Forum Klimatyzacja
Przedłużenie instalacji chłodniczej - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Przedłużenie instalacji chłodniczej (/showthread.php?tid=6551)



Przedłużenie instalacji chłodniczej - spiromat - 2012-08-29

Mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Instaluję agregat z lady chłodniczej na zewnątrz budynku i potrzebuję przedłużyć instalację chłodniczą o 10 m. Czy powinienem zwiększyć średnicę rur i jeśli tak to o ile. Agregat pracuje na 6 tłoczna i 12 ssąca.
Będę wdzięczny za informację.
Spiromat


Przedłużenie instalacji chłodniczej - klimatolog - 2012-08-29

Jeżeli zwiększysz średnicę rur to zmniejszysz prędkość przepływu czynnika a co za tym idzie to kłopoty z powrotem oleju do sprężarki.