Oporność, wymiana czujki - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Oporność, wymiana czujki (/showthread.php?tid=6470) |
Oporność, wymiana czujki - Klim - 2013-04-27 Witam, mam na stanie klimatyzator ( air cool multi ) w którym po 20 minutach wyskakuje błąd jednostki wewnętrznej E5 - uszkodzona czujka temp. jednostki wewnętrznej. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu jednostka znów chodzi kolejne 20 minut i się wyłącza i tak w kółko Jaka powinna być oporność czujki ? czy dla każdego modelu jest inna ?Mógłbym z innego urządzenia wstawić czujkę o podobnej oporności ? Dodam że ciśnienia, i wszystkie inne rzeczy są ok.
Oporność, wymiana czujki - crocens - 2013-04-27 http://www.ibros.pl/produal/-b-charakterystyki-b-czujnikow,163.html Oporność, wymiana czujki - Klim - 2013-05-08 Problem nie rozwiązany, rezystancja czujki wynosi 5 kOhm - w klimatyzacji takiej samej jest identyczne rezystancja i działa poprawnie. Klimatyzator podczas wysokich temperatur wyłącza się szybciej ( w przeciągu 10 minut ) a jak jest temperatura w granicach 24 to pracuje ponad 30 minut i wyskakuje błąd czujki wewnętrznej ( przeciw zamrożeniowej ) Jak sądzicie czy jest to tylko wina czujnika ? czy może czujkę zalewa woda i wtedy wariuje ? Jest to klimatyzator Air cool ma już swoje lata pracuje na r22. Proszę o jakieś sugestie
Oporność, wymiana czujki - stoo - 2013-05-08 Ja miałem kiedys problem w kasecie Artela, wyskakiwał komunikat o zbyt wysokiej temp parownika i maszyna zachowywała sie podobnie do Twojej, okazało się ze wtyczka od pompki skroplin sie wypiela , po wpieciu maszyna działała poprawnie Oporność, wymiana czujki - miezala5 - 2013-05-09 Napewno układ pracuje poprawnie i nie zmraża ci parownika przez te 20 min? Oporność, wymiana czujki - Klim - 2013-05-09 Początkowo kolanka od parownika są zaszronione, ale po paru minutach wszystko się skrapla. Obserwowałem to przy temp. otoczenia 24 ale przy niższych temp. na błąd trzeba poczekać troszkę dłużej a przy wysokokich temp. po paru minutach wyskakuje błąd. Oporność, wymiana czujki - bart7802 - 2013-05-09 wymień czujkę - zdarza się że rezystancja czujnika zmienia się nieproporcjonalnie do rzeczywistej temperatury i stąd bierze się błąd. Może gdybyś zrobił kilka pomiarów w różnych temp. i porównał wyniki z tabelą którą zapodał crocens to znalazł by się babol. |