętek. Wsporniki zakupione w firmie chłodniczej profil zamknięty o przekroju 30x50mm, półki poziome na których stoi agregat długie 53cm, montaż ostatnich śrub 2cm od końca półki. Wsporniki nie są ze sobą połączone. Agregat stoi na typowych podkładkach elastycznych gumowych z nakładkami z blachy ocynkowanej /komplet/ Agregat zamontowany w dużym podcieniu 17m2, w odległości 75cm od stropu /podbitka/, 17cm od ściany, z boków po kilka metrów wolnej przestrzeni, do podłogi z polbruku 2,5m. Ściany ażurowe osłonięcie zielenią. Uważam, że warunki dla pracy agregatu dobre, nie wystawiony na działanie słońca. Także w sezonie późnojesiennym, gdy będę korzystał z funkcji grzania temperatura będzie o kilka stopni wyższa. Przy pracy 2 klimatyzatorów hałas słyszalny w domu a także na zewnątrz po drugiej stronie budynku. Hałas agregatu interver - barbie - 2012-07-29 czy zawory przy jednostce zewnętrznej są otwarte ? . Hałas agregatu interver - Chris_W - 2012-07-29 Chyba tak skoro chłodziło i nagle przestało. Hałas agregatu interver - 470724jw - 2012-07-29 W piątek przed godz. 22 wyłączyłem oba klimatyzatory ze względu na hałas, żeby nie budzić sąsiadów. W sobotę rano po włączeniu obu już chłodził tylko jeden. Wentylator pracuje, klimatyzator nie chłodzi ale agregat hałasuje jakby pracowały oba klimatyzatory. Odłączyłem i włączyłem ponownie zasilanie w rozdzielnicy w szafie elektrycznej i nic nie pomogło. Ponieważ agregat nadmiernie drży być może zawiesił się zawór. Myślę, że być może w poniedziałek agregat będzie wymieniony na kolejny, a ten wróci do producenta. Sądząc po Waszych postach też nie wiecie co może być przyczyną tak głośnej pracy agregatu. Pewnie nie spotkaliście się z taką usterką. Hałas agregatu interver - awax - 2012-07-30 Po co zadajesz takie pytania skoro uważasz,że firma która to instalowała jest ok i godna polecenia? Solidna firma nie oddałaby tak pracującego urządzenia. A może to Ty jesteś tą "godną polecenia" firmą i rozpocząłeś karierę w klimatyzacji? Przecież to żaden problem zlokalizować zródło hałasu. Hałas agregatu interver - Fujitsu Szczecin - 2012-07-30 Witam Moim zdaniem, potrzebujesz oprócz subiektywnej opinii wykonawcy dodatkowo diagnozy firmy zewnętrznej, najlepiej serwisu klimatyzacji marki którą posiadasz. Z doświadczenia wiem że własne błędy są tak małe że nie da rady ich zauważyć. Jest kilka przyczyn głośnej pracy agregatu. Najczęściej jest to błędne mocowanie jednostki zewnętrznej, brak odpowiedniej amortyzacji. Nieraz zdarza się że samo urządzenie przychodzi z fabryki z luźnymi elementami, źle zabezpieczonymi lub nie przymocowanymi. Rzadko ale się zdarza, że przyczyną głośnej pracy agregatu jest bardzo duże przepełnienie czynnikiem. Sprężarka pracuje tak jakby miała wyskoczyć z mocowania. Pozdrawiam Hałas agregatu interver - gadget - 2012-07-30 Ostatnio miałem przypadek po zamontowaniu w na poddaszu w starym budownictwie klimatyzatora 7kW inwerter , że działa za cicho ! Klient denerwował się czy na pewno ten klimatyzator jest sprawny przecież go prawie nie słychać !!! Nie dogodzi klientom ... Hałas agregatu interver - 470724jw - 2012-08-07 Wymieniono agregat na kolejny czwarty, tym razem na pracujący cicho i i bez drgawek. Także załączono różnicówkę. Jest ok. Wszystko w ramach gwarancji. Hałas agregatu interver - AKTIMAR - 2012-08-07 No to teraz już możesz chyba powiedzieć co to była za firma i jaki agregat!!! Hałas agregatu interver - klimatolog - 2012-08-08 Jaki wąż w kieszeni taka firma. Hałas agregatu interver - klimatolog - 2012-08-08 Nie wierzę w błąd producenta.Tyle jednostek? |