Forum Klimatyzacja
Pompa próżniowa do VRF - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Pompa próżniowa do VRF (/showthread.php?tid=6573)



Pompa próżniowa do VRF - nijuniro - 2012-09-10

Witam

Chciałbym zapytać jaką pompę próżniową POLECACIE do systemów VRF.

Generalnie rzecz biorąc korzystam z dwóch pracujących współbieżnie (oczywiście kierując się wskazaniem wakuometru)


Pompa próżniowa do VRF - klimatolog - 2012-09-10

Odpowiedż jest prosta.Jak najbardziej wydajna.A jaka to zależy ile możemy przeznaczyć.


Pompa próżniowa do VRF - radekklimat - 2012-09-10

Wydajnosc pompy ma drugorzedne znaczenie, w osiaganiu dobrej prózni a co za tym idzie usuwanie wilgoci czas ma duze znaczenie czyli im dłuzej pompa bedzie chodzic tym wiecej wilgoci wyciagnie


Pompa próżniowa do VRF - klimatolog - 2012-09-10

A czy ktoś wspomniał o usuwaniu wilgoci.Spróbuj usunąć wilgoć w swoim autku stojącym w mrozie.Powodzenia tą metodą.Czasami rurociągi innych urządzeń posiadają podobną temperaturę bo przebiegają w środowisku naturalnym.Wody nie da się usunąć z układu za pomocą odpowiedniej próżni bez sztucznego ogrzewania instalacji.Z jednej strony zaślep wziernik cieczy.Nalej wody do połowy.Z drugiej strony nakręć nakrętkę z zaworkiem serwisowym.Podłącz pompę próżniową i termometr zaizolowany wokół wziernika.Zaobserwuj wnioski na temat temperatury.Wydajnosc pompy jest rzeczą najważniejszą.Chodzi o czas.


Pompa próżniowa do VRF - nijuniro - 2012-10-30

Co sądzicie o tej pompie ?

Przeglądając rzuciła mi się w oczy.
Jak za tę cenę podejrzanie wysoka wydajność

http://allegro.pl/pompa-prozniowa-dwustopniowa-value-198l-min-i2722681448.html