Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a (/showthread.php?tid=6608) |
Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - marko - 2012-09-28 Witam! Czy można taki zawór rozprężny jak w temacie zaślepić i zamontować jak zawór z wewnętrznym wyrównaniem? Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - wit - 2012-09-28 nie. Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - barbie - 2012-09-28 dlaczego nie-widziałem zaślepki na wielu zaworach . Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - awax - 2012-09-28 tak Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - klimatolog - 2012-09-28 Jasne że można.Wystarczy wyrównanie spiąć z początkiem parownika za pomocą kawałka kapilary w celu wyrównania ciśnienia Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - radekklimat - 2012-09-28 Zawor z wewnetrznym wyrównaniem cisnien ma byc podłaczony do układu zgodnie ze sztuka i nie mozna go zaslepiac poniewaz brak podłaczenia na strone ssaca spowoduje to uszkodzenie membrany. Jezeli potrzebujesz uzyc zaworu z wewnetrznym wyrównaniem to takowy kup i zamontuj. Zawory z zewnetrznym wyrównaniem cisnien stosuje sie do chłodnic, parowników z rozdzielaczem cieczy. Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - awax - 2012-09-28 Nie zgadzam się z powyższym,będzie pracował jako zwykły z wewnętrznym wyrównaniem.Po prostu nie będzie reagował na zmiany ciśnienia parowania Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - klimatolog - 2012-09-28 Budowa TZR z zewnętrznym wyrównaniem.http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/98-wydanie-42007/230-analiza-wyboru-optymalnych-warunkow-zasilania-parow. Budowa TZR z wewnętrznym wyrównaniem.http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/85-wydanie-1-22008/545-termostatyczne-zawory-rozprezne-w-urzadzeniach-c Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - marko - 2012-09-28 Problem w tym ,że dostawca wrzucił taki. Zakup nowego lub wymiana , generuje koszty ,dlatego pytam .Opinie są podzielone,nie wiem dlaczego?. Z informacji jakie posiadam,może mylne, to zewnętrzne wyrównanie stosuje się w większych układach chłodniczych, oczywiście chodzi o moc ,mój ma 1.8KW przy -5 odparowania. Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - klimatolog - 2012-09-28 Zrób jak opisałem.Połącz element wyrównawczy z początkiem parownika.Bedzie latać. Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - barbie - 2012-09-28 kapilara do wyrównania odpada--zgodnie z warunkami technicznymi musi być rurka 6 mm.Klimatolog zanim coś napiszesz zajrzyj do poradnika ! . Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - klimatolog - 2012-09-28 barbie napisał(a):kapilara do wyrównania odpada--zgodnie z warunkami technicznymi musi być rurka 6 mm.Klimatolog zanim coś napiszesz zajrzyj do poradnika ! .Tak samo jak nie nadaje się do presostatów?Mój poradnik to doświadczenie.Ty polegasz na cudzym i nie zawsze sprawdzonym.Taka to między nami różnica.barbie poradnik to nie przepisy. Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - wit - 2012-09-29 absolutnie nie zaślepiać wyrównania. ! inna budowa wewnętrzna zaworu -zaślepiony z zewnętrznym przestanie cokolwiek regulować... chyba ,ze jest stary i ma popsute uszczelnienia -to zadziała jak taki z wewnętrznym. żeby był niby zamienny -to tak jak pisze klimatolog -kapilara (lub lepiej rurka fi6) od wyrównania do jak najdalej za zaworem a przed parownikiem. Tylko nie rozumiem czemu nie wspawasz wyrównania... i nie podłączysz normalnie. nie ma zazwyczaj reguły że musi być z wewnętrznym. są zamienne -w jedną stronę. złożony układ, parownik wielosekcyjny itp -musi być z zewnętrznym. prosty krótki parownik -montuje się tzr z wewnętrznym -bo tańszy -bo nie ma wymogu droższego zaworu z zewnętrznym. Nie ma wymogu -ale i nie ma zazwyczaj przeciwwskazań. ale -tzr z zewnętrznym jest droższy -kupić pasujący tańszy z wewnętrznym -a odsprzedać droższy nie pasujący -i gdzie tu koszty? Po co kombinować czy się da kotka za pomocą młotka... pewnie da się sposobem -ale kociąt nie będzie. Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - klimatolog - 2012-09-29 Wit wytłumacz to koledze barbie że nie można zaślepiać bo ten zawór posiada przegrodę szczelną o ile jest sprawny.Barbie pisze zawsze na tematy na których się nie zna.barbie napisał-dlaczego nie-widziałem zaślepki na wielu zaworach.barbie a ja byłem na wielu pogrzebach. Zawór rozprężny z zewnęcznym wyrównaniem R404a - marko - 2012-10-01 Witam! Opinie różniące się, więc postanowiłem wstawić zawór zgodnie z jego budową.Dzięki za sugestie.Pozdrawiam! |