Elektryczne grzanie kapilary - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Elektryczne grzanie kapilary (/showthread.php?tid=6464) Strony:
1
2
|
Elektryczne grzanie kapilary - kd502 - 2012-08-01 Witam, Nie zajmuję się chłodnictwem zawodowo, a potrzebuję sterować urządzeniem chłodniczym. Mam urządzenie chłodnicze w którym agregat mogę załączyć termostatem, ponadto posiada ono grzałkę której przeznaczenia nie rozumiem i nie wiem jak nią sterować. Jest to grzałka elektryczna o mocy ok 100W wokół której jest nawinięte jest kilka (10) zwojów kapilary, grzałka nie jest umieszczona na końcu kapilary, więc nie jest to miejsce intensywnie chłodzone. Nie znalazłem ani w internecie, ani w literaturze tego rozwiązania z grzałką. Jaka jest funkcja tej grzałki i jak nią sterować? Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-01 Dawno takich głupot nie czytałem... :lol: Może pomysłodawcy zależało na odprowadzeniu ciepła z grzałki??? wszystko możliwe Elektryczne grzanie kapilary - kd502 - 2012-08-01 Też mi się wydawało że to wbrew logice, skrupulatnie sprawdzałem czy może to mój błąd i może to nie jest grzałka - niestety jest i była podłączona w starym układzie sterującym przez przekaźnik do zasilania. Dlatego pytam, zastanawiam się czy to nie jest jakiś "patent" na regulację, skoro wiadomo że to pogorszy skuteczność chłodzenia. Tylko nie wiem, czy w takim układzie jest szansa na znaczącą zmianę, bo moc chłodzenia jest raczej wielokrotnie większa od mocy tej grzałki. Dodam jeszcze, że zadbano o dobre przewodzenie ciepła, kapilara jest nawinięta i przylutowana na miedzianej rurce ściśle dopasowanej do grzałki. Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-01 Są dwie możliwości, W przypadku tej drugiej to ma sens. Elektryczne grzanie kapilary - p.obelix - 2012-08-01 A jakie jest przeznaczenie tego urządzenia co ma chłodzić? Jaka moc chłodnicza urządzenia. Czy jest to na pewno kapilara freonowa, może tam być olej z odolejacza ? Nie wiem takiego cuda nie widziałem. Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-01 Opisałbyś dokładniej ten układ, jakie wymienniki? co chłodzi? jaka moc sprężarki? jaki czynnik itp itd. Czy układ działa prawidłowo? Elektryczne grzanie kapilary - kd502 - 2012-08-01 Nie mam tego pod ręką, więc nie wiele konkretów mogę dziś podać. Jest to sprzęt przemysłowy, przeznaczony do stabilizacji temperatury cieczy w zewnętrznym zbiorniku, posiada pompę szczelnie oklejoną izolacją termiczną (nie zrywałem) do której wchodzą przewody obiegu zewnętrznego, chłodzenia i wystaje nieobudowany wirnik silnika, wnioskuję stąd że tam musi być parownik i pompa. Jest tam jeszcze "coś" w kształcie walca połączone wyłącznie z układem chłodzenia, ( brak rurek o większej średnicy charakterystycznych dla obiegu zewnętrznego) też oklejone grubą izolacją termiczna jeszcze nie ustaliłem co to jest. W obiegu zewnętrznym jest włączona jeszcze grzałka 2kW i czujniki temperatury PT-100 oraz termostat bimetalowy jako zabezpieczenie, więc urządzenie może także grzać. Układ chłodzenia składa się ze sprężarki hermetycznej o wymiarach zbliżonych do lodówkowych, dalej jest skraplacz z chłodzeniem wymuszonym wentylatorem, za nim czujnik ciśnienia, mały zbiornik i kapilara na której około 3/4 długości jest ta grzałka, dalej jest zmiana średnicy i doprowadzenie do wspomnianej wcześniej pompy lub tego "niezidentyfikowanego" elementu. Dalej nie pamiętam dokładnie ale jest tam gdzieś w pobliżu przewód powrotny do kompresora. Układ chłodzenia działa. Z elektroniki zostało tyle że mogę zidentyfikować układy we/wy a ponieważ układ był mikroprocesorowy to algorytmu działania w prosty sposób nie odzyskam. Więcej powiem jak znowu obejrzę urządzenie i spiszę jakieś dane. Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-01 Kapilara w nieustalonych warunkach może ,,szronić" ale to nie uzasadnia sposobu przeciwdziałania temu zjawisku. Elektryczne grzanie kapilary - klimatolog - 2012-08-02 Ja to robiłem tak pozbywając się wilgoci z układu.Grzałka owinięta jak powyżej.Presostat niskiego ciśnienia załącza grzałkę.Grzałka powoduje udrożnienie układu.Filtr odwadniacz wyłapuje kolejną wilgoć.Wymiana filtra na zasadzie doświadczenia.Ten ktoś i ten patent to nie głupi.Głupim jest zapomnienie demontażu tego patentu mg czy nigdy nie podgrzewałeś elementu rozprężającego aby wykorzystać filtr na 100 procent swojej absorbcji wilgoci?
Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-02 klimatolog napisał(a):Ja to robiłem tak pozbywając się wilgoci z układu.Grzałka owinięta jak powyżej.Presostat niskiego ciśnienia załącza grzałkę.Grzałka powoduje udrożnienie układu.Filtr odwadniacz wyłapuje kolejną wilgoć.Wymiana filtra na zasadzie doświadczenia.Ten ktoś i ten patent to nie głupi.Głupim jest zapomnienie demontażu tego patentuMoim zdaniem ,,p. kotka za pomocą młotka" Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-02 Intencje twórcy były o wiele bardziej płytkie Elektryczne grzanie kapilary - p.obelix - 2012-08-02 Zaraz zaraz totalne bzdety piszecie niema układu chłodniczego ze zbiornikiem i kapilarą Myślę że ta kapilara nie służy jako element rozprężny, chyba że niema zbiornika. Elektryczne grzanie kapilary - klimatolog - 2012-08-02 Nie byłem to ja Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-02 klimatolog napisał(a):Nie byłem to jaJak nie, jak wiesz co i jak Elektryczne grzanie kapilary - klimatolog - 2012-08-02 p.obelix napisał(a):Zaraz zaraz totalne bzdety piszecie niema układu chłodniczego ze zbiornikiem i kapilarąJa zastosowałem rozwiązanie.Teściowa.Lodówko-zamrażarka.Wyciek czynnika.Dopełnianie 10 gram co pięć mięsięcy.Zastosowałem zbiornik litrowy-zegar czasowy-i elektrozawór dopęłniający na ssaniu wtryskując czynnik sekwencyjnie do momentu prawidłowej pracy urządzenia.Z teściową żyję od roku w jak najlepszych komitywach Elektryczne grzanie kapilary - klimatolog - 2012-08-02 mg napisał(a):Intencje twórcy były o wiele bardziej płytkieCo masz na myśli?
Elektryczne grzanie kapilary - klimatolog - 2012-08-02 kd502 Odetnij zasilanie na tą grzałkę.Zdemontuj ją i jak masz możliwość sprzedaj ją i ciesz się życiem. Elektryczne grzanie kapilary - kd502 - 2012-08-03 p.obelix napisał(a):Zaraz zaraz totalne bzdety piszecie niema układu chłodniczego ze zbiornikiem i kapilarą Fakt to nie żaden zbiornik, tylko filtr odwadniacz. Elektryczne grzanie kapilary - p.obelix - 2012-08-03 A możesz zrobić zdjęcia tego cuda oraz zdjęcia sterownika który to sterował. Zaintrygowała mnie ta grzałka kapilary
Elektryczne grzanie kapilary - klimatolog - 2012-08-03 Mnie też intryguje jak ktoś używa do regulacji ciśnienia ssania temperatury a nie ciśnienia.W moim przypadku sterował grzałką presostat minimalnego ciśnienia wyłączający sprężarkę przy zbyt niskim ciśnieniu aby się nie zarżnęła sprężarka załączając tą kosmiczną grzałkę na kapilarze powodującą wyrównanie ciśnień po stronie tłocznej i ssącej dając sygnał pod wpływem odpowiednich ciśnień do ponownego uruchomienia urządzenia po rozszczelnieniu po Poznańsku wyparki,Umożliwiając filtrowi odwadniającemu się wykazać w stu procentach między innymi zabezpieczając sprężarkę na pracy przed nadmiernym i minimalnym ciśnieniem pracy.Takie patenty stosowałem wyłącznie w miejscach bardzo oddalonych od miejsca zamieszkania.Żadna sprężarka się nie uszkodziła.Fakt że przed każdym takim zabiegiem pacjent był dobrze przedmuchany azotem.Przy kolejnym serwisie co kwartał demontaż patentu wymiana filtra. Elektryczne grzanie kapilary - Chris_W - 2012-08-06 kd502 napisał(a):Witam, Najbliższy mi znany sposób używania grzałki, to tzw. "pakiet zimowy" - z tym że autor musiał coś pokręcić z kapilarą - bo prawdopodobnie jest to kapilara z czujnika termostatu. Elektryczne grzanie kapilary - klimatolog - 2012-08-07 Chris_W napisał(a):Dla upartych i wiedzo odpornych że on - off jest lepszy w serwerowniach.<reklama> pozdrawiam admin Choć to nie dotyczy raczej serwerowni ten temat.kd502 napisał(a):Witam, Elektryczne grzanie kapilary - kd502 - 2012-08-10 Witam, Nareszcie mogę wrzucić zdjęcie i sprawa będzie jasna, jak by było potrzeba to mam jeszcze zdjęcia z drugiej strony. Dane z tabliczki znamionowej: producent Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH Typ 3007 zakres temperatur +10...+45stC Czynnik R134a 0,24kg max 17bar Kompersor: danfoss SC12G Elektryczne grzanie kapilary - mg - 2012-08-10 Naprawdę trudno wyczuć co chciał przez to osiągnąć pomysłodawca
Elektryczne grzanie kapilary - barbie - 2012-08-10 zabezpieczenie kapilary przed zamarzaniem. |