Witam

Jaka jest najmniejsza odległość między trójnikami w systemie VRF jaką wykonaliście ?

Mam bardzo zwarty obiekt gdzie proste odcinki za zagięciami rurociągu (również odległości między trójnikami) wynoszą około 0,4m a wiem że zaleca się minimum 0,5.

Do tej pory nie musiałem zetrzeć się z taką sytuacją

Zdaję sobie sprawę że chodzi o stabilizację przepływu czynnika w celu prawidłowego działania ale interesuje mnie empiryczne minimum.


Odległości - VRF - klimatolog - 2012-09-28

Pozwólmy czynnikowi zareagować.7 średnic cieczowej wystarczy.