Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - andrewrc - 2012-07-30

Witam
W urządzeniu S09MH wystąpił błąd E27.Klima działała klika dni i z relacji klienta po włączeniu chłodziła a po kilku minutach przestała chłodzić i wyłączyła się. Po ponownym uruchomieniu już tylko sygnalizowała błąd.
Z rozmowy z LG wynika że jest uszkodzona płyta invertera.
Co ją mogło uszkodzić??
Może przepięcie w sieci?
PS.
Jeszcze nie byłem przy urządzeniu.


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - klimatolog - 2012-07-30

andrewrc napisał(a):Witam
W urządzeniu S09MH wystąpił błąd E27.Klima działała klika dni i z relacji klienta po włączeniu chłodziła a po kilku minutach przestała chłodzić i wyłączyła się. Po ponownym uruchomieniu już tylko sygnalizowała błąd.
Z rozmowy z LG wynika że jest uszkodzona płyta invertera.
Co ją mogło uszkodzić??
Może przepięcie w sieci?
PS.
Jeszcze nie byłem przy urządzeniu.
Modu PSC do wymiany.Przepięcie na IGPT Smile Montaż?


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - andrewrc - 2012-08-01

Witam
Usterka usunięta bez wymiany części.
Elektryk namieszał w instalacji i podpiął oświetlenie na ten sam obwód.


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - klimatolog - 2012-08-02

Montaż? SmileA jednak. Smile


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - wojtek_2 - 2012-09-23

Jak problem powróci.. to daj znać jak nie chcesz wysyłać klimy na serwis. Kod 27 nie powstanie tak łatwo od podłączenia niewłaściwego obwodu.


--
kod 27 to nieregularny narost prądu invertera lub wogóle problem z przekraczaniem prądu invertera, ale nie spadek napięcia zasilania!. I wcale montaż (STRONA ELEKTRYCZNA) tutaj ma niewiele do rzeczy.
--
wojtek


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - jack63 - 2012-09-23

A można wiedzieć co ten tajemniczy kod no:27 oznacza?


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - andrewrc - 2012-09-24

Oznacza To że nie czytasz ze zrozumieniem


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - klimatolog - 2012-09-24

Przy wymianie skupienie.


Klimatyzator LG S9MH błąd E27 - jack63 - 2012-09-25

andrewrc napisał(a):Oznacza To że nie czytasz ze zrozumieniem
Czytam czytam.
Nie chodzi mi o to co powiedzieli ludzie z LG. Chodzi mi o to jak taki błąd jest opisany w serwisówce?
Najlepiej w wersji angielskiej, bo nie chcę polegać na tłumaczeniu.