Forum Klimatyzacja
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Zapotrzebowanie mocy chłodniczej (/showthread.php?tid=6584)



Zapotrzebowanie mocy chłodniczej - marko - 2012-09-16

Witam!
Mam pytanie .Jaka moc chłodnicza agregatu potrzebna będzie do schłodzenia pomieszczenia 2x2m wysokość 3m.Pomieszczenie jest wypłytkowane w budynku z pustaków pianowych .Temperatura w pomieszczeniu +5.Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych.


Zapotrzebowanie mocy chłodniczej - klimatolog - 2012-09-16

Ciepło właściwe x masa x różnica temperatur.Jeśli ta odpowiedz jest nie zada walająca zerknij do działu Oprogramowanie i wpis kolegi barbie.


Zapotrzebowanie mocy chłodniczej - elektromechanik - 2012-09-16

Teoretyczna moc na tę kubaturę to około 1,5kW. Cool
Jednak ze względu na rodzaj izolacji cieplnej ścian ( a raczej jej brak w tym przypadku ) oraz rodzaj, ilość i temperaturę wstawianych towarów może ( i będzie na pewno większa Rolleyes Smile


Zapotrzebowanie mocy chłodniczej - marko - 2012-09-17

Witam!
Bardzo dziękuję za odpowiedzi,teoretyczną i praktyczną.Pozdrawiam!


Zapotrzebowanie mocy chłodniczej - wit - 2012-09-17

coś o czym nikt nie pisze -ale nie było i pytania... najprawdopodobniej nastąpi wykraplanie wilgoci wewnątrz ścian i w rezultacie silne zawilgocenie oraz szybkie niszczenie murów... trzeba by to policzyć ale to dość kłopotliwe obliczenia...

ściana z pustaków jako "samoistna" izolacja... z różnych względów nie jest to pomysł najlepszy.